Jump to content
Калькуляторы

Коммутатор L2 с максимальным числом портов SFP для использования в качестве замены шасси медиаконверторов

Есть необходимость принять в серверной более полусотни волокон и каждое подключить в собственный порт на оборудовании, сконвертировав среду в 1000Base-T. Интегратор предлагает выделить целый шкаф под шасси медиаконверторов. Есть мысль, что целесообразнее будет сделать эквивалент на нескольких коммутаторах L2 c 48 портами SFP. На каждом коммутаторе половину портов забить оптическими одномодовыми SFP, половину медными и соединить попарно вланами. Какой коммутатор целесообразно будет взять под такую задачу? Хочется надежную железку и не по заоблачной цене. Также желательна непривиредливость по отношению к модулям SFP.

 

Беглым поиском нашлись:

 

- SNR-S2970G-48S (очень демократичная цена, но хотелось бы отзывов тех, кто его использовал)

- Zyxel XGS4700-48F

- Extreme Summit X460-48x (явно избыточен для этого)

 

Есть ли подходящие модели у Циски?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вам "не по заоблочной цене", то навряд ли стоит рассматривать Цыску.

Немодульных с 48 SFP на юнит знаю у них только две модели (не нашёл в 2960/3650/3750):

Или брать Catalyst 6500. Там есть вот такой модуль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ещё вот такая штука:

MCF2000 Media Conversion System

http://www.alliedtelesis.com/pcline-78

AT-MCF2000(шасси 1 юнит)+2 х AT-MCF2032SP(модуль по 12 конвертеров 10/100/1000 медь в 100/1000 SFP)+AT-MCF2000M (модуль управления, если нужен) + второй блок питания, опять же если нужен (AT-MCF2000AC или AT-MCF2000DC).

Есть трёхюнитовый четырёхслотовый вариант - AT-MCF2300.

Итого - 24 "медика" в 1U или 48 в 3U.

Насколько хорошо работает - не скажу, не приходилось вживую видеть.

Да и насколько оно по цене привлекательно - хз.

Edited by azhur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принять 48 SFP в 1U еще пол дела, а что с ними будет дальше? Ставить в один ряд SNR-S2970G-48S и Extreme Summit X460-48x, например, не совсем логично - разница в цене и в функционале небо и земля.

Если есть целый шкаф, вполне возможно, что, например, Nx DGS-3120-24SC может оказаться оптимальным решением по цене/качеству.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

 

Беглым поиском нашлись:

 

- SNR-S2970G-48S (очень демократичная цена, но хотелось бы отзывов тех, кто его использовал)

- Zyxel XGS4700-48F

- Extreme Summit X460-48x (явно избыточен для этого)

 

Есть ли подходящие модели у Циски?

кроме количества портов важной характеристикой является емкость таблицы коммутации (если речь о L2), ну и чтоб заявленные характеристики соотвествовали действительности

Share this post


Link to post
Share on other sites

DGS-3120-24SC 2шт

+

DGS-3120-48TC 1шт

+ шнурки для 10G стекирования 3шт

 

итого 3U/48 портов 100/1000 sfp для конвертирования

в случае если надо больше - добавите в стек еще таких же коммутаторов.

 

можно и из одних только DGS-3120-24SC собрать стек, в них по 8 комбопортов медь/сфп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принять 48 SFP в 1U еще пол дела, а что с ними будет дальше?

Кстати да, откуда такая задача - сконвертировать ~50 линий из оптики в медь?

Какое-то специфическое оконечное оборудование в количестве ~50 штук,

на котором только гиговые медные порты?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плюсую за:

DGS-3120-24SC 2шт

+

DGS-3120-48TC 1шт

+ шнурки для 10G стекирования 3шт

 

Юнитов конечно больше, зато когда оно вам всё перестанет быть нужно легко пристроите 3120 куда-нить в другое место

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати да, откуда такая задача - сконвертировать ~50 линий из оптики в медь?

Какое-то специфическое оконечное оборудование в количестве ~50 штук,

на котором только гиговые медные порты?

Видеонаблюдение. Каждая камера подключается отдельным волокном в выделенный для нее порт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а дальше куда? зачем превращать оптический порт в медный? и зачем под видеонаблюдение гиговые порты?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видеонаблюдение. Каждая камера подключается отдельным волокном в выделенный для нее порт.

Это жесть. Что за камеры такие, которым на каждую по гигабиту надо?

Единственное пока предположение:

Гонится совсем непожатый видеопоток, и каждая камера подключается к своему энкодеру.

Энкодеры собраны в центральной серверной и имеют каждый свой входной медный гигабитный порт.

Закодированный поток льётся на некое общее хранилище с другого интерфейса энкодера.

Но тут возникает вопрос: нужна ли именно пачка конвертеров, или подойдёт просто свитч, даже без нарезки на ВЛАНы, лишь бы портов и пропускной способности фабрики/шин на все потоки хватало?

Но это сильно зависит от особенностей протокола, по которому льётся видеопоток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вероятно, просто заказчик прописал в ТЗ: от каждой камеры физически отдельный провод до регистратора. Гигабит, шоб хватило.

 

А сами камеры могут хоть раз в 15 секунд сбрасывать JPG 320х200 на FTP :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плюсую за:

DGS-3120-24SC 2шт

+

DGS-3120-48TC 1шт

+ шнурки для 10G стекирования 3шт

 

Люто, бешено плюсую.

 

Хотя насчет "одна камера - один UTP шнурок" есть большие сомнения в целесообразности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя насчет "одна камера - один UTP шнурок" есть большие сомнения в целесообразности.

Чисто теоретически целесообразность некоторая видится хоты бы наличием управляемого порта на каждую камеру.

Но целесообразность какая-то ничтожная, ибо камеры такие существа, неисправность которых можно определить в прямом виде визуально.

Остатется только длинные линии до каждой камеры. Ну и какая никакая защита центрального узла от внешних воздействий.

 

Но лично мне видится здесь больше освоение буджета интегратором....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но лично мне видится здесь больше освоение буджета интегратором....

Тогда в продолжении традиции нужно советовать не длинк, а минимум cisco ASR-9000 !

 

msdt обратитесь к наговцам по телефону, они вам и камеры дешевле поставят и контроллер и не будут придумывать всякую ерунду для увеличения бюджета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видеонаблюдение распределенное по городу; каждая камера, как утверждается, гонит несжатый видеопоток шириной в несколько сот мегабит.

 

msdt обратитесь к наговцам по телефону, они вам и камеры дешевле поставят и контроллер и не будут придумывать всякую ерунду для увеличения бюджета.

Тут от нас (технарей) не зависит. Проектировщик уже определен. Что нарисует - то и поставим. Просто хочется попытаться повлиять на некоторые откровенно неоптимальные решения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юзаем snr 2970 - адекватная железяка. В 1U- 24 комплекта портов (купить еще 24 медных sfp надо). Без stp работает без проблем веками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вам потом в медь ? может есть смысл взять карелинк?

А на MTU ограничений нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Берите стек из 2-3 одноюнитовых коммутаторов, и будет вам счастье (24 SFP порта и 1-2 SFP+/XFP порта). Производитель определяется в зависимости от количества денег заказчика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.