Добрый день, всем.

Задачка такая. Заказчик хочет, чтобы камеры системы периметрального видеонаблюдения на объекте питались от 24В AC. "Для обеспечения безопасности при обслуживании".

Камер много (от 40 до 70), удаленность камер от места установки источника питания до 1500 м. Камеры в кожухах с подогревом

Вопрос: какой источник электропитания стоит присмотреть, чтобы был достаточно мощным и тянул хотя бы треть камер. Выпускает ли кто такие источники.

Посмотрел Бастион, но для их железок максимум выходного тока - 5 А. Маловато.

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм.. А зачем все от одного источника питать?

Сделайте распределенную систему - взаимных помех меньше будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, не все.

Камера с кожухом кушают 22 Вт - 0,9 А. Хочется хотя бы треть повесить на один источник питания.

Сводим все камеры в одно помещение, в один шкаф. И разводить бардак с кучей мелких БП как-то не хочется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А чем плох обычный понижающий трансформатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь

В решениях для CCTV каналы питания между собой развязаны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что нужно: рассчитать сечение кабеля для вдувания без потерь 24 вольтов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь

В решениях для CCTV каналы питания между собой развязаны

 

А если в каждый канал по трансу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно в каждый канал по трансу, но как размещать все эти трансы?

В кучку складывать? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно в каждый канал по трансу, но как размещать все эти трансы?

В кучку складывать? :)

 

Мысль понятна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь"

 

Откройте для себя автоматы на ток в 1А.

Либо просто предохранители.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.