Расскажите, кто чем пользуется для резервирования питания на выносных точках.

Есть д-линки DGS3120 на районной агрегации. Сейчас там обычные упс на 30 минут работы.

Хотелось бы резервирование на 6-8 часов хотя бы.

Что можете посоветовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://microwatt.com...talog/UPS/ML31/ + Аккумулятор Батарея на 12Ач = держит примерно 2.5 часа. Может немного больше. Ставить больший аккум не пробовали, текущих хватает, но разработчик говорил, что можно ставить более емкие.
Edited by passer

Share this post


Link to post
Share on other sites

что нить из APC

ставим UPS 650VA Back CS APC < BK650EI> на районный узел полтора часа работы автономно

до этого стояли иппоны 750 ватт надежд не оправдали могли зависнуть сами по себе в жару

а так лучше APC смотреть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставим BNT-600(800), с выведенными клеммами + впиленным на морду 12в кулером. Вроде как работают, проблем особо не было. Только аккум долго заряжают...

+ народ нахваливает ICH-550, но мы их пока не пробретали...

 

По части APC - смотрел я их кишки, не впечатлили. Вернее, впечатлил "модуль грозозащиты", представляющий из себя абсолютно голую плату, с одним-единственным сиротливо торчащим конденсатором и кучкой посадочных мест под "ненужные" компоненты (собссно диоды/трансилы), которые "соптимизировали" в лучших китайских традициях...

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://microwatt.com...talog/UPS/ML31/ + Аккумулятор Батарея на 12Ач = держит примерно 2.5 часа. Может немного больше. Ставить больший аккум не пробовали, текущих хватает, но разработчик говорил, что можно ставить более емкие.

в Россию не возят :)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расскажите, кто чем пользуется для резервирования питания на выносных точках.

Есть д-линки DGS3120 на районной агрегации. Сейчас там обычные упс на 30 минут работы.

Хотелось бы резервирование на 6-8 часов хотя бы.

Что можете посоветовать?

 

http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=596

 

коммутатор, набитый 23-ю SFP на АКБ 17Ач живет до 12 часов, длительнее отключений не случалось. Вкусность в том, что подключется к стандартному RPS-разъему коммутатора, и выдает сигнализацию наличия/отсутствия 220, по которой свитч шлет трапы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inelt 500LT2 с большим аккумулятором (от 27 до 240Ач), если позволяет место.

Протянет оооочень долго.

ну или ИБП60-12, но там ограничение на батарею вроде около 18Ач, хотя и она должна с полсуток протянуть один 3120.

Edited by BiWiS

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=596

 

коммутатор, набитый 23-ю SFP на АКБ 17Ач живет до 12 часов, длительнее отключений не случалось. Вкусность в том, что подключется к стандартному RPS-разъему коммутатора, и выдает сигнализацию наличия/отсутствия 220, по которой свитч шлет трапы

+1 тоже поставили на коммутаторы агрегации. Переключения питания на батарею и обратно отображаются в лог коммутатора (сислог тоже)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вполне достойно ведёт себя до 60 Ач.

С такими аккумуляторами еще не ставили, максимум 12Ач.

т.е. на практике и на 60ач нормально заряжает? просто в паспорте указана расчетная емкость что-то около 18Ач.

Share this post


Link to post
Share on other sites

т.е. на практике и на 60ач нормально заряжает? просто в паспорте указана расчетная емкость что-то около 18Ач.

Разработка была сделана по нашему ТЗ. ИБП ОПТИМИЗИРОВАН под 18 Ач, но нет проблем с увеличением ёмкости.

Ограничения: маловат ток зарядки для АКБ около и за 100 Ач (но народ пользует) и великоват для 12 Ач и менее. Могут перегреться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разработка была сделана по нашему ТЗ. ИБП ОПТИМИЗИРОВАН под 18 Ач, но нет проблем с увеличением ёмкости.

Ограничения: маловат ток зарядки для АКБ около и за 100 Ач (но народ пользует) и великоват для 12 Ач и менее. Могут перегреться.

 

Получается, зарядка батареи контролируется не только по напряжению, но и по току, и нет опасности выхода из строя схемы, когда после нескольких часов работы от батареи дадут 220?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=596

 

коммутатор, набитый 23-ю SFP на АКБ 17Ач живет до 12 часов, длительнее отключений не случалось. Вкусность в том, что подключется к стандартному RPS-разъему коммутатора, и выдает сигнализацию наличия/отсутствия 220, по которой свитч шлет трапы

+1 тоже поставили на коммутаторы агрегации. Переключения питания на батарею и обратно отображаются в лог коммутатора (сислог тоже)

+2

используем такую же схему, отработали даже решение с уведомлением по смс. Чтобы поддержка была в курсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается, зарядка батареи контролируется не только по напряжению, но и по току, и нет опасности выхода из строя схемы, когда после нескольких часов работы от батареи дадут 220?

