morf Posted August 12, 2012 Здравствуйте! Настроил ip интерфейс у коммутатора, после чего захотел попасть на него через telnet. При подключении пишет: Autentification Failed! Прошу помощи, сильно не пинайте :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Savenkov Posted August 13, 2012 Доброго дня! Вам необходимо создать как минимум одного пользователя на коммутаторе, подробнее можно прочесть в Configuration Guide - Security Configuration. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
D^2 Posted August 13, 2012 conf *конфигурирование* username admin password admin *логин и пароль для входа на коммутатор* line vty 0 4 *конфигурирование виртуальных терминальных линий* login authentication local *включаем логин-лист “local” для аутентификации* login authorization local *включаем логин-лист “local” для авторизации* exit *выходим из конфигурирования виртуальных терминальных линий* enable password nag *включаем пароль для команды “enable”* aaa authentication login local local *подключаем логин-лист “local” и присваиваем ему локальные логин и пароль “admin”* aaa authentication enable default enable *говорим о том, что пароль на команду “enable” будет локальный “nag”* Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
morf Posted August 13, 2012 Вот спасибо, человек родной. Разжевал и положил в рот :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xometriy Posted September 11, 2012 а что делать если не указал пароль на enable и теперь ругается во всю? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
D^2 Posted September 11, 2012 а что делать если не указал пароль на enable и теперь ругается во всю? снова зайти через CLI по консоли и указать Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xometriy Posted September 11, 2012 (edited) а что делать если не указал пароль на enable и теперь ругается во всю? снова зайти через CLI по консоли и указать вот что пишет: Switch>ena Not set enable password at this level! Хотя бы скажите как мне попасть в boot меню или режим monitor Edited September 12, 2012 by xometriy Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nousaibot Posted September 3, 2013 Здравствуйте! У кого есть опыт работы с коммутаторами SNR отпишитесь в теме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=87760&st=0&p=874570& народа реально мало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...