Есть локальная сеть из двух коммутаторов HP A5120-48G EI, соединенных через 10Gb трансиверы (на задней панели)

На них созданы VLAN'ы

VLAN1 с интерфейсом 192.168.250.251 255.255.255.0 на первом

VLAN1 с интерфейсом 192.168.250.252 255.255.255.0 на втором

все порты на обоих - Untagged

 

Все узлы локальной сети в диапазоне 192.168.250.х

Все друг друга видят, сеть работает

В интернет все ходят через шлюз 192.168.250.201

 

Возникла необходимость создать подсеть, изолированную от общей локалки

Узлы этой сети должны иметь выход в общую сеть и в интернет

 

Подключили третий коммутатор

3COM 4200G Swich

Software Version: 3.02.04s56

Bootrom Version: 2.03

Hardware Version: REV.B

 

на нем создали 2 VLAN'а

VLAN 1 - Port - 1/0/1 - 1/0/24 - Untagged

VLAN 7 - Port 1/0/25 - 1/0/48 - Untagged

 

и 2 интерфейса

VLAN 1 - 192.168.250.253 255.255.255.0

VLAN 7 - 192.168.191.100 255.255.255.0

 

из 22 порта кабель в HP A5120-48G EI

 

в VLAN7 в 25 порт подключен компьютер (PC1) с адресом 192.168.191.10

с него проходит пинг на 192.168.191.100, 192.168.250.253

 

с 3COM 4200G (из веб-интерфейса или с консоли ) проходит пинг на 192.168.191.10, 192.168.191.100 и все узлы сети 192.168.250.х

 

к существующим маршрутам

Destination IP Mask Next Hop Interface Protocol

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 InLoopBack0 local

127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local

192.168.191.0 255.255.255.0 192.168.191.100 Vlan-Interface7 local

192.168.191.100 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local

192.168.250.0 255.255.255.0 192.168.250.253 Vlan-Interface1 local

192.168.250.253 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local

добавил вручную

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.250.201 Vlan-Interface1 netmgmt

 

пинг с коммутатора стал проходить и за шлюз

с PC1 пинг дальше коммутатора не проходит

 

пробовал настроить 22 порт

 

Port 1/0/22

Link-Type - Trunk

VLAN 1 - Untagged

VLAN 7 - Tagged

 

результат тот же

С коммутатора пинг проходит на все узлы

С компьютера (PC1) дальше коммутатора не проходит

 

Подскажите, в чем может быть проблема?

Как надо настроить 22 порт?

Или же я еще что-то не учел?

Posted (edited)

добавил маршрут на шлюзе

192.168.191.0 255.255.255.0 192.168.250.253

и разрешающее правило для доступа к 192.168.191.10 и 192.168.191.100

ничего не изменилось

 

Добавил на шлюзе 191 подсеть во внутренние сети, стал проходить пинг с PC1 до шлюза

 

В общем дело оказалось больше в настройках шлюза, чем коммутатора.

 

2 detx

спасибо за подсказку!

 

К первоначальной конфигурации добавлен маршрут на шлюзе

192.168.191.0 255.255.255.0 192.168.250.253

и правила на шлюзе на хождение пакетов из 191 подсети

 

ради интереса сделал 22 порт Access в VLAN 1 - все работает. Получается настраивать 22 порт вообще не требовалось

Подключение к коммутатору через любой порт в VLAN1 ситуацию не меняет.

 

1.

Тогда сразу возникает еще вопрос: при наличии машрута на компе люди из общей сети могут пройти в VLAN7, а вот этого уже не нужно.

Как этого избежать?

 

2.

Добавил еще один VLAN5 на 3COM 4200G с интерфесом 192.168.181.100 255.255.255.0

в порт этого VLAN5 включил компьютер с адресом 192.168.181.10

при этом автоматически создались маршруты на коммутаторе

Узлы из разных VLAN'ов по IP могут общаться

так и не понял, как это запретить на коммутаторе

 

ЗЫ

У меня тут ограничение по количеству постов, так что ответы пока буду писать в этом посте

Последний вопрос отметил жирным шрифтом, чтобы понятней было

Edited by Brodyaga
Posted

Добавил еще один VLAN5 на 3COM 4200G с интерфесом 192.168.181.100 255.255.255.0

в порт этого VLAN5 включил компьютер с адресом 192.168.181.10

при этом автоматически создались маршруты на коммутаторе

Узлы из разных VLAN'ов (5, 7) по IP могут общаться

Если же прописать маршрут на узле из VLAN1 к VLAN интерфейсу (5 или 7), то данный узел сможет общаться и с соотвествующей VLAN на коммутаторе

 

Необходимо же, чтобы

- узлы из VLAN5 могли общаться только между собой, с VLAN5 интерфейсом (192.168.1891.100), с отдельными узлами из VLAN1, например шлюзом (192.168.250.201) и выходить за шлюз

- узлы из VLAN7 могли общаться только между собой, с VLAN7 интерфейсом (192.168.1891.100), с отдельными узлами из VLAN1, например шлюзом (192.168.250.201) и выходить за шлюз

 

Как это можно сделать?

Есть подозрение, что необходимо настраивать ACL, но толкового руководства найти не получается

Posted

Brodyaga

первая главная ошибка у вас свитч, а не роутер. все ограничения что вы хотите сделать делается на роуторе (ну и что что у вас свитчи 3 уровня)

вторая ошибка разберитесь с маршрутизацией и вланами. хотя б на вики почитайте что такое VLAN`ы и как передаются пакетики ip, с чем их едят и для чего они нужны.

Как это можно сделать?

да скорее сего придется писать кучу правил доступа и с их помощью разрешат запрещать куда то бегать какому то трафику

 

 

зы для упрощения понимания задачи местными пользователями.. для получении более полного совета и помощи могу вам предложить одно. забудьте все что написали выше. переформулируйте то что вам нужно сделать и что вы хотите получить.

Разделяя на пункты

1. то что хотите в итоге получить, что нужно добиться.

2. какие железки у вас есть и что куда подключено.

3. что у вас уже настроено и как работает.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.