Подскажите дилетанту - допускается ли нормативкой открытое размещение батарей ИБП тут-же рядом с другим работающим оборудованием, например, отдельной полкой в той-же стойке/шкафу?

Естесственно речь идёт о батареях, специально прендназначенных для ИБП, например, изготовленные по технологии AGM или даже гелевых т.е.явно заявленные производителем как герметизированные и необслуживаемые. Например, ИБП может быть специально предназначен для подключения внешних батарей и внутренних не иметь. Или, например, в качестве внешних блоков к ИБП подключены неродные (но именно ИБПшные) батарейки. Гм?

Posted

Не знаю не какой нормативки, которая бы запрещала такое размещение.

Это неоднократно я видел и проектировал размещение аккумуляторных стеллажей, и УЭПСы в автозалах АТС, аппаратных базовых станций, и в системах ОПС/скуд.

 

Есть прямые запреты если Аккумуляторы негерметичные, обслуживаемые то необходимо размещать в отдельном помещении/шкафу ну и прочее...

Posted

zoro, спасибо

 

danilbal, вентиляцию шкафа надо стена улица дырка делать что владельцы арендуемых помещений не всегда приветствуют. К штатным внешним блокам ИБП нет требований дополнительно их вентилировать с вытяжкой за борт, а в них стоят точно-такие-же батереи. Поэтому отдельная вентиляция - лишняя сущность. Вопрос электробезопасности решаем. Но это всё логика и размышления...

Posted

Что точно допускается - рядом поставить аккумуляторный шкаф и к нему вентиляцию.

Насколько я помню, там больше пожарных требование. Да и удобней это.

Аккумуляторы герметичные, внутри давление газов(водород) он выходит только в очень критических случаях через предохранительный клапан...

при работе в штатном режиме батареи не выделяют посторонние газы, жидкости и прочее...

Posted

Если этот критический случай произойдет (банки в AGM тоже осыпаются и иногда коротят, а зарядка может лупить так, что батарея будет газовать), но накопившийся водород в невентилируемом помещении может сделать большой бум.

Ну и оборудованию от газующей батареи сильно поплохеет.

Так что такой момент надо упреждать, возможно расположить на батареях температурные датчики.

Posted

объем водорода от герметичных, сухих батарей минимальный...

Вы знаете- надо действительно найти документацию...

Posted (edited)

nuclearcat,

для примера возьмём какой-нибудь APC на 8-10kVA . В нём 32 батарейки, причём лежат на боку. К данным ИБП можно подключить десяток штатных внешних блоков. В каждом из блоков тоже 32 батарейки и тоже на боку. Итого суммарно можно получить 11х32=352 батарейки в объеме порядка 36 юнитов и весе под тонну :) Если они газуют и греются, то от того что они плотно упакованы в корпус с шильдиком APC, меньше греться и газовать не станут. Скорее наоборот. Тем не менее указаний на то, что современные ИБП с внешними блоками надо ставить в шкаф с вытяжкой я не встречал. Но одно дело, когда у тебя это в красивых корпусах закрыто, а другое дело - мозолит глаза.

Edited by umike
Posted

У APC скорее всего встроена защита по этому поводу, плюс у гелевых вероятность замыкания пластин близка к нулю.

Тем не менее я хорошо помню вопли в одном из мыллистов, как сгорела дотла точка у одного из wireless провайдеров, и источником возгорания был APC.

Posted

Было два случая - в ИБП сошел с ума зарядный блок и подавал на 4x12B 7ah батарею 57В. Через полгода батареи вздулись а из двух вытек гелиевый электролит. С тех пор какой бы не бы ИБП - только в самом низу ставлю

Posted

Во, и нормативка есть, оказывается:)

5.2. Для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей могут использоваться следующие места:

а) выделенные специальные помещения в пределах здания объекта связи;

б) выделенные участки помещения для размещения оборудования связи;

в) батарейные шкафы и контейнеры, размещаемые как внутри зданий, так и вне их;

г) батарейные отсеки в составе оборудования связи.

 

5.3. Независимо от места размещения аккумуляторных батарей должны выполняться следующие общие требования.

 

5.3.1. Элементы батареи должны быть доступны для их текущего обслуживания и измерений.

5.3.2. Элементы батареи должны быть защищены от падения на них посторонних предметов, попадания жидкостей и загрязняющих веществ.

5.3.3. Батареи должны быть защищены от воздействия недопустимо низкой и высокой температуры окружающей среды, разница температуры элементов в составе батареи при эксплуатации не должна превышать 10 °С.

 

 

Тол есть, по прямому ответу для ТС: Только в батарейных отсеках, открыто нельзя.

Posted

danilbal- вы совсем не понимаете что такое Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы и просто свинцово-кислотные аккумуляторные батареи?

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ....

http://www.oc.ru/katalog/st_batt/opzs/
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС%20Калач%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/25003984.d3/0_644c6_c5de4d6_XXL
http://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/Images/about/photo/equip/25.jpg
http://lenturbo.ru/files/fck/AB_220V_550AH.jpg

НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ....

http://www.oc.ru/katalog/st_batt/sprinter/
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС%20Рижская%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС-23%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС-31%20(Центртелеком)/_1.jpg

Posted

Было два случая - в ИБП сошел с ума зарядный блок и подавал на 4x12B 7ah батарею 57В. Через полгода батареи вздулись а из двух вытек гелиевый электролит. С тех пор какой бы не бы ИБП - только в самом низу ставлю

АРС-? как часто делаете калибровку батареи?

Просто в зарядном режиме он... 57/4=14,25 после ускоренной зарядки должно опуститься до 55,2...56В

у них двухступенчатый заряд http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html

Как он определяет- сначала дает полный ток(вычисляемая константа) напряжение 57В потом при уменьшении зарядного тока до (вычисляемая константа) напряжение опускается до 55,2...56В (выставляемая константа буферного режима)

Posted

Нет, zoro, в этих правилах, ссылки на которые привел pvl, указано прямо что для всх типов эти требования, для обслуживаемых там дополнительно прописано.

И, кстати, в документе отлично описано почему такие требования. В том числе и про нагрев при разряде и заряде и про выделение газа, ну про водород тут писали.

Posted

Дважды лично сталкивался со взрывом АКБ. Один раз на части разорвало гелевую необслуживаемую батарею, во второй - простую. В первом случае не так сработала автоматика (после полного разряда был подан слишком большой ток заряда), во втором - случилось банальное возгорание от спички.

 

Дело это не шуточное.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.