Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проблемы с грозами (П-296 и грозозащиты)!!!

Гость

Помогите побороть грозу!!!

 

Проблема заключается в следующем:

Мы ложем кабель П - 296, заземляем медный экран кабеля с одной стороны, ставим грозозащиты с двух сторон кабеля и их тоже заземляем(каждую со своей стороны). Мы ставим свитчи в металлические ящики, и эти ящики заземляем, а потом уже на ящик цепляем медный экран Пэшки и заземляющий вывод грозозащиты, также на ящик цепляем заземляющий контакт розетки(220в) в которую включеется блок питания свитча. Мы работаем восновном в старых 5-и этажных блочных домах (Хрущевки), в которых нет ни лифтов, ни других 100% заземленных вещей. В качестве заземления используем радио стойки, но они тоже не везде заземлены, или зануление считков освещения в подъездах, которое в свою очередь тоже не везде есть - короче бардак полный. Свитчи у нас Д-линк, модель DES-1008D - 8 портов. Заземление(зануление) проверяем тестером и контрольной лампой. Пэшку скручиваем с FTP5(10-15 см), этот кусочек FTP никак не заземлен, он в свою очередь втыкается в грозозащиту, а грозозащита в порт свитча. Грозозащиты ставим самодельные, сделанные по схеме Н-протект, но немного переделанные, и проверенные в другой сети наших друзей, их сеть отличается от нашей тем что они работают в многоэтажных блочных домах, землятся на несущую арматуру, не ставят ящиков, тянут магистрали FTP5, который заземляют с двух сторон( с одной просто, а с другой через конденсатор) и у них все работает нормально. Клиенские кабеля FTP5 заземляем с одной стороны тоже на ящик.

Заземление(зануление) к ящикам тянем медным многожильным проводом с желто-зеленой оплеткой 6 квадратов. Вот такая петрушка.

Теперь непосредственно о проблеме - во время грозы, как только нахмурилось и загремело, выгорают порты в свитчах, как раз те в которые заходят грозозащиты, на магистральных кабелях, все время на разных сегментах, то с одной то с другой стороны сегмента и вся сеть ложится. Грозы сейчас каждый день по несколько раз. Сейчас у нас на всех свитчах, без исключения от 1 до 4 сгоревших портов, т.е. потенциально их всех скоро надо будет выкидывать.

 

Кто может ПОМОГИТЕ. Что у нас не так? А то скоро умрем, уже не знаем что делать.

 

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"В качестве заземления используем радио стойки"

что это за "радио стойки" ???

 

Давай по порядку

Грозозащита не для того что-бы "заземлить" , а для того чтобы уменьшить разницу потенциалов между проводами которые подходят к свичу .

 

у тебя есть 3 провода

вход магистрали - выход магистрали

питание свича

Да ты скажеш что у меня трансформаторный блок питания и в нем нет грозозащиты

тойсь варисторов, продольного трансформатора , конденсаторов -- надо сделать .

Тойсь если у тебя эти 3 провода соеденены вместе через грозозащиты - то ничего с свичем не должно произойти . по крайней мере на магистральных портах

Свич должен подпрыгнуть по потенциалу грозовой наводки ...

 

Но тут лажа - суть та что свич может "подпрыгнуть" очень сильно

в результате пробой произойдет по пользовательских портах .

Значит данную чтобы уменьшить подпрыгивание порта надо его "заземлить"

землить лучше всего на тот провод который общий для всех аббонентов данного сооружения , как правило это 0, или другими словами корпус електрического щитка .

 

Но данное решение не такое уж 100 процентное - даже установив грозозащиты на аббонентских портах свича - ты сохраниш порты свича - но пустиш значительно большую

наводку на компы пользователей .

Значит надо ставить защиту и у пользователей - как ее установить .

Прикручиваеш заземляющий провод грозозащиты прямо к блоку питания компа .

В результате большой разницы потенциалов между проводом езернет и корпусом компа не будет . Но куда она дойдет дальше ???

Вот тут загвоздка - так как очень много китайских блоков питания не имеют

грозозащиты по питанию. А вообщето данная наводка должна бы слиться в питающую сеть по данной грозозащите блока питания . Этим самым поднять потенциал компа , до безопасного для оборудования потенциала .

 

Очень хорошое подробное описание ты дал , видно старался , вот тебе в ответ мое виденье проблемы . Я не даю тебе готовых ответов , потому что сам не знаю , тем более надо видеть что и где и как ты сделал ...

Но если заметил - я нигде не писал об оддельном заземлении - потому что оно в очень многих случаях не то что мешает , а может очень сильно навредить - например

стойки радиотрансляции ??? Для чего тебе этот "заземлитель"- а если по нему прийдет грозовая наводка ??? Да и такая большая что ты не сможеш ее побороть...