Всё правильно.

Установлено у нас около полутора тысяч шт. Мониторим все здания/подъезды города на наличие 220 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается, зарядка батареи контролируется не только по напряжению, но и по току

А как иначе? Контроль тока для свинцовых батарей обязателен...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается, зарядка батареи контролируется не только по напряжению, но и по току

А как иначе? Контроль тока для свинцовых батарей обязателен...

Да нет, не для всех. Ирбису он, похоже, не нужен, ибо сказано в его писании:

"Ток заряда аккумулятора равен разности максимального

выходного тока преобразователя, определяемого по нагрузочной характеристике

преобразователя исходя из напряжения на аккумуляторе, и тока нагрузки.

Максимальный ток заряда аккумулятора достигается при отсутствии нагрузки" В другом месте поясняется, что ток этот 5,4 ампер. Как это считать "оптимизированным под батарею 18 Ач" - тоже не совсем понятно. Короче, что осталось от 5 ампер после нагрузки. Может 1, а может и 4 ампера. Это как с нагрузкой повезет.

 

Ну и это... Выход 10.5-14 вольт. Считаем "условно-стабилизированый"?

Вообще-то, по всем признакам это не УПС, а зарядник для батарей от 50-60АЧ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У любой свинцовой батареи есть рекомендуемый ток заряда, к примеру 0.1C (т.е. от емкости). Причем 0.1C считается с учетом емкости которую нужно набрать, т.е. он должен падать к концу заряда (с повышением напряжения на батарее во время заряда). Если зарядник на микроконтроллере, то его можно перешить на новую батарею, в аналоговых тоже несложно предусмотреть регулировку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

>Ну и это... Выход 10.5-14 вольт. Считаем "условно-стабилизированый"?

 

Достаточно посмотреть схемотехнику коммутатора, чтобы понять, что коммутатору безралично: 10V или 14V.

 

>Если зарядник на микроконтроллере, то его можно перешить на новую батарею, в аналоговых тоже несложно предусмотреть регулировку.

 

Основной элемент ЗУ с гальванической развязкой от сети - это трансформатор. Интересно, как вы его перепрошьете на большую мощность?

Edited by pvl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кроме трансформатора там хватает и других силовых элементов, которые ограничивают устройство по току.

Если зарядник не может выдать больше необходимого тока, это выльется просто в более длительное время зарядки. А вот если он выдает больше чем нужно - в укороченный срок службы батареи, или если разница слишком велика - и того хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

>А вот если он выдает больше чем нужно - в укороченный срок службы батареи, или если разница слишком велика - и того хуже.

 

Там же написано в инструкции - рекомендуемая батарея 18Ач. (зарядный ток 0.3С = 5.4А) Прекрасно работает и с 60Ач, но заряжает дольше.

Или очень хочется подключить батарею на 4.5Ач ?

Edited by pvl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там ничего такого не написано. Написано про зарядный ток который должна выдержать батарея, что собственно и правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как же не написано? Открываете самую первую страницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

зарядный ток = 5.4А

Поэтому очень хорошо использовать :-) этот девайс чисто как зарядное устройство для автомобильных АКБ.

И для тренировки (заряд/разряд) тоже, потому что при разряде АКБ нагрузкой (девайс отключен от сети) не позволит опуститься ниже 10 В.

:-) Теперь только следите, чтобы не растащили по гаражам...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У любой свинцовой батареи есть рекомендуемый ток заряда, к примеру 0.1C (т.е. от емкости). Причем 0.1C считается с учетом емкости которую нужно набрать, т.е. он должен падать к концу заряда (с повышением напряжения на батарее во время заряда). Если зарядник на микроконтроллере, то его можно перешить на новую батарею, в аналоговых тоже несложно предусмотреть регулировку.

Давайте так- Циклический заряд или буферный :)?

Батарея в Автомобиле 55ач*0,1=5,5А

Генератор ограничивает напряжение- ток он не ограничивает- он только может выдать максимальный из возможных- допустим 80А причем батарея может и 80 взять :) и генератор не остановит...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this