Jump to content
Калькуляторы

Catalyst 3550, underruns ошибки как лечить?

Всем здравствуйте!

 

Столкнулись с проблемой Underruns ошибок в сторону абонента на Каталистах 3550.

 

Вот пример. в доме был один абонент и был включен в медяк, появился еще один абонент и в дом был поставлен Каталист 3550 (WS-C3550-48-SMI)

 

2 абонента с равным набором услуг. Интернет + IPTV. в 4 порту iptv (одна приставка) тупит, в 5 порту все ок, притом что в 5 порту 2 шт. IPSTB и те и те смотрят HD каналы, в 4 порту картинка сыпется, в 5 порту все рОвно.

 

c3550-Pocht13#sh interfaces fa0/4

FastEthernet0/4 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.34e7.da84 (bia 000f.34e7.da84)

Description: *** HOME-NET USER ***

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 10Mb/s, media type is 10/100BaseTX

input flow-control is off, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 5000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 4000 bits/sec, 3 packets/sec

243349 packets input, 80221557 bytes, 0 no buffer

Received 1857 broadcasts (0 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 790 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

8477986 packets output, 2544435173 bytes, 423365 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

423365 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

 

c3550-Pocht13#sh controllers ethernet-controller fastEthernet 0/4

 

Transmit FastEthernet0/4 Receive

2544408309 Bytes 80192294 Bytes

1657077 Unicast frames 241330 Unicast frames

6762727 Multicast frames 790 Multicast frames

57984 Broadcast frames 1067 Broadcast frames

423365 Discarded frames 66 No dest, unicast

0 Too old frames 0 No dest, multicast

0 Deferred frames 0 No dest, broadcast

0 1 collision frames

0 2 collision frames 1 FCS errors

0 3 collision frames 0 Oversize frames

0 4 collision frames 0 Undersize frames

0 5 collision frames 1 Collision fragments

0 6 collision frames

0 7 collision frames 10147 Minimum size frames

0 8 collision frames 170514 65 to 127 byte frames

0 9 collision frames 3872 128 to 255 byte frames

0 10 collision frames 8771 256 to 511 byte frames

0 11 collision frames 10856 512 to 1023 byte frames

0 12 collision frames 39094 1024 to 1518 byte frames

0 13 collision frames

0 14 collision frames 0 Flooded frames

0 15 collision frames 0 Overrun frames

0 Excessive collisions 0 VLAN filtered frames

0 Late collisions 0 Source routed frames

0 Good (1 coll) frames 0 Valid oversize frames

0 Good(>1 coll) frames 0 Pause frames

0 Pause frames 1 Symbol error frames

0 VLAN discard frames 0 Invalid frames, too large

0 Excess defer frames 0 Valid frames, too large

0 Too large frames 2 Invalid frames, too small

89353 64 byte frames 0 Valid frames, too small

235456 127 byte frames

25424 255 byte frames

19349 511 byte frames

14470 1023 byte frames

8093740 1518 byte frames

 

c3550-Pocht13#sh int fa0/4 counters errors

 

Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize

Fa0/4 0 1 423348 3 0

 

Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen Runts Giants

Fa0/4

 

Любопытно, что 5 порт сопоставим по трафику и услугам, находятся в одном вилане (броадкаст домене) таких ошибок не имеет.

 

c3550-Pocht13#sh int | inc under

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

5271 packets output, 739530 bytes, 0 underruns

7322204 packets output, 978547473 bytes, 0 underruns

12745706 packets output, 4277884318 bytes, 0 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

8492434 packets output, 2551056484 bytes, 423365 underruns

74362886 packets output, 2500079752 bytes, 0 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

 

c3550-Pocht13#sh sdm prefer

The current template is the access template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

8 routed interfaces and 1K VLANs.

 

number of unicast mac addresses: 1K

number of igmp groups: 2K

number of qos aces: 1K

number of security aces: 2K

number of unicast routes: 2K

number of multicast routes: 2K

 

 

Вроде как underruns связано с переполнением буфера передачи. Но трафика там немного. Коммутатора к сожалению нет пока в системе мониторинга, но с вышестоящего коммутатора в сторону 3550 шло максимум до 50мбит в пике.

 

До этого мы так же сталкивались с такой же ерундой на 3550 с оптическими портами, но там underruns были у всех абонентов, за редким исключением. Вынуждены были снять и поставить 2950T после чего все устаканилось.

 

Кто сталкивался, как лечить? Не может же линейка 3550 быть геморнее на доступе чем младшая 2950?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Full-duplex, 10Mb/s, media type is 10/100BaseTX

 

У вас линк на десятке, видимо в этом проблема :-)

поддерживаю. правда это была вторкя мысль. в первую очередь посмотрел на flow-control

Share this post


Link to post
Share on other sites

блиааат! )) Надо спать ночами.

 

Но вопрос на самом деле не исчерпан. У нас, как я выше говорил стоял 3550 с оптическими портами, там эта проблема была во всю развита:

 

С целью подключения абонентов в коттеджных поселках и предоставления

им услуг Интернет, IPTV (на iptv SetTopBox) и voip. Мы приобрели

коммутатор Cisco Catalyst WS-C3550-24-FX-SMI, с перепанными

транисверами на wdm.

