Уважаемые форумчане, разрешите задать несколько вопросов скопом, дабы не плодить темы. Если что, ногами не бить))

 

Вопрос №1: В нашем городе давно не видно продукции Сарансккабеля. Очень нравится их витая пара внутренней прокладки. От поставщика еще полгода назад слышал о проблемах на заводе. Чуть ли не то, что все продали китайцам, и теперь качество будет соответсвующее... Есть ли информация по этому поводу?

 

Вопрос №2: Непонятна ситуация с указанием ИБП на установленых в боксах коммутаторах. Если с коммутаторами все более или менее понятно, сколько они потребляют ( хотя не совсем, вопрос ниже...) то с ИБП совсем не понятно. Как его считать? В спецификациях нет информации о потребляемой мощности, только выходная. Мне конечно понятно, что ИБП потр***ет только когда заряжает батарею, но как это объяснить тугодумам из Энергосбыта? Потребляет ли ИБП или нет??

 

Вопрос №3: Скажите пожалуйста, кто какой изолентой пользуется? :) Есть ли такая, чтобы в мороз не рвалась и была крепкой? На опыте есть только то, что либо крепкая и не рвется, но совсем плохо клеится. А та, которая отлично клеится, рвется уже при -10...

 

Вопрос №4: Кто-нибудь сталкивался с домофонами фирмы СтройМастерДомофоны? Существуют ли такие умельцы, чтобы сделали универсальный ключ? :)) Такое вообще возможно? А то честное слово, надоело просить открыть постоянно...

 

Вопрос №5: Где-нибудь продается расходка на кремперы в виде съемных ножей? Не хочется из-за затупки ножей покупать новый инструмент.

 

Вопрос №6: Самый главный.

Какой документ может служить официальным документом, подтверждающим факт потребления определенной энергии коммутатором? Сертефикат ССС? Распечатка с сайта производителя? В паспортах, в упаковке, бывает такой информации нет. Проблема в том, что нет офф. договора с энергоснабжающей организацией, и теперь они делают что хотят... Может нужна экспертиза?

Например "тупой" коммутатор Телесин на 16 портов потребляет 12V x 0.4А = 4,8 Ватта, верно? Хотя на том же Телесине (AT-FS716L) написано "100-240VAC~ 0.4A" Некоторые господа думают что значит коммутатор потребляет 220*0.4=88 Ватт! На аппарате одно - в паспорте, который скачен с сайта - другое.

У кого нибудь были проблемы с тем, чтобы доказать сколько потребляет оборудование?

 

На этом все. =) Заранее благодарю.

 

UPD.

 

В дополнение к последнему вопросу. Существует такой 261й федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", в котором в ст. 13, п.1 есть вот что: "Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на... а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт."

 

Это к вопросу о том, правомочно ли требование энергетиков устанавливать на каждой точке прибор учета.

Кто-нибудь использовал этот закон в качестве аргумента?

Изменено пользователем pastuhov_sv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос №6: Самый главный.

Какой документ может служить официальным документом, подтверждающим факт потребления определенной энергии коммутатором? Сертефикат ССС? Распечатка с сайта производителя? В паспортах, в упаковке, бывает такой информации нет. Проблема в том, что нет офф. договора с энергоснабжающей организацией, и теперь они делают что хотят... Может нужна экспертиза?

Например "тупой" коммутатор Телесин на 16 портов потребляет 12V x 0.4А = 4,8 Ватта, верно? Хотя на том же Телесине (AT-FS716L) написано "100-240VAC~ 0.4A" Некоторые господа думают что значит коммутатор потребляет 220*0.4=88 Ватт! На аппарате одно - в паспорте, который скачен с сайта - другое.

У кого нибудь были проблемы с тем, чтобы доказать сколько потребляет оборудование?

Вообще-то опираться на даташит в нем четко указано что и как, но с энергетиками по разному, они могут по своему усмотрению вам хотелок наваливать ;)

только вот надписи типа "0,4А" если не указано иное, следует воспринимать как *Вольт на выходе *0,4А и результат на выходе будет соответствовать действительности.

Ну не может ваш коммутатор потреблять 0,4А от 220VAC и 0.4А от 100VAC и они это прекрасно знают ;) точнее сам коммутатор то может потреблять примерно одинаковый ток но только по низкому напряжению ;) Запрос производителю железки на предмет вами озвученный, и ответ, думаю это будет железным аргументом для энергетиков.

По поводу ИБП там есть КПД, и нужно даташит смотреть.

