Доброго времени суток

 

В наследство достались свичи 3Сom 5500 и 4500 проблема в них следующая, работают только до перезагрузки, создаётся конфиг файл, свитч настраивается, работает.... ребут и собвенно всё, конфиг файл остаётся,причем настроенный, но он больше не является загрузочным вплане конфигурации, вот из 8 свичей 5 ведут себя адекватно, настраиваются и работают а 3 вот так. что можно сделать с ними ?

Posted

делаю так:

 

настраиваю конфиг всё что нужно далее...

 

save - сохранияю в файл настройки

startup saved-configeration - делаю загрузочный конфиг

save - ещё раз на всякий случай

display saved-configuration - показывает конфиг кторый я сохранил

display current-configuration - показывает текущий конфиг - он совпадает со стартовым

display startup - показывает

 

Startup saved-configuration file: flash:/4500cfg.cfg

Next startup saved-configuration file: flash:/4500cfg.cfg

Bootrom-access enable state: enabled

 

reboot

 

при старте говорит

 

configuration file is not used

user interface aux0 is availiable

 

display startup -

 

Startup saved-configuration file: NULL

Next startup saved-configuration file: flash:/4500.cfg

Bootrom-access enable state: enabled

 

и всё это при том что в корне флэши лежит файл 4500.cfg и если его подкгрузить в качесве конфига то свитч работает с настроеным конфигом как и полагается, но далее ребут... и всё по кругу

 

на 5500 ситуация идентична.

  • 1 month later...
Posted

Такая же проблема, сохраняет конфиг, но только до ребута. может кто-либо на сегодняшний день решил проблему ? картман, проблему устранил ?

  • 4 weeks later...
  • 9 months later...
Posted (edited)

У меня была подобная проблема, я ее решил. Если интересно пишите.

 

PS. В личку еще напишите, а то тут нет уведомления, о том что есть сообщение.

Edited by Black Monk
Posted

У меня была подобная проблема, я ее решил. Если интересно пишите.

 

PS. В личку еще напишите, а то тут нет уведомления, о том что есть сообщение.

А что сложно тут всем описать решение? не понимаю вашу логику
Posted

Я сказал, что напишите мне в личку, чтобы обозначить свой интерес. А я напишу здесь, просто я не знаю, интересно кому-то это или нет.

 

1. Если все делать по уму, то нужен кабель для подключения через консольльный порт, если его нет - переходим к пункту 3.

2. Качаем новые прошивки для 4500 и 5500:

 

Для 3Com 4500:

https://h10145.www1.hp.com/Downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=JE046A〈=en&cc=us&prodSeriesId=4177574

 

Для 3Com 5500 (26 и 52 порта):

https://h10145.www1.hp.com/Downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=JE100A〈=en&cc=us&prodSeriesId=4177865

 

<4500> format flash: # отформатировать память коммутатора

<4500> reset saved-configuration # очистить файл конфигурации

<4500> save # сохранить изменения в конфигурации

 

заливаете прошивку и bootrom через tftp-сервер, что такое tftp см. в поисковиках

[4500] tftp 10.90.90.91 get <имя-файла> # залить на коммутатор файл с tftp-сервера 10.90.90.91

[4500] tftp 10.90.90.91 put <имя-файла> # скачать с коммутатора файл на tftp-сервер 10.90.90.91

 

.cfg # файл конфигурации

.app # файл приложение (прошивка)

.web # файл для работы через web

.btm # файл bios (bootrom во время начальной загрузки коммутатора)

файлы отмеченные (*) – являются загрузочными

файлы отмеченные [file] – удалены и находятся в корзине

 

<4500> dir # посмотреть файлы на коммутаторе

 

<4500>boot bootrom file.btm # обновить bios

<4500>boot boot-loader file.app # выбрать прошивку, которая будет загружена при старте

<4500>boot web-package file.web # выбрать для загрузки web

 

Если проблема с загрузкой файлоы с tftp-сервера.

Далаем save. На комманду reboot - коммутатор откажется перезагружаться, поэтому выключаем из розетки для перезагрузки.

При запуске нажимаем Ctrl+B (времени не много, так что успевайте).