С другой стороны давай сделаем очень хорошую землю закопаем "соседский мерседес"

а грозовая наводка прийдет по питающей сети - да твой свич будет заземлен на мерседес - а клиенты подпрыгнут от перенапряжения в результате - снова полетят порты ...

 

Может я в чем-то не прав , давай поговорим, обсудим - ты что-то уточниш ....

 

Кстати а порты выгорают парами ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Помогите побороть грозу!!!

 

Проблема заключается в следующем:

Мы ложем кабель П - 296, заземляем медный экран кабеля с одной стороны, ставим грозозащиты с двух сторон кабеля и их тоже заземляем(каждую со своей стороны).

 

Кто может ПОМОГИТЕ. Что у нас не так? А то скоро умрем, уже не знаем что делать.

 

Заранее спасибо.

 

Где это грозы такие страшные то а? если не сектрет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Спасибо, что не остались равнодушными!

 

Теперь по порядку. Радио стойки есть на каждой крыше (по крайней мере у нас), это такие стойки с керамическими изоляторами, по ним идет сигнал на радио точки в квартирах. Они должны быть заземлены, но дома старые, поэтому заземление есть не на всех стойках. А землимся на них, потому - что другой земли на наших крышах нет. Есть ноли в считках освещения в подъездах, но ноли рабочие - которые идут в квартирные розетки, защитного нуля практически нигде нет по той же причине старых домов. А на рабочий ноль может попасть фаза, а это помоему еще хуже.

 

Кстати, можно ли использовать этот рабочий ноль, и если да, как проверить его безопасность?

 

Вести отдельное заземление на крышу каждого дома во первых довольно трудоемко, во вторых дорого, так что этим будем заниматься в последнюю очередь.

 

Может быть причина в том, что мы все цепляем на ящик? Может надо отдельно?

 

Я прочитал много сообщений на эту тему на форуме и видно что проблемма эта есть у всех, но вопервых многие просто неправильно делают и это сразу видно, а во вторых если все сделано правильно то эта проблемма тоже есть но не так часто как у нас. Привожу пример: сегодня с утра была гроза - сеть лягла - мы разобрались - вгорел порт на свитче, перетыкнули в другой после грозы - все заработало. Вечером опять гроза - опять та же картина, но разбираться будем завтра сутра. Сейчас сеть не работает. Вчера тоже была гроза, тоже горели порты, но вчера гроза была конкретная - молнии лупили только так, а сегодня так только чуть-чуть погремело вдалека, а разницы между вчера и сегодня нет. До этого гроза была давненько, было то же самое. Если и завтра будет я наверно на стену полезу, хотя делу это конечно не поможет.

 

Теперь дальше. Землю проверяем следующим образом: смотрим чтобы тестер между фазой и землей показывал напряжение больше, или хотябы столько же сколько в розетке. Завтра попробуем проверять мегометром - нашли человека у которого есть.

Порты выгорают по одному, то с одной то с другой стороны сегмента, но обычно на одном сегменте с одной и той же стороны. Парами пока что не горели, и с клиентских кабелей тоже ( ща по дереву постучу).

 

Кстати, нужно ли у клиентов проводить какие-то дополнительные мероприятия, пока что мы только землим экран клиентских кабелей на ящик?

 

Еще, может быть вообще не нужно ставить грозозащиту, а просто заземлять(занулять) обмотку кабеля?

 

В П-296 идет сначала металлическая обмотка, а потом медный экран, может быть нужно заземлять и эту металлическую обмотку?

 

Нужно ли заземлять кабель с двух коцов ( с одной стороны через конденсатор), зачем это вообще делается?

 

Еще вопрос, на другую тему (для тех кто работает с П-296). У нас все сегменты меньше 200 метров работают нормально, а один есть 217м и на нем пинги проходят только маленькие - до 1000 (везде летают по 64000), и с грозозащитами и без них, причем линки горят 100мб, а везде пишут что длина сигмента для Пэшки 300м - 100мб, и 500м - 10мб. Что делать, ставить промежуточный свитч или проверять скрутку и обжимку?

 

Еще раз всем спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Sirco, Спасибо, что не остались равнодушными!

 

Теперь по порядку. Радио стойки есть на каждой крыше (по крайней мере у нас), это такие стойки с керамическими изоляторами, по ним идет сигнал на радио точки в квартирах. Они должны быть заземлены, но дома старые, поэтому заземление есть не на всех стойках. А землимся на них, потому - что другой земли на наших крышах нет. Есть ноли в считках освещения в подъездах, но ноли рабочие - которые идут в квартирные розетки, защитного нуля практически нигде нет по той же причине старых домов. А на рабочий ноль может попасть фаза, а это помоему еще хуже.

 

Кстати, можно ли использовать этот рабочий ноль, и если да, как проверить его безопасность?

