Доброго времени суток, коллеги!

Натолкнулся на проблему с сабинтерфейсами на ESR. Периодически, причем без какой либо видимой зависимости

несколько subinterface уходят в down. Единственное, что их объединяет - на них висят IPoE сабскрайберы. На соседних сабах терминируется PPPoE - все ок,

ошибок и падений физики нет.

Конфиг одного из сабов:

 

interface GigabitEthernet8/0/0.115
description WiFi-Inet-IPoE
encapsulation dot1Q 115
ip vrf forwarding Inet
ip address 172.30.0.254 255.255.255.128
no ip redirects
ip local-proxy-arp
service-policy type control COMM-WIFI
ip subscriber routed
 initiator unclassified ip-address
end

 

Вот политика:

 

policy-map type control COMM-WIFI
class type control UNAUTH event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
!
class type control IDLE-TM-24h event timed-policy-expiry
 10 service disconnect
!
class type control always event session-start
 5 service-policy type service name DROP-ALL
 10 authorize aaa list ISG password radkey identifier source-ip-address
 20 set-timer UNAUTH 1
!
class type control always event account-logon
 10 service-policy type service unapply name DROP-ALL
 20 set-timer IDLE-TM 1440
!

 

Буду безмерно благодарен за любую помощь.

Posted

А что значит "уходят в даун"?

Это значит, что subinterface имеет статус line state down, при этом в логах тишина и трапа тоже нет. Лечится только ручками - shut , no shut.

Posted

У меня pre-2, конфиг интерфейса и политики привел в первом посте. А весь конфиг приводить тяжеловато, он большой. Или скажите какую именно часть конфига показать. Версия ios 12.2(33)sb11, у вас какая версия?

Posted

если хотите что бы вам помогли сделайте как просят (большую часть саб интерфейсов можно поскипать, оставить десяток для общей картины).

У меня тоже PRE-2.

Версия c10k2-p11-mz.122-33.SB8a.bin

Posted

Их всего-то пять штук (остальные с pppoe), все с одной и той же политикой, разница только в адресах. Показывать?

  • 4 weeks later...
Posted

Да если есть у кого возможность , выложите c10k2-k91p11u2-mz.122-33.SB12 или уже вышел новый релиз c10k2-k91p11u2-mz.122-33.SB13

У самого стоит c10k2-k91p11u2-mz.122-33.SB11 , и время от времени на плате возникает непонятный трафик и грузит полностью всю карту, хочу сменить иос на более новый, заранее спасибо

Posted

Не знаю перерыл весь инет в поисках тех иосов., а вообще проблема следующая, для чего мне собственно все и понадобилось.

Сейчас установлен c10k2-k91p11u2-mz.122-33.SB11.bin , наблюдается такая проблема, что временами появляется какой то трафик на гигабитных интерфейсах , который загружает их полностью в потолок, на процессоре кошки это никак не сказывается, нагрузка не меняется, смотрел в это время транк на каталисте (Catalyst 6500) который с ним соединен , там тоже пусто, нет этого трафика, вот и думаю что проблема в иосе. Или может кто то сталкивался с подобным?

Posted

Я такого не встречал, у меня зато другая проблема, временами некоторые клиенты жалуются на то что инет не пашет, пингуют шлюз, не пигается, но если пропинговаться с ЕСР клиента то всё начинает работать....

Posted

catalist я такое на dgs3627 видел когда он начинал терять маки в l3 fdb. Проверьте при жалобе есть ли мак клиента в фдб

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.