P_noid Posted August 6, 2004 Posted August 6, 2004 Вопрос такой: если негде заземлиться, можно ли в качестве зануления использовать ноль, который идет в розетки из щитка, который находится в подъезде? Как вообще можно определить - безопасный это ноль или нет? И еще, можно ли грозозащиту на концах одного сегмента с одной стороны заземлять, а с другой занулять? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 6, 2004 Posted August 6, 2004 А зачем вам зануление-то??? Занулять уже лет пять как категорически запрещается, поймают - мало не будет, особенно, если от этого нуля кого-нить током ё...стукнет :) А это запросто, здесь уже много раз объясняли, почему. Вставить ник Quote
Guest Posted August 6, 2004 Posted August 6, 2004 Тогда где брать землю на 9м или 16м этажах? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 6, 2004 Posted August 6, 2004 Честное слово - не знаю. Мы в проектной документации пишем, что "контур заземления использовать существующий". Лукавим, конечно... В общем, рекомендация такая: 1. Выяснить, где заземлена нейтраль щитка. Если в том же здании - заземлять оборудование, но не болтать лишнего никому, даже между собой... :) 2. Если нейтраль заземлена только на трансформаторной подстанции - не использовать ни в коем случае! 3. Ни в коем случае не использовать контур молниезащиты для заземления оборудования - и аппаратура погорит и человека долбануть может. Идеал (невыполнимый в 99% случаев) - устройство отдельного заземления.... :) :) :) Ну и самое смешное: Идеал по ГОСТу для узлов связи (ГОСТ 467-76, если не путаю номер): требуется 3 (Три) контура заземления - один рабочий и два измерительных. И ведь на тогдашних зданиях АТС это выполнялось. Только вот слегка устарел гостик... бывает.Хотя иногда инспекторы ГСН придираются, было такое в моей практике. Правда это изредка и решаемо заключением экспертизы проекта. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.