 

Вести отдельное заземление на крышу каждого дома во первых довольно трудоемко, во вторых дорого, так что этим будем заниматься в последнюю очередь.

 

Может быть причина в том, что мы все цепляем на ящик? Может надо отдельно?

 

Я прочитал много сообщений на эту тему на форуме и видно что проблемма эта есть у всех, но вопервых многие просто неправильно делают и это сразу видно, а во вторых если все сделано правильно то эта проблемма тоже есть но не так часто как у нас. Привожу пример: сегодня с утра была гроза - сеть лягла - мы разобрались - вгорел порт на свитче, перетыкнули в другой после грозы - все заработало. Вечером опять гроза - опять та же картина, но разбираться будем завтра сутра. Сейчас сеть не работает. Вчера тоже была гроза, тоже горели порты, но вчера гроза была конкретная - молнии лупили только так, а сегодня так только чуть-чуть погремело вдалека, а разницы между вчера и сегодня нет. До этого гроза была давненько, было то же самое. Если и завтра будет я наверно на стену полезу, хотя делу это конечно не поможет.

 

Теперь дальше. Землю проверяем следующим образом: смотрим чтобы тестер между фазой и землей показывал напряжение больше, или хотябы столько же сколько в розетке. Завтра попробуем проверять мегометром - нашли человека у которого есть.

Порты выгорают по одному, то с одной то с другой стороны сегмента, но обычно на одном сегменте с одной и той же стороны. Парами пока что не горели, и с клиентских кабелей тоже ( ща по дереву постучу).

 

Кстати, нужно ли у клиентов проводить какие-то дополнительные мероприятия, пока что мы только землим экран клиентских кабелей на ящик?

 

Еще, может быть вообще не нужно ставить грозозащиту, а просто заземлять(занулять) обмотку кабеля?

 

В П-296 идет сначала металлическая обмотка, а потом медный экран, может быть нужно заземлять и эту металлическую обмотку?

 

Нужно ли заземлять кабель с двух коцов ( с одной стороны через конденсатор), зачем это вообще делается?

 

Еще вопрос, на другую тему (для тех кто работает с П-296). У нас все сегменты меньше 200 метров работают нормально, а один есть 217м и на нем пинги проходят только маленькие - до 1000 (везде летают по 64000), и с грозозащитами и без них, причем линки горят 100мб, а везде пишут что длина сигмента для Пэшки 300м - 100мб, и 500м - 10мб. Что делать, ставить промежуточный свитч или проверять скрутку и обжимку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

у нас такаяже проблема .Сеть 40 домов свичи втоят сурикомы 16 потов 8 порт стоял делинк и пару нонеймов пешка заземленав лифтовой к земле стоят грозо защиты наименньше проблемс 16 портовками все остальные после горз погибают медлено топорты выгорели то попитанию просел .За пол года работы сети в 16 портовках выгорелло гдета 7 портов .Делинк стоял один после третий грозы у него заглючило порт он постояно светилсяя ложыл магистраль непомогали даже хвостики отдали на ремонт.

Попробуй поексперементируй сор свечами

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но тут лажа - суть та что свич может "подпрыгнуть" очень сильно

в результате пробой произойдет по пользовательских портах .

Так получается - грозозащиты/экраны надо не землить, а нулить, чтобы клиенты "прыгали" вместе со свичем. Причем не в одной точке, а как минимум во всех подъездах, где есть клиенты. Лучше даже каждому клиенту приводить честно оконцованную FTP, чтоб его комп "прыгал" вместе с разрядом (не видел ни одного домашнего честно заземленного компа :).

Через варисторы/разрядники, ессно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заземляем медный экран кабеля с одной стороны

что-то мне подсказывает что кабель от наводок не защищен экраном. только от статики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экран от наводок защищает, особенно если он большого сечения, типа как у Пэшки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экран от наводок защищает, особенно если он большого сечения, типа как у Пэшки

Экран от эл. магнитных наводок защищает, если он в виде толстостенной стальной трубы, а не в виде медной оплетки или алюминиевой фольги. Только она (сталь) экранирует и от магнитной составляющей наводки... :-(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RDS,

Экран от эл. магнитных наводок защищает, если он в виде толстостенной стальной трубы, а не в виде медной оплетки или алюминиевой фольги. Только она (сталь) экранирует и от магнитной составляющей наводки

 

Может быть уважаемый RDS расскажет подробнее про СТРАШНОЕ магнитное поле, которое наводится на МЕДНЫЕ проводники, но которое свободно пропускает МЕДНЫЙ экран кабеля?