 

В данный момент на коммутаторе заняты все порты. У абонента стоят

медиаконверторы snr-100B.

 

По итогам 2-ух недельного теста, имеется следующая информация:

 

1. Абоненты периодически жалуются на рассыпания картинки iptv.

2. Мы видим на интерфейсах underruns ошибки.

 

 

c3550-TKDUyutnaya#sh int | inc underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

72451 packets output, 5478407 bytes, 0 underruns

331489615 packets output, 365761511 bytes, 99603 underruns

215395325 packets output, 1519710178 bytes, 84918 underruns

152482279 packets output, 3345025657 bytes, 66929 underruns

179447530 packets output, 3126273515 bytes, 114347 underruns

221488726 packets output, 1701918132 bytes, 84035 underruns

322242356 packets output, 1933622597 bytes, 91476 underruns

284584731 packets output, 566223473 bytes, 82522 underruns

154417738 packets output, 63846579 bytes, 78137 underruns

43856981 packets output, 4151085686 bytes, 18186 underruns

177218555 packets output, 828532424 bytes, 78764 underruns

215164742 packets output, 1780089909 bytes, 81581 underruns

157275884 packets output, 349398999 bytes, 63879 underruns

196769769 packets output, 1444156304 bytes, 67262 underruns

140718082 packets output, 1139202472 bytes, 75558 underruns

359907589 packets output, 2541830266 bytes, 82769 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

297161751 packets output, 1886778610 bytes, 87421 underruns

147086108 packets output, 627213233 bytes, 75605 underruns

116360238 packets output, 3925174512 bytes, 62250 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

116356820 packets output, 3921025452 bytes, 62190 underruns

116355926 packets output, 3927054256 bytes, 62119 underruns

206346521 packets output, 2018061377 bytes, 79910 underruns

2977632 packets output, 664416387 bytes, 0 underruns

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

61822880 packets output, 381452241 bytes, 0 underruns

 

 

 

 

c3550-TKDUyutnaya#sh version

Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 09-Mar-09 20:28 by gereddy

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x012A99FC

 

ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader

 

c3550-TKDUyutnaya uptime is 5 days, 56 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:36:54 ORNS Sat Jun 30 2012

System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6.bin"

 

Cisco WS-C3550-24-FX (PowerPC) processor (revision G0) with 65526K/8192K bytes of memory.

Processor board ID CSG0803P0U1

Last reset from warm-reset

Running Layer2/3 Switching Image

 

Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

 

Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

 

Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

 

Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

 

24 FastEthernet interfaces

2 Gigabit Ethernet interfaces

 

The password-recovery mechanism is enabled.

384K bytes of flash-simulated NVRAM.

Base ethernet MAC Address: 00:0F:23:5B:70:00

Motherboard assembly number: 73-7429-07

Power supply part number: 34-0966-03

Motherboard serial number: CAT080214Q1

Power supply serial number: DTH074625VT

Model revision number: G0

Motherboard revision number: A0

Model number: WS-C3550-24-FX-SMI

System serial number: CSG0803P0U1

Configuration register is 0x10F

 

 

c3550-TKDUyutnaya#sh sdm prefer

The current template is the access template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

8 routed interfaces and 1K VLANs.

 

number of unicast mac addresses: 1K

number of igmp groups: 2K

number of qos aces: 1K

number of security aces: 2K

number of unicast routes: 2K

number of multicast routes: 2K

 

c3550-TKDUyutnaya#sh int fa0/3

FastEthernet0/3 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.235b.7003 (bia 000f.235b.7003)

Description: *** HOME-NET USER ***

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 4/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseFX

input flow-control is off, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:09, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 1792000 bits/sec, 218 packets/sec

4162746 packets input, 387456788 bytes, 0 no buffer

Received 12436 broadcasts (0 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 12383 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

152569063 packets output, 3439049337 bytes, 66929 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

66929 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

 

 

 

 

Т.к. завтра мы планируем разместить заказ на оборудование для

подключения большого количества абонентов в коттеджных поселках. А

данный формат коммутатора cisco для нас очень удобен.

 

Прошу как можно быстрее дать ответ по поводу поведения коммутатора.

 

Не связано ли это с перепайкой трансиверов?

 

Возможно это бракованный экземпляр?

 

Какие принять меры по устранению неисправности?

 

Порт там 10Mb быть не может. Правда изначально все порты завелись на Half Duplex, но поправили мы это сразу.

 

Переписка с саппортом тогда результатов не дала. Коммутатор пришлось снять. На его месте сейчас спокойно трудится 2950T-24 с тем же конфигом.

 

Есть у кого по этому поводу мнения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2643/products_tech_note09186a0080093fc5.shtml

Вот интересное чтиво по этой проблеме, а если так - то рассыпание IPTV и появление undrerruns могут быть не связными явлениями, в любом случае лучше запиливать QoS чтобы буфер для IPTV всегда находился.

 

P.S.

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66581

У человека та же проблема, то же решение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.