Там в меню есть загрузка файлов, 1 или 2 я не помню, выберете tftp сервер, а там уже все просто. Если коммутатор опять откажется закачивать файлы, то в главном меню нажмите 0, чтобы он перезагрузился, и потом опять в bootrom попробуйте загрузить файлы.

 

Если после загрузки файлов не сможете зайти на коммутатор, то опять заходите в bootrom, выберите 7 и 9, а потом 0.

 

3.

 

[4500] user-interface aux 0 7

[4500-ui-aux0] authentication-mode scheme

[4500] user-interface vty 0 4

[4500-ui-aux0] authentication-mode scheme

 

[4500] password-control length 7 # задаем минимальную длину пароля: 7 символов

[4500] undo password-control aging enable # отключить смену пароля через 90 дней

[4500] local-user blackmonk # создать пользователя с именем blackmonk

[4500-luser-blackmonk] password simple <новый пароль> # сменить пароль у пользователя blackmonk

[4500] reset password-control history-record # очистить историю паролей

[4500] undo password-control history enable # отключить историю сохранения паролей

[4500-luser-blackmonk] level 3 # уровень доступа

[4500-luser-blackmonk] service-type telnet level 3 # уровень доступа к telnet

[4500-luser-blackmonk] service-type terminal level 3 # уровень доступа к web

 

 

[4500] interface vlan 1

[4500-Vlan-interface1] undo ip address dhcp-alloc # отключаем dhcp-клиент

[4500] ip address 10.90.90.90 255.255.255.192 # присвоить коммутатору ip-адрес и маску подсети

[4500] delete static-routes all # удалить ранее прописанные шлюзы (статические маршруты)

[4500] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.90.65 # шлюз по умолчанию

<4500> save

 

 

вот и все.

  • 1 month later...
  • 7 years later...
Posted

Попались свичи 3Сom  4500 один на 24  порта, второй на 48 проблема такая же как и у первого автора, но прошивки скачать не удается, ссылки не работают, не могли бы обновить если не сложно?

Posted

@VlGr76 3Com нет уже 15 лет почти, то есть таким свитчам уже лет под 20. 90% из них еще 10 лет назад умерли или раньше - там куча схематических проблем, проблем с компонентами и охлаждением. Не насилуйте труп, даже если конфиг начнет сохраняться, какое-то время, там будут течь VLAN, дико педалить все админ.интерфейсы, самозарождаться мусорный трафик и все такое. Кроме того, их можно убрать в хлам одним LLDP пакетом, эту уязвимость уже никто не исправит.

Posted

@jffulcrum  Странно. Например знаю, что  HP 1910 - тот же 3Com, работают до сих пор нормально. Продажи последние в 15 году. Прошивки последние 19-го  года. Стольких проблем описанных не замечено.

@VlGr76 Поиск работает нормально. My Networking

Posted
1 час назад, dmp.user сказал:

Например знаю, что  HP 1910 - тот же 3Com, работают до сих пор нормально.

Не все модели в линейке 1910 являются 3Com изначально, а только лишь с индексами моделей, начинающимися на JE00. До 15 продавали JG5-модели, JE сняли с производства еще в 11-м. И это СМБ серия 3Com 2900, последняя и относительно удачная. Я писал в основном про 3000,4000,5000  серии - все уже на помойке практически.

  • 1 year later...
Posted (edited)

а что с решением о входу на веб интерфейс, кто знает как зайти на него под учеткой админа? ошибка в логине. 3com 5500 EI 28ports

Edited by pelmenev13
уточнение
  • 2 years later...
Posted (edited)

Добрый день!

 

У меня 4500 и все работает, НО не пингуется по IP адресу....

MAC адреса все видит. Пишет ошибка протокола. Все пакеты исходящие с Interface Vlan-1 битые.

Уже все проверил... STP, MTU,  и пр.

 

Может кто-то что-то знает по этой модели

 

Или может у кого есть прошивка

Edited by Andrey_12345
Posted (edited)

3comoscfg.def

 

У кого есть такой файл дефолт настроек ???

 

или кто нибудь может дать файл конфиг, чтобы хотябы ping ходил и хоть как-то управлялся ???

Edited by Andrey_12345

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.