А что ваши энергетики предлогают ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответ №3

http://www.avselectro.ru/catalog/___LA4VOR.html

 

Ответ №6

Мощность для активной нагрузки равна напряжение помножить на ток. Если ты собираешься подключаться в жилом доме, то имей совесть купи счетчик, тогда все вопросы отпадут сами-собой. Ценник на счетчики от 350 рублей. Неужели так дорого и сложно ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь использовал этот закон в качестве аргумента?

Тут есть здравый смысл, но у вас борьба скорее всего за 20-30ватт, сколько вы заявляете потребление на узел с 1-2коммутатора ? 50ватт ? заявите 70-100ватт и вопросы отпадут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответ №6

Мощность для активной нагрузки равна напряжение помножить на ток. Если ты собираешься подключаться в жилом доме, то имей совесть купи счетчик, тогда все вопросы отпадут сами-собой. Ценник на счетчики от 350 рублей. Неужели так дорого и сложно ?

 

Так ведь у нас более 100 коммутаторов, дело даже не в 35000 р., нет времени и возможности ходить и ставить их...

 

 

Тут есть здравый смысл, но у вас борьба скорее всего за 20-30ватт, сколько вы заявляете потребление на узел с 1-2коммутатора ? 50ватт ? заявите 70-100ватт и вопросы отпадут.

Заявленая мощность на один коммутатор - не более 5-7 ватт. Вся масса коммутаторов обычные Телесины 16-24 порта, сеть досталась такая.

В данный момент мы и платим как за 50-70 ватт с одного. Но совсем не хочется...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данный момент мы и платим как за 50-70 ватт с одного. Но совсем не хочется...

Я правильно понял у вас есче и ИБП стоят ? перед коммутатором.

Я конечно понимаю что хотса сэкономить...

50ватт минимум с узла на это энергетики идут;)

за меньше у вас будет гемора больше чем 35000р на счетчики.

Посчитайте и в нужном формате донесите на верх ;) если не вы сами решаете ;) что дешевле.

экономить на спичках ?

 

 

Так ведь у нас более 100 коммутаторов, дело даже не в 35000 р., нет времени и возможности ходить и ставить их...

А потом каждый месяц снимать показания со всеми вытекающими)))))

 

Заявленая мощность на один коммутатор - не более 5-7 ватт.

Ваши 5-7Ватт призрачны на первый взгляд.

Можно ссылочку на сайт с указанием точной модели используемых вами коммутаторов, или даташиты, откуда инфа ?

 

В спецификациях нет информации о потребляемой мощности, только выходная. Мне конечно понятно, что ИБП потр***ет только когда заряжает батарею, но как это объяснить тугодумам из Энергосбыта? Потребляет ли ИБП или нет??

Как не указано ? КПД раз, ток буферного режима батарей два, немного но уже 10ватт минимум;) примерно набежало ;)

Конкретика где какие ИБП ? что они ИБПят))) 220 или 12.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А потом каждый месяц снимать показания со всеми вытекающими)))))

 

Не обязательно. Платить среднее значение - раз в год делать сверку по счетчикам.

Поверьте - проблем снимет уйму.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас,например, в ящиках нет места под счётчики. Щитки все заняты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поясняю: вся сеть, на 90% соcтоит из "тупых" коммутаторов Телесин и Д-Линк. Да, мы нищеброды =)) Так что прицепить телеметрию не выйдет.))

Из управляемых, которых всего-то штук пять, используются Д-Линки типа DGS-1216/, соответственно в паре с ними стоят недорогие ИБП типа Ippon Back Office Pro 600. Так же в других точках есть конверторы Rubytech.

 

Получается что действительное потребление всех коммутаторов действительно очень небольшое, но энергетики хитрые и безжалостные. И в данный момент мы и платим то, что говорят ( Okay Face =)). Да, это плата за отсутствие геммороя...

 

Как не указано ? КПД раз, ток буферного режима батарей два, немного но уже 10ватт минимум;) примерно набежало ;)

Конкретика где какие ИБП ? что они ИБПят))) 220 или 12.

А как конкретно доказать, когда скажут что, мол ИБП жрет 100 Ватт и не волнует? Так и указывать на КПД и ток буферного режима?

Изменено пользователем pastuhov_sv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6. Точные данные о энергопотреблении может предоставить представительство производителя оборудования. Мы уже 2 раза в длинке такие запрашивали - отдают без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, когда-то давно-давно, больше из любопытства, замеряли потребляемый ок по +5В для 8-мипортовых коммутаторов. Так без нагрузки и под нагрузкой разница была раз в 5... Так что плюнули на это дело и с электриками по даным БП считались. (где написано что 2 А по 5В выдает)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.