Diesel Posted November 21, 2012 Въезжаем в новый большой, красивый и удобный офис. 2500м.кв, из них офис - 24х36м, без перегородок - OpenSpace. На этой площади должно работать около 100 человек. Стен внутри площадки не будет - только мобильные перегородки. Внимание вопрос: как сделать СКС? Основная проблема - как передать силу. Собственные мысли: - сделать фальшпол. стоимость около 1500р.м.кв. дальше лючки, в лючках - Ethernet и силовая проводка. Минус - довольно дорого. - пустить в лотках под потолком, опускать или по колоннам, или в нужных местах. Минусы - паутина получится страшная. - сделать насыпной кнауф-пол и в него уложить оцинкованные П-образные профили с шагом 4 метра. Дальше лючки и все как в варианте 1. Кто сталкивался с такими задачами? Как решали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biox Posted November 21, 2012 (edited) Сами никогда не применяли, но каждый раз навещая одного из поставщиков засматриваюсь на прикольную кабельную систему. Посмотри, там по твоей теме кажется ещё что то было. Нашёл..... - там есть напольный кабель канал, такой - зализанный. Edited November 21, 2012 by biox Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diesel Posted November 21, 2012 Напольный короб на таких площадях не работает - просто не хватит емкости. Да и пол офиса превратится в пересеченную местность :-( Леграновские колонны в принципе не противоречат первому и третьему варианту. Хотя мне больше нравятся лючки. Надо - открыл, не надо - закрыл. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
roling Posted November 21, 2012 Есть еще хитрый вариант - лоток над фальшпотолком, в местах скопления народа лючки вмонтированные в амстронг, вниз уходит леграндовкая колонна. Если нет нужды, то отсекаем в лючке, лючек закрываем и все. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
azhur Posted November 21, 2012 Хотя мне больше нравятся лючки. Надо - открыл, не надо - закрыл. С лючками может быть другое неудобство: "уборщица тётяманя" может налить в них воды. А с учётом того что там же и 220 - будет ой! Следить за герметичностью - задолбаешься. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Картуччо Posted November 21, 2012 Напольный короб на таких площадях не работает У нас работает. По периметру помещения короб проложен по стенам на уровне колена. В середине идёт по полу, от стен между столами. |--------------------| |o o o o o o| |o o o o o o| |--------- ---------| |o o o o o o| | | |--------- ---------| | | | | |--------- ---------| | | | | |--------------------| примерно обозначены рабочие места, на самом деле их больше в каждом ряду. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diesel Posted November 21, 2012 >> С лючками может быть другое неудобство: "уборщица тётяманя" может налить в них воды. На полу ковролин, так что вода исключена. Вообще я видел несколько реализаций СКС с лючками - очень понравилось. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CityFox Posted November 21, 2012 Можно сделать всю разводку за фальшпотолком а в местах подключений ставить мобильные колонны типа таких http://nva2.ru/wp-content/uploads/2011/01/service-counters-schneider-electric-optiline-45.gif Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
-Pave1- Posted November 21, 2012 (edited) Самое простое и дешевое - это лотки за фальшь потолком и пластиковые колонны. Собственно у меня так в офисе. Короба с розетками смонтированы непосредственно на задних стенках столов. Второй вариант это конечно фальшь пол с люками. Круто, но дорого и сложно. Коробы по полу - вариант ИМХО оч сомнительный. Edited November 21, 2012 by -Pave1- Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 21, 2012 видел много раз -разводка делается по потолку нижнего этажа, на вашем этаже в полу лючки. так делают часто в торговых центрах(подключение банкоматов, отдельчиков и тп в центре зала), несколько раз был в оупенспейсе, там шла сила, скс и , так как помешение было реально большое, в проходах стояли даже батареи с разводкой с нижнего этажа. такой вариант- реально частая практика в офисятниках. никакой проблемы с вместимостью кабельканалов. в моем офисятнике например отопление вобще сделано по потолкам, а в некоторых местах, где вверху нужна раковина или еще чего(медицинский цнтр сверху) -по потолку идет и канализация, и водопровод. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted November 21, 2012 Проволочный лоток под потолком- спуска колонна, точки консолидации тоже на потолку. Лючки под полом- делали- все под заливку... трубная разводка ДКС- очень дорого но и результат нормальный. Напольные короба- малоёмкие, проблема в основном в силе... Борьба с слаботочкой делается проще оптика до колонны, на колоне ставится свич для короба... Сила по напольному пускается 3 раздельными проводами ПВ3 1х4 (ноль,земля,фаза) сечение на группу компьютеров 4 квадрата(расчет делали на конкретную группу, там много лазерных принтеров было)... рядом кабель ВОК... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
leveler Posted November 22, 2012 А почему вариант беспроводки не рассматривается? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
-Pave1- Posted November 22, 2012 А почему вариант беспроводки не рассматривается? А питание тоже беспроводное? :) С беспроводкой потом нерешаемые проблемы решать замучаешься. Использовать её как единственное решение я бы стал в последнюю очередь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diesel Posted November 22, 2012 Под нами бетонная плита метровой толщины, так что только насыпной или лотки над головой. С лотками над головой видел решение - очень похоже на паутину :-) плюс мобильные перегородки - через полгода боюсь будет кошмар. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rover-lt Posted November 24, 2012 ... Леграновские колонны в принципе не противоречат первому и третьему варианту. ... Юзеры могут проклять. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 25, 2012 блин, наврядли прямо метровая плита... алмазная буровая 50мм вас выручит. разведете снизу все что надо. в полу леграндовские лючки с розетками. сейчас подобной фигней занимаюсь в соседнем городе в новом ТЦ. 10 банкоматов посреди зала. перекрытие 40см. сверлим сначала 110мм на глубину лючка (какраз плитка+клей+стяжка) потом жб перекрытие 50мм. снизу разводка по парковке в лотке. в чем проблема то? для оупенспейса идеальное решение. второй вариант- у вас все равно будут кластеры из рабочих столов, ведь не будете же расставлять как парты в классе. можно рсчитать четкую сетку из лотка и выложить розетки скс на лотке. ведь все равно потолок зашъете армстронгом. далее все просто- спускаете до столов колонной или вобще кабель каналом то что вам нжно включая питание. выходы же всегда етсь. те что я представил, не так уж и трудоемки. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted November 26, 2012 Diesel- обратитесь к Павлу Нагибину мы с ним 1:45 потратили на обсуждение :) и пришли к консенсусу :) dIMbI4- там другое- нельзя портить пол, внизу земля... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
leveler Posted November 27, 2012 А питание тоже беспроводное? :) С беспроводкой потом нерешаемые проблемы решать замучаешься. Использовать её как единственное решение я бы стал в последнюю очередь. Если что, то я конкретно за локальную сеть спрашивал. При использовании беспроводной сети проводов нужно будет прокладывать меньше. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...