Aomi Posted August 10, 2012 Хочу реализовать такую схему: есть Микротик, на нем порт на котором будет допустим 10 vlan, на каждом из vlan хотспот. Этот порт идет в тупой свич, оттуда по коммутаторам расходится, где то проводами, где то радио... Как должен быть настроен порт? Как принять эти vlan на свичах SNR, что бы допустим на порту где принимаю vlan1 мог подключить точку доступа в режиме бридж и авторизовались клиенты на хотспоте микротика где vlan1. Если свич стоит за линком из двух SXT (WDS) на них надо vlan прописывать? Как сделать то же самое, но если вместо SNR микротик стоит? Ковыряюсь и не выходит ничего :) Буду признателен, если кто подскажет как делать. Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[S] Posted August 10, 2012 (edited) Этот порт идет в тупой свич Наименование свича? По идее тупой свич или нет, в нём должно быть прописано пропуск тэгированных пакетов. Если свич стоит за линком из двух SXT (WDS) на них надо vlan прописывать? Скорее всего да, предполагаю, что тэги снимаются. Нарисовав схему сами поймете на 50% где ошибка, рисуйте сразу с вланами ;) Edited August 10, 2012 by [S] Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sv-lex Posted August 10, 2012 На микротике нужно создать vlan интерфейсы, привязать к порту который втыкается в свитч. На всех управляемых свитчах нужно добавлять эти vlan'ы тегированными в сторону микротика, или свитчей, которые идут дальше. Снимать тег на порту, в который подключается точка. Тупой (неуправляемый) свитч пропустит тегированный трафик без изменений, так же с SXT, если ее физические интерфейсы объединены в бридж. А для чего несколько спотов на вланах, почему не один? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted August 10, 2012 Свич в конце SNR-S2950-24G, а если из микротика идет все в управляемый свич, но не настроеный, работающий просто как коммутатор, то работать не будет? На мосту SXT интерфейсы в бридже, use service tag надо включать? Столько вланов просто для удобства, смотреть где сколько трафика идет и т.п. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biox Posted August 10, 2012 (edited) работающий просто как коммутатор Коммутатор и так работает только как коммутатор.И все порты коммутатора работают исключительно ТОЛЬКО как порты коммутатора. Edited August 10, 2012 by biox Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted August 10, 2012 работающий просто как коммутатор Коммутатор и так работает только как коммутатор.И все порты коммутатора работают исключительно ТОЛЬКО как порты коммутатора. Я имел ввиду что там может стоять управляемый коммутатор. Он может не пропускать вланы, если он не настроен? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sv-lex Posted August 10, 2012 На мосту SXT интерфейсы в бридже, use service tag надо включать? Не нужно, это qinq. Если трафик приходит на управляемый свитч, то настраивать нужно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted August 10, 2012 Как из микротика зайти на этот свич? Доступ к оборудованию затруднен ) в мак-скан не видно его ( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sv-lex Posted August 10, 2012 работающий просто как коммутатор Коммутатор и так работает только как коммутатор.И все порты коммутатора работают исключительно ТОЛЬКО как порты коммутатора. Я имел ввиду что там может стоять управляемый коммутатор. Он может не пропускать вланы, если он не настроен? В управляемом свитче все порты находятся в одном, дефолтном, влане, с тегом 1. Поэтому нужно заходить на него и добавлять нужные вланы. На микротике нужно использовать вланы со 2го и выше. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sv-lex Posted August 10, 2012 Как из микротика зайти на этот свич? Доступ к оборудованию затруднен ) в мак-скан не видно его ( Если доступ затруднен советую попрактиковаться перед тем как менять что-то. Соберите на столе похожую конфигурацию, когда все заработает и придет понимание, тогда уже меняйте на рабочем железе. В мак-скан работает только для RouterOS. У свитча есть дефолтные настройки, которые описаны в инструкции. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 10, 2012 По умолчанию управляемые свичи вланы через порты не пропускают. Нужно заходить в настройки и включать. Вместо вланов, вы можете доступ по IP использовать, маршрутизацию по OSPF и в качестве транспорта L2 - MPLS. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted August 10, 2012 Вланы как то пока понятнее, буду читать про эти варианты, спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted August 10, 2012 Вроде разобрался с вланами, спасибо за помощь всем! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aomi Posted October 26, 2012 А как через микротик VLAN дальше пустить по другому порту? Как на коммутаторе что бы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...