SС, FC, LC: что лучше для ЦУС Какой разъем кроссов выбрать для нового Центрального Узла Связи

Планирую новый ЦУС.

Помещение 7 кв метров.

Стоек - максимум 3 поставить.

 

1. В помещении надо расположить Головную станцию для КТВ (цифра+IP на PBI плюс телевью)

 

2. В помещение придет до 6 96 волоконных кабелей

 

3. и надо предусмотреть узел связи для дома (150 жителей)

 

У нас всю дорогу применялись SC адаптеры и SC-SC патчи.

С вводом КТВ стали переходить на FC адаптеры и FC-SC патчи.

 

Поскольку места мало - надо выбрать оптимальный вариант.

И не устраивать зоопарк с пачкордами и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FC - удобен там где надо закрутить и забыть. SC - там где много и часто необходимо перетыкаться или на оконечных точках (большинство SFP-модулей и FTTH-приемников с таким разъемом), да и в наличии они есть чаще, во всяком случае в моем городе. Спустя 5 лет после монтажа начали вылезать косяки на SC адаптерах. Где-то прижать надо, где-то адаптер заменить, головняк короче.

 

LC - способ съэкономить место на панели (???) и разъем для подключения двухволоконных модулей.

 

Для себя пока развариваемся на SC и при необходимости используем гибридные патчкорды.

 

Но это все мое имхо.

Edited by passer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опыта работы в провайдерской сфере не имею.

Но в одной из эксплуатируемых коммутационных enterprise класса вся оптика разваренна на LC (panduit).

Имея опыт работы с колхозом из всевозможных типов коннекторов, и поимев много гиморроя с ними - могу сказать что вариант с LC - решение великолепное!.

 

Из плюсов:

- высокая плотность

- Ощутимые простота и удобство коммутации по сравнению с SC/FC

- совпадение форм факора разъема с используемыми на SFP/SFP+

- Полная унификация и симметия патчкордов - все они LC-LC.

Из минусов:

- не обнаружил за 2 года.

 

Исключением разве что можно считать общедоступные места/абонентские последние мили, где постоянно лазиют случайные люди - там намертво вкрученный FC конечно надежней.

Но на ваш случай это вроде не похоже :)

Edited by -Pave1-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из личного опыта:

SC - быстро монтировать и демонтировать, дёшево, но ненадёжно

FC - тяжело монтировать и демонтировать, надёжно - на века

LC - компромисс между FC и SC, помимо этого можно увеличить плотность кроссов в 2 раза

 

LC - крайне актуально, если при большой плотности волокон ограничено число юнитов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из личного опыта:

SC - быстро монтировать и демонтировать, дёшево, но ненадёжно

FC - тяжело монтировать и демонтировать, надёжно - на века

LC - компромисс между FC и SC, помимо этого можно увеличить плотность кроссов в 2 раза

 

LC - крайне актуально, если при большой плотности волокон ограничено число юнитов

 

еще нужно отметить, что затущани на разъеме уменьшается в следующем порядке: больше всех у FC, затем идет SC и меньше затущание у LC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддержку LC для современных условий в серверных.

 

FC очень хорош, где условия отличаются от хороших, ибо практически герметичен, и неплохо защищает от грязи, да и случайно зацепив, его не выдернешь.

Но предназначен именно для условий - один раз и навсегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддержку LC для современных условий в серверных.

 

FC очень хорош, где условия отличаются от хороших, ибо практически герметичен, и неплохо защищает от грязи, да и случайно зацепив, его не выдернешь.

Но предназначен именно для условий - один раз и навсегда.

 

А почему тогда рефлектометры и т.п. имеют на борту FC?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему тогда рефлектометры и т.п. имеют на борту FC?

Традиции?

На самом деле один патчкорд нет проблем включить, все равно какой.

У ТС - почти 600 волокон приходит. LC и компактнее, и включается легче и быстрее, что, на таком объеме, существенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще нужно отметить, что затущани на разъеме уменьшается в следующем порядке: больше всех у FC, затем идет SC и меньше затущание у LC.

 

С какого перепуга у разъема, где 2 компонента стягиваются резьбой на минимально возможное расстояние, потери выше, чем у шушлайках на пластиковых защелках?

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще нужно отметить, что затущани на разъеме уменьшается в следующем порядке: больше всех у FC, затем идет SC и меньше затущание у LC.

 

С какого перепуга у разъема, где 2 компонента стягиваются резьбой на минимально возможное расстояние, потери выше, чем у шушлайках на пластиковых защелках?

 

Крайне занятно.

Форм-фактор феррулы или сердечника влияет на затухание?

А где об этом прочитать?

или рефлетограммы есть?

 

чисто по физике - быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще нужно отметить, что затущани на разъеме уменьшается в следующем порядке: больше всех у FC, затем идет SC и меньше затущание у LC.

 

С какого перепуга у разъема, где 2 компонента стягиваются резьбой на минимально возможное расстояние, потери выше, чем у шушлайках на пластиковых защелках?

Де-юре так быть и не должно, но де-факто на FC сигнал очень сильно "гуляет" особенно на APC полировке в том числе и в зависимости от того, насколько сильно затянута розетка. Спасает применение иммерсионного геля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

izmer-ls.ru/konn.html

наши телевизионщики жавно строят только sc/apc. сейчас показали ими lc - понравилось, но появляется проблема с унификацией. если строите с нуля, то лучше закладывать lc. если много fc и sc, то делать упор на sc...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Де-юре так быть и не должно, но де-факто на FC сигнал очень сильно "гуляет" особенно на APC полировке в том числе и в зависимости от того, насколько сильно затянута розетка. Спасает применение иммерсионного геля.

 

И тут я понял, что крата трехмерная (С)

 

Я понимаю, что "с дуру можно и йух сломать".

За 15 лет ни разу не видел, чтобы ФС разъм закрутили до потери сигнала.

Битые розетки были. Феррула косо установлена, грязь забилась, вода попала... Но чтобы затянуть... ни разу.

 

А вот про ГЕЛЬ я вообще сейчас только услышал и нескокльо в шоке.

Что это такое?

как и зачем он применяется?

куда наносится?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В случае с APC, если проходной адаптер и сам разъем не качественные, то за счет скошенного под клин торца, сердечники может "повести". По любому, чтобы такого добиться, это надо пассатижами гайку закручивать, а это уже по ту сторону добра и зла.

 

Общие потери на SC/UPC выше за счет большого отражения - пластиковая защелка не может обеспечить плотного прилегания сердечников в адаптере, зазор между торцами большой и может с течением времени меняться (как ни печально, только растет). У SC/APC все не так плохо, но низкая надежность пластикового фиксатора никуда не делась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А про ГЕЛЬ кто что знает?

что это такое и куда его лить?

 

или это аффтор просто сублимирует свои эротические фантазии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

на этом ресурсе подробно написано что это такое и как используют этот гель

у самого ктв+инет -тысячи стыков на SC/APC проблем нет, затухания низкие. а вот в старых сетях UPC -не редкость 1дб на стыке, чаще 0.2-0.5дб

Share this post


Link to post
Share on other sites