 

ЗЫ. И посмотрите пожалуйста, уважаемый RDS, на досуге конструкцию П-296. Там кроме медной оплетки есть и стальная. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

толстостенной стальной трубы' date=' а не в виде медной оплетки или алюминиевой фольги. Только она (сталь) экранирует и от магнитной составляющей наводки... :-([/quote']

 

Во время грозы дивергенция магнитного поля достигает невероятных значений! :) :)

 

Нет, коллеги, "магнитная составляющая" - это такая вещь, от нее не спрячешься и не скроешься. И найти трудно - как несуществующую черную кошку в темной комнате.

Эх, мифотворцы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RDS,  

Экран от эл. магнитных наводок защищает, если он в виде толстостенной стальной трубы, а не в виде медной оплетки или алюминиевой фольги. Только она (сталь) экранирует и от магнитной составляющей наводки

 

Может быть уважаемый RDS расскажет подробнее про СТРАШНОЕ магнитное поле, которое наводится на МЕДНЫЕ проводники, но которое свободно пропускает МЕДНЫЙ экран кабеля?

 

ЗЫ. И посмотрите пожалуйста, уважаемый RDS, на досуге конструкцию П-296. Там кроме медной оплетки есть и стальная. :-)

Удар молнии обычно сравнивают с чем-то очень большим и мощным. Причем все на этом форуме. Значит и поле которое этот импульс порождает тоже не маленькое. А про его эл. и магнитную составляющие можешь почитать где угодно, даже в школьном учебнике.

 

Держу его (П-296) в данный момент в руке и рассматриваю супер экран из тоненьких стальных проволочек. Кстати кабель мне дал тот самый гость, задавший здесь вопрос и которому этот супер экран непомогает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда. Поляризация электромагнитного поля внутри проводника. Мда. Нобелевская премия.

RDS, рекомендую ознакомиться с любым учебником электродинамики. Предпочтительно - Фейнмановские лекции по физике - поищите у букинистов, действительно великолепное чтиво, без шуток.

 

И тогда вы поймете, почему нам с Нагом смешно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причем все на этом форуме. Значит и поле которое этот импульс порождает тоже не маленькое. А про его эл. и магнитную составляющие можешь почитать где угодно, даже в школьном учебнике.

 

Э... Сколько раз говорю, это не фидо.

Понятно, что во время войны косинус может достигать и двух, и даже трех. :-)

Но RDS, объясните пожалуйста что было сказано этой вот фразой?

 

Экран от эл. магнитных наводок защищает, если он в виде толстостенной стальной трубы, а не в виде медной оплетки или алюминиевой фольги. Только она (сталь) экранирует и от магнитной составляющей наводки... :-(

 

Может быть на самом деле, того - если не нобелевка, так по меньшей мере докторская степень светит, а?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем можно заменить 1,5КЕ7V5A в грозозащите, и пойдет-ли лампочка от стартера для дневного света вместо разрядника или неонки??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришел в магазин, говорю продавцу (он же хозяин) - "Дайте мне плз, 1,5КЕ7V5А", а он мне - "А что ето такое, стабилитрон на 7.5 В?", я и не знал что ему ответить стабилитроны я и сам использовал в нисковолтных девайсах, но только в данной области (высоких напряжений) я профан :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наг, почему вы так RDS цепляете?

Ну да я знаю потому что у него на сайт лежит статия про "Екстриим".

С которою я вполностю согласен. "Екстриим" ето комерческий проект. Ето такая "магическая" коробка которая кажды у кого есть проблемы с грозы хочеть поставить и спать спокойно.

Я думаю что проблемы надо решать на место и нет такая универсальная коробка которая спасает хотя бы на (5-10)%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у RDS достаточно неординарный взгляд на физику этого явления...

Пахнет "единым уравнением поля" и дарвиновской премией. :-)

 

Я вот все думаю как бы на П-296 поставить телеметрию и во время грозы записать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у RDS достаточно неординарный взгляд на физику этого явления...

Пахнет "единым уравнением поля" и дарвиновской премией. :-)

 

Я вот все думаю как бы на П-296 поставить телеметрию и во время грозы записать.

как запишешь незабудь поделиться с народом твоими наболюдениями!!! оч интерестно!

 

А если к грозом то я устал с ними бороться и пока самый проблематичный участок посадил на радио!!! если в будущем прийдеться тянуть на медь не сяду только оптика пусть дороже зато спать спокойно буду!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не все так легко, грозы-то скоро кончатся. :-) А чтобы соблюсти чистоту эксперимента - надо достаточно

долго думать и одной грозой тут не отделаешься. А П-296 все меньше и меньше остается. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Джеб, прибор-то телеметрический не жалко? :) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антон Богатов, т. е. Вы хотите сказать, что проводники в П-296 абсолютно защищены от электромагнитных наводок экранами из медных и стальных проволочек? И синфазная и дифференциальная наводки на проводники внутри П-296 - миф?

Или я не так понял чего-то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.