Jump to content
Калькуляторы

"Лишние" источники вещания мультикаста

Всем привет. Столкнулся с непонятной проблемой. К C3750 подключено 3 источника вещания, каждый в своем vlan и имеющий свой ip адрес. Обратил внимание, что группы вещания имеют в качестве источника вещания все 3 источника:

 

 

RUBL-HE-SW5#sh ip mroute 239.1.1.11
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, 
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.11), 1d09h/stopped, RP 10.100.0.10, flags: SPF
 Incoming interface: Vlan725, RPF nbr 10.100.20.5
 Outgoing interface list: Null

(10.100.27.34, 239.1.1.11), 00:01:19/00:02:10, flags: FT
 Incoming interface: Vlan352, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
 Outgoing interface list:
   Vlan725, Forward/Sparse, 00:01:19/00:03:08

(10.100.27.2, 239.1.1.11), 00:03:20/00:00:09, flags: FT
 Incoming interface: Vlan350, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
 Outgoing interface list:
   Vlan725, Forward/Sparse, 00:03:20/00:03:10

(10.100.27.18, 239.1.1.11), 1d09h/00:03:27, flags: FT
 Incoming interface: Vlan351, RPF nbr 0.0.0.0
 Outgoing interface list:
   Vlan725, Forward/Sparse, 1d09h/00:02:54

 

Как видно, группа 239.1.1.11 как бы вещается с 3-х источников 10.100.27.34, 10.100.27.2, 10.100.27.18. Хотя на самом деле вещается только с 10.100.27.18. И на остальных 2-х 100% отсутствует. Еще видно, что "лишние" источники почти постоянно в состоянии Registering. Что характерно, картинка при этом не смешивается и вещание идет нормально.

 

 

interface Vlan350
ip address 10.100.27.1 255.255.255.248
ip pim sparse-mode
end

interface Vlan351
ip address 10.100.27.17 255.255.255.240
ip pim sparse-mode
end

interface Vlan352
ip address 10.100.27.33 255.255.255.240
ip pim sparse-mode
end

 

В чем может быть дело?

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго дня.

что показывает sh ip mroute 239.1.1.11 count ?

 

Вообще на источниках смотреть нужно, вероятно на них присутствуют не скроссированные порты с указанной группой.

 

Если на источниках действительно ничего нету, тогда ip igmp access-group на виланы источников навесить можно.

Edited by gryz9

Share this post


Link to post
Share on other sites

RUBL-HE-SW2-STACK#sh ip mroute 239.1.1.11 count                
IP Multicast Statistics
632 routes using 332616 bytes of memory
279 groups, 1.26 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.1.1.11, Source count: 3, Packets forwarded: 8604, Packets received: 228
 RP-tree: Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.2/32, Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.34/32, Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.18/32, Forwarding: 8604/1/34/0, Other: 228/0/0

 

Насколько я понимаю, с "лишних" источников трафик не идет.

 

А может проблема возникнуть из за пересечения мультикаст адресов? Ведь как известно, при трансляции группового IP адреса в Ethernet адрес возможны совпадения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Насколько я понимаю, с "лишних" источников трафик не идет.

 

А может проблема возникнуть из за пересечения мультикаст адресов? Ведь как известно, при трансляции группового IP адреса в Ethernet адрес возможны совпадения.

 

На какие группы должны идти потоки с "лишних" источников ?

Если среди них есть группы вида 23*.1.1.11 возможно пересечение, но я не уверен, т.к. при пересечении, на эту группу (239.1.1.11) шёл бы трафик - у нас его нету.

Edited by gryz9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.