Межоператорский транк L2 (cisco-dlink3028), фактически трафик по L2 ходит между нашим роутером и роутером аплинка, то есть мака всего два. Нужно LACP сделать. Длинк предлагает алгоритмы только по макам, предполагаю что работать не будет - ибо весь трафик ходит только между двумя маками. Вопрос - что делать?..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менять на коммутатор, который баллансирует по l3 или l4.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На DGS3100 c Каталистом 3560 подняли Etherchannel с loadbalance src-dst-ip. Правда без LACP. LACP подниматься не захотел нивкакую.

В итоге получили не 200Мбит конечно,но 170-180 гоняет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менять на коммутатор, который баллансирует по l3 или l4.

А балансировка сильную нагрузку создает? Кроме DLink3612G под рукой ничего нет, 2Г вытянет?..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менять на коммутатор, который баллансирует по l3 или l4.

А балансировка сильную нагрузку создает? Кроме DLink3612G под рукой ничего нет, 2Г вытянет?..

запросто

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менять на коммутатор, который баллансирует по l3 или l4.

А балансировка сильную нагрузку создает? Кроме DLink3612G под рукой ничего нет, 2Г вытянет?..

запросто

Пробовали мы его как-то на просто L3 роутинг поставить, BGP с одним дефолтным маршрутом, так он на 200Мбитах сдох, несмотря на свои 12 гигабитных портов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пробовали мы его как-то на просто L3 роутинг поставить, BGP с одним дефолтным маршрутом, так он на 200Мбитах сдох, несмотря на свои 12 гигабитных портов...

Что-то не так делали. Или прошивка не та.

У меня и BGP и LACP на 4 порта. И бегает через него несколько гигабит.

 

upd: прошивка 2.84.B25

Share this post


Link to post
Share on other sites

С той стороны - ХЗ, вроде как 6-ти тонник.

С моей стороны:

#show ports 1-2,9-10
Command: show ports 1-2,9-10

Port      Port            Settings             Connection          Address
          State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
-------  --------  ---------------------  ----------------------  ---------
1        Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
2        Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
9    (C) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
9    (F) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
10   (C) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
10   (F) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled

#show link_aggregation
Command: show link_aggregation

Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest

Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9-10
Status        : Enabled

Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled

Total Entries : 2

#show switch
Command: show switch

Device Type       : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
...
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version  : Build 1.62.B012
Hardware Version  : A1

Одна группа - аплинк, другая группа - на мой каталист (пришлось ставить промежуточный свич, т.к. не хватало SFP портов).

 

Все раскидывается и работает на L2:

 

6BTNltaT.jpg

Edited by snark

Share this post


Link to post
Share on other sites

>>На DGS3100 c Каталистом 3560 подняли Etherchannel с loadbalance src-dst-ip. Правда без LACP. LACP подниматься не захотел нивкакую.

>>В итоге получили не 200Мбит конечно,но 170-180 гоняет.

 

>> Длинк предлагает алгоритмы только по макам, предполагаю что работать не будет - ибо весь трафик ходит только между двумя маками.

 

У Вас, как в сети у автора, между D-Link и Cisco два MAC адреса было ? Или несколько source MAC адресов или destination MAC адресов для трафика ?

Share this post