Взять моху, и виртуальным драйвером Com порт через Эзернерт.

А можно по подробней?

Цель какая. Есть 2 бесперибойника Luxeon. Есть облако на ESXi. Хочу в облаке поднять FreeBSD+NUT для пониторинга ИБП. Ставить физическую машину не охота. Хотелось бы подключить ИБП к какому нибудь из хостов ESXi через COM порт и подхватить порт на гостевой ОС.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Взять моху, и виртуальным драйвером Com порт через Эзернерт.

А можно по подробней?

Цель какая. Есть 2 бесперибойника Luxeon. Есть облако на ESXi. Хочу в облаке поднять FreeBSD+NUT для пониторинга ИБП. Ставить физическую машину не охота. Хотелось бы подключить ИБП к какому нибудь из хостов ESXi через COM порт и подхватить порт на гостевой ОС.

Moxa - это как пример. http://www.moxa.ru/group/listAll/1826560/

Можно взять и Нетпинг. http://netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_v3_UniPing

Да и другие производители, наверняка есть, но я уже не знаю.

У Moxa были просто драйвера, которые делали виртуальный компорт на копьютере, что эмулировало порт через сеть полностью прозрачно.

У нетпинга был телнет режиме, то есть родной софт от производителя ИБП этого может не подхватить.

Помню, у APC ИБП вообще по RS232 был хитрый протокол, и телнетом или консолью там было делать нечего, только родным софтом.

 

Кстати, все приличные ИБП имеют SNMP|web управления по IP, по меньшей мере, опционально. В данном случае такое решение более правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Moxa были просто драйвера, которые делали виртуальный компорт на копьютере, что эмулировало порт через сеть полностью прозрачно.

Только под винду.

Есть бриджи UDP->RS232 (RS422, RS485) по скромной цене. Можно их попытаться заюзать. Хотя NUT скорее всего придется патчевать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бррррр.

 

А в чём проблема-то?

 

Открываем конфиг VM. "Add" в устройствах. "Serial Port". "Use Physical Serial Port"... Далее выбираем порт, и усё. Проверено, работает. Как раз для мониторинга UPS.

Edited by Alex/AT

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Moxa были просто драйвера, которые делали виртуальный компорт на копьютере, что эмулировало порт через сеть полностью прозрачно.

Только под винду.

Есть бриджи UDP->RS232 (RS422, RS485) по скромной цене. Можно их попытаться заюзать. Хотя NUT скорее всего придется патчевать.

Здрасьте, а как тогда у меня FreeBSD мониторит бесперебойники через моху?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Moxa были просто драйвера, которые делали виртуальный компорт на копьютере, что эмулировало порт через сеть полностью прозрачно.

Только под винду.

Есть бриджи UDP->RS232 (RS422, RS485) по скромной цене. Можно их попытаться заюзать. Хотя NUT скорее всего придется патчевать.

 

http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=594 - NPort/Async Server Fixed tty driver.

3. OS Supports

Moxattyd program supports the following OS:

1. SCO UNIX, SCO OpenServer 5, SCO OpenServer 6

2. UnixWare 7

3. Solaris 10 x86/Sparc

4. QNX4.25, QNX6

5. FreeBSD 5.x, FreeBSD 6

6. AIX 5.3

7. Mac OS X

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.