laplundik Posted November 14, 2012 (edited) Требуется настройка RAD Rici 4E1 Провайдер дал нам настройки, аппарат подключен, поток идет, не можем завязать линк. Пров советов не дает, кто разбирается никого нет. Оплатим сколько нужно! icq 212-663 почта laplundik@ya.ru скайп laplundik необходимо поднять PPP и вытянуть интернет на выходе из аппарата Перелопатил весь гугл, инструкцию на энглише уже наизусть выучил. Неделю не могу ничего решить. пров дал следующее Е1, 31 слот, не фреймированный поток, инкапсуляция PPP IP адрес 217.150.55.149/32 имеется один поток Е1 подключенный в 1й порт, другие отключил, забил ip адрес выданный провом. есть доступ через телнет. Edited November 14, 2012 by laplundik Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted November 14, 2012 Эта задача просто так не решается... 1. Если пров дал РРР, значит адрес из блока 217.150.55.149/32 ДОЛЖЕН быть на вашем конце соединения. Т.е. на интерфейсе ВНУТРИ РАДа. А этот РАД, судя по всему - не роутер. 2. Если оно - роутер, то со стороны Эзернета должна то-же быть какая-то адресация и РАД должен делать или НАТ или согласованный с провом роутинг ваших сетей в его каналы. 3. Если со стороны прова не стоит АНАЛОГИЧНАЯ железка, то, скорее всего, вам нужно что-то вроде мелкой циски. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Картуччо Posted November 14, 2012 Это не роутер. Езернет бридж через МЛППП на Е1. Обычно из коробки работает, разве что настроить адрес для менеджмента и фреймированный/нефреймированный если надо. Обычно используется парами, то есть у провайдера должен быть такой же. Адрес с /32 маской выглядит как-то сомнительно, не очень понятно куда его применить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pliskinsad Posted November 14, 2012 Применить его надо на лупбеке pppml видимо :). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Картуччо Posted November 14, 2012 К сожалению под рукой данного девайса нет, что 4, что 8Е1 стало давно не актуально по полосе. Но, насколько помню, там есть возможность задать адрес для менеджмента, он в явном виде не привязывается к интерфейсу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted November 14, 2012 Эта РАДа - чистый Л2 бридж. Хотя и использует на потоках Е1 некоторую свою реализацию MLPPP. И адрес там только для менеджмента. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...