l1ght Posted August 7, 2012 Доброе время суток, есть проблема при использовании VRF на маршрутизаторе cisco. В наличии есть маршрутизаторы cisco 3825 с использованием VRF. Проблема заключается в том, что при пинге определенной сети, настроенной через VRF, идут потери пакетов (примерно 25%), но при пинге маршрутизатора по менеджменту vlan'у потерь никаких нет. И что еще интересно, что на остальных маршрутизаторах 3825 используются точно такие же конфигурации но проблем с потерями пакетов нет. Кто сталкивался или знает в чем может быть проблема - подскажите пожалуйста. Ниже приведен пример конфигурации маршрутизатора: ip vrf TEST rd 1001:1000 route-target export 1001:1000 route-target import 1001:1000 ! ! ! interface GigabitEthernet0/0.100 description #L3VPN TEST# encapsulation dot1Q 100 ip vrf forwarding TEST ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 service-policy input 10M service-policy output 10M ! ! router bgp 1001 no synchronization bgp log-neighbor-changes neighbor 192.168.8.2 remote-as 1001 neighbor 192.168.8.2 version 4 no auto-summary ! ! address-family ipv4 vrf TEST redistribute connected no synchronization exit-address-family ! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
triam Posted August 7, 2012 А без service-policy input 10M и service-policy output 10M Пробовали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 7, 2012 А без service-policy input 10M и service-policy output 10M Пробовали? Не пробовали, но на всех остальных 3825 девайсах стоит service-policy и все работает нормально. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 7, 2012 А без service-policy input 10M и service-policy output 10M Пробовали? Убрал service-policy - никаких результатов. Так же передергивал сессию BGP - результата не дало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
triam Posted August 7, 2012 А как вы проверяете? С какими параметрами ping запускаете? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 8, 2012 А как вы проверяете? С какими параметрами ping запускаете? sh ip vrf Name Default RD Interfaces TEST 1001:1000 Vl100 ping в менеджмент vlan'e: ping 11.11.11.1 repeat 20 Sending 20, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.1, timeout is 2 seconds: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь ping в vrf TEST ping vrf TEST 10.10.10.1 repeat 20 Type escape sequence to abort. Sending 20, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds: .!.!.!....!.!!.!!!.! Ping произвожу с центрального роутера (Route Reflector), на все остальные устройства 3825 с этого центрального маршрутизатора проходят нормально как по менеджмент vlan'у, так и в vrf. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
agr Posted August 8, 2012 А центральный роутер напрямую включен в проблемный роутер? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 8, 2012 А центральный роутер напрямую включен в проблемный роутер? Что имеется ввиду "напрямую"? Есть провайдер, который предоставляет транспорт до каждого маршрутизатора, связь с маршрутизаторами осуществляется протягиванием vlana у провайдера. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
g3fox Posted August 8, 2012 (edited) Полагаю, что дело не в vrf а в используемых адресах. Может у магистрала где-то полисер под который попадают ваши адреса ? Edited August 8, 2012 by g3fox Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 8, 2012 Полагаю, что дело не в vrf а в используемых адресах. Может у магистрала где-то полисер под который попадают ваши адреса ? Это точно нет, адреса я написал выдуманные. С адресацией все в порядке, на остальных девайсах все работает (например адреса 10.10.11.1, 10.10.12.1 и т.д.). Тем более тогда бы вообще не работало, а не 25% потерь было бы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted August 8, 2012 Так может у магистрала на l2 бардак по вашему влану где? мож где закольцевали или влан побежал не самой ближней дорогой по каким-нибудь радио линкам. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 9, 2012 Так может у магистрала на l2 бардак по вашему влану где? мож где закольцевали или влан побежал не самой ближней дорогой по каким-нибудь радио линкам. Это исключено. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
triam Posted August 9, 2012 А покажите show ip route vrf TEST Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sio Posted August 9, 2012 l1ght В описании не понятно, что вам предоставляет провайдер. Если допустить, что вы заказываете два vlan'а, а у провайдера mpls, то очень даже может быть, что по одному vlan ошибок нет, а по другому есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
g3fox Posted August 10, 2012 Полагаю, что дело не в vrf а в используемых адресах. Может у магистрала где-то полисер под который попадают ваши адреса ? Это точно нет, адреса я написал выдуманные. С адресацией все в порядке, на остальных девайсах все работает (например адреса 10.10.11.1, 10.10.12.1 и т.д.). Тем более тогда бы вообще не работало, а не 25% потерь было бы. У нас такое было. На последней миле по ошибке попадали в полисер. А, действительно, вы какую услугу берёте у магистрала ? Это всё ходит в одном влане ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mukca Posted August 10, 2012 пинги менежмент влана и интерфейса vrt приходят через разных провайдеров??? через физически разные порты??? через разные vlan ы ??? через разные тунели ?? или комбинацию чегото из этого всего???? ошибки на порту(ах) есть ??? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1ght Posted August 10, 2012 пинги менежмент влана и интерфейса vrt приходят через разных провайдеров??? через физически разные порты??? через разные vlan ы ??? через разные тунели ?? или комбинацию чегото из этого всего???? ошибки на порту(ах) есть ??? 1) Все проходит через одного провайдера (транспорт - простой vlan). 2) Все проходит через один и тот же физический порт. 3) Да - менеджмент vlan отличается от vlan'a, в котором используется vrf. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dovecot Posted August 11, 2012 Немного подправлю. 1) В качестве транспорта используется провайдерский EoMPLS. На устройствах агрегации провайдер делает QinQ (мы подаем свой 1 ВЛАН, провайдер запаковывает в свой 1. Кардинально ничего не меняется). 3) пинги management vlan и customer vlan проходят через один и тот же транспортный vlan/L3 interface. По сути и там, и там MPLS packet switching, только в первом случае есть только транспортная метка, во втором еще и VPN метка. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nuclearcat Posted August 11, 2012 Если используется лишь 802.1q, я бы расположил с обеих сторон линуксы, которые первоначально проверены на столе, и погонял бы пакеты с одного на другой. Если виноват провайдер - будет наглядно видно в tcpdump Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...