Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Здравствуйте.

Подскажите какую сетевую карту на 10G выбрать для 1U сервера вот такого http://www.supermicro.com/products/system/1u/8017/sys-8017r-tf_.cfm Порты xfp.

Пока нашел вот такую: http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/AOC-EXPX9502FXSR.cfm

Но не уверен что она в 1U влезет хотя и написано у нее в описании low-profile. Но это же вроде 2U или я не прав?

 

Жду ответов. Заранее благодарен.

Edited by adron2
Posted

Здравствуйте.

Подскажите какую сетевую карту на 10G выбрать для 1U сервера вот такого http://www.supermicro.com/products/system/1u/8017/sys-8017r-tf_.cfm Порты xfp.

Пока нашел вот такую: http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/AOC-EXPX9502FXSR.cfm

Но не уверен что она в 1U влезет хотя и написано у нее в описании low-profile. Но это же вроде 2U или я не прав?

 

Жду ответов. Заранее благодарен.

не покупайте эту устарешвую карточку!

Launch Date	Q3 '07

лучше возьмите intel X520. она на 82599ES и выпущена в Q2 '09

обладает вдвое большей производительностью вдвое быстрой шины PCI-E v2 на 5гигатринферов и XFP - это удел дальнобойных модулей, которых нужно хорошее охлаждение. в серверной многомод SFP+ самое то. в 1U сервера все через райзер, что должен быть в комплекте с сервером.

Posted

в 1U сервера все через райзер, что должен быть в комплекте с сервером.

 

Вот в указанном мной сервере есть токой райзер:

Riser Card SC-RR1U-E16 with PCI-E x16 output

то есть вроде бы должно все заработать с intel X520.

Posted (edited)

и еще вопрос ) вот узнал что нужно этот сервер соединять с juniper ex3200.

Как следствие вопрос. Как?

Можно ли взять Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 и в него скажем Intel Ethernet SFP+ Twinaxial Active Direct Attach Copper Cable, 5 meter и еще какой то модуль в juniper?

Или как то по другому(другая сетевая Intel, etc...)?

Edited by adron2
Posted (edited)

и еще вопрос ) вот узнал что нужно этот сервер соединять с juniper ex3200.

Как следствие вопрос. Как?

Можно ли взять Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 и в него скажем Intel Ethernet SFP+ Twinaxial Active Direct Attach Copper Cable, 5 meter и еще какой то модуль в juniper?

Или как то по другому(другая сетевая Intel, etc...)?

 

В EX3200 нужно установить модуль EX-UM-2X4SFP (4 SFP / 2 SFP+) - http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/reference/general/uplink-module-ex3200.html#jd0e112 . Кабели Direct Attach должны работать.

Edited by msdt
Posted

и еще вопрос ) вот узнал что нужно этот сервер соединять с juniper ex3200.

Как следствие вопрос. Как?

Можно ли взять Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 и в него скажем Intel Ethernet SFP+ Twinaxial Active Direct Attach Copper Cable, 5 meter и еще какой то модуль в juniper?

Или как то по другому(другая сетевая Intel, etc...)?

 

В EX3200 нужно установить модуль EX-UM-2X4SFP (4 SFP / 2 SFP+) - http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/reference/general/uplink-module-ex3200.html#jd0e112 . Кабели Direct Attach должны работать.

 

Отлично. Спасибо за ответ.

Posted

и еще вопрос ) вот узнал что нужно этот сервер соединять с juniper ex3200.

Как следствие вопрос. Как?

Можно ли взять Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 и в него скажем Intel Ethernet SFP+ Twinaxial Active Direct Attach Copper Cable, 5 meter и еще какой то модуль в juniper?

Или как то по другому(другая сетевая Intel, etc...)?

согласен, что x520-da2 дешевле, но использование da-кабеля очень неудобно. оптические патч-корды сами дешевле и легче в монтаже + длина до 300м. нужно проверять juniper на совместимость с кабелем. можно конечно взять x520-da2 подпатчить драйвер, чтобы не было проверки на тип модуля - тем самым можно поставить любые sfp+ (в интернете такие темы с патчем ходили)

Posted

можно конечно взять x520-da2 подпатчить драйвер, чтобы не было проверки на тип модуля - тем самым можно поставить любые sfp+

тут тема проскакивала, что в НАГе под Intel зашивали SFP+ как раз для работы в X520-DA

Posted

согласен, что x520-da2 дешевле, но использование da-кабеля очень неудобно. оптические патч-корды сами дешевле и легче в монтаже + длина до 300м. нужно проверять juniper на совместимость с кабелем. можно конечно взять x520-da2 подпатчить драйвер, чтобы не было проверки на тип модуля - тем самым можно поставить любые sfp+ (в интернете такие темы с патчем ходили)

Смею заметить, что все семейство карточек x520 с SFP+ - фактически это одна и таже карточка x520-DA2, но в разной комплектации SFP+ модулями(SR - LR)...

Использование DA-кабеля неудобно чем ?

К цене оптических патч-кордов, прибавьте цену 2 трансиверов... стоимость одного трансивера SR(Intel) = стоимости 2 DA кабелей (Intel)

Про 300м - это либо SM либо MM OM-3 - и зачем серверу на таком расстоянии быть... обычно коммутатор и сервера - максимум в соседних стойках стоят...

Posted

согласен, что x520-da2 дешевле, но использование da-кабеля очень неудобно. оптические патч-корды сами дешевле и легче в монтаже + длина до 300м. нужно проверять juniper на совместимость с кабелем. можно конечно взять x520-da2 подпатчить драйвер, чтобы не было проверки на тип модуля - тем самым можно поставить любые sfp+ (в интернете такие темы с патчем ходили)

Смею заметить, что все семейство карточек x520 с SFP+ - фактически это одна и таже карточка x520-DA2, но в разной комплектации SFP+ модулями(SR - LR)...

Использование DA-кабеля неудобно чем ?

К цене оптических патч-кордов, прибавьте цену 2 трансиверов... стоимость одного трансивера SR(Intel) = стоимости 2 DA кабелей (Intel)

Про 300м - это либо SM либо MM OM-3 - и зачем серверу на таком расстоянии быть... обычно коммутатор и сервера - максимум в соседних стойках стоят...

они аппаратно одинаковые, но прошивка на них слегка изменена. у меня коммутатор и сервера находятся в разных рядах стоек. так что существенно упрощается монтаж, когда патч-корд тонкий и может иметь произвольную длину в отличии от DA, которые толще, чувствительны к большим перегибам и длиной до 15м. ее DA в органайзер не спрятать. модуля у нагов стоят чуть больше 2-х тысяч.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...