wer_wolf Posted August 6, 2012 Есть задача подключить к сети пульт управления печи для закалки метала. По трассе выходит что прямо под кабелем будут стоять заготовки которые только что вышли из печи температура около 300-500 градусов расстояние до кабельной трассы 7 метров. Трубования для пульта сеть 100 Мб. Посоветуйте какой кабель лучше проложить и как его защитить? Может у когото были подобные задачи? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mukca Posted August 6, 2012 любая витая в металлической гофре... или еще в какой защите Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 Пробывал в трубах простояла пол года сейчас имею короткое между всеми жилами. Пока пробросил временку но вот задумался, а есть ли что то расчитанное на это так как печи работают по 40-50 часов подряд и если происходит потяря связи в процессе работы то печь то программу дорабатывает но вот информация с датчиков потеряна полностью и остаеться только надеяться что небыло отклонения в программе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaris Posted August 6, 2012 Пробывал в трубах простояла пол года сейчас имею короткое между всеми жилами. Пока пробросил временку но вот задумался, а есть ли что то расчитанное на это так как печи работают по 40-50 часов подряд и если происходит потяря связи в процессе работы то печь то программу дорабатывает но вот информация с датчиков потеряна полностью и остаеться только надеяться что небыло отклонения в программе. 1. Градусник в трубу, измерить максимальную температуру которая там бывает. 2. Требования по температуре записать на бумажку и вдумчиво изучать каталоги, типа такого: http://www.spkb.ru/kabeli-dlya-peredachi-dannyh-v-inghenernyh-setyah-svyazi Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ruri Posted August 6, 2012 Вам реально нужны такие скорости (100Мб/с) ? В данных условиях применяют всякие радиолинки на основе Блютуса или подобных технологий. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 В данных условиях применяют всякие радиолинки на основе Блютуса или подобных технологий. В цехе где работают кранбалкки времен ссср стоят печи как газовые так и индикционные и еще куча всякого метала моторов электро кар вытяжек и прочеге поднять линк на радиомодуле на расстояние в 80 метров? Чесно не пробывал и как-то не очень вериться в устойчивую работу сего чуда. Хотя может это конечно и вариант. и вдумчиво изучать каталоги, типа такого: http://www.spkb.ru/k...h-setyah-svyazi Спасибо будем изучать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lomal Posted August 6, 2012 300-500°C - интересные запросы. Если нет в продаже, можно взять провод с эмалевой или стеклянной изоляцией и скрутить его в пары 80 метров. :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 300-500°C - интересные запросы. Это температура заготовки при выкоте ее из печи. Из печи она выезжает на платформе открытой и потом стоит и остывает на воздухе, а в метре в сторону и 5 метрах вверх висит труба в которой и идет кабель. Пол года назадк огда это все монтировали думали что хватит обычной витой пары но овт прошло полгода и в среду короткое между ораньжевой и зеленой жилами, переобжали на коричнивые и синии но проработало еще 3 дня и опять короткое тоесть таки кабелю где то прищел полный трындец. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BigElectricCat Posted August 6, 2012 А кинуть п-образный профиль и продувать его уличным воздухом, а внутри профиля, в гофре, протянуть обычный кабель пробовали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 А кинуть п-образный профиль и продувать его уличным воздухом, а внутри профиля, в гофре, протянуть обычный кабель пробовали? Нет до такого еще не доходили это так сказать крайний вариант Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted August 6, 2012 Вариант с оптикой не рассматривали? у меня пожар в стояке был, с волокон даже лак сгорел, а линки не упали.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 Рассматривал но пока что кажется слишком дорого за счет установки большого числа конверторов (из пром компьютера пульта печи выход только медь) и отсутствия собственного сворочника Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
satboy Posted August 6, 2012 В свое время пускали оптику по Uобразной трубе, через аналогичный цех... На концах трубы мужики сделали типа больших воронок, и раз в неделю туда заливали по ведру воды. На случай если забывали и прогорало - есть резервные пачкорды, которе проталкивали при помощи кондуктора А вообще такие вещи нужно в пол вмуровывать Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arseniiv Posted August 6, 2012 Засунтье витуху в металическую гофру и эту гофру засуньте в вашу трубу. Помните опыт с несгораемой бумажкой и гвоздем? Мне кажется что тут должно быть также. Ну или напихайте в трубу с витухой теплоизоляции. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 А вообще такие вещи нужно в пол вмуровывать Пол это хорошо были варианты но когда вдруг нужно перетянуть кабель то из трубы вмуровой в пол почему то никогда не вытаскиваеться :-) Пока что рассматриваю еще варианты и хочу попробывать как то купить кабель бухту (КПCВЭВт(теплостойкий) от -50°С до +105°С) но вот думаем как его купить по безналу находясь на Украине. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted August 6, 2012 (edited) ПВХ, из которого сделана оболочка обычной витухи от стабильных 100 по Цельсию высохнет и повторится история, описанная ТС. По-моему, гонять хладагент (воздух или вода относительно легкодоступны на таких предприятиях) по трубе, в которой будет проложен кабель. Ввод и вывод кабеля - штуцер + гермоввод. Edited August 6, 2012 by passer Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaris Posted August 6, 2012 Засунтье витуху в металическую гофру и эту гофру засуньте в вашу трубу. Помните опыт с несгораемой бумажкой и гвоздем? Мне кажется что тут должно быть также. Вы заблуждаетесь. Ну или напихайте в трубу с витухой теплоизоляции.В "опыте с бумажкой" тепло от бумажки отводится гвоздем. Внимание, вопрос: каким образом, по какому каналу в предлагаемой Вами конструкции будет отводиться теплло от витухи? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaris Posted August 6, 2012 (edited) Пока что рассматриваю еще варианты и хочу попробывать как то купить кабель бухту (КПCВЭВт(теплостойкий) от -50°С до +105°С) но вот думаем как его купить по безналу находясь на Украине.А градусник в трубу еще не ствили? Зря :( Продавцы термостойкого кабеля на Украине наверняка есть, смысл заказывать бухту в Подольске? Edited August 6, 2012 by Barbaris Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaris Posted August 6, 2012 Нет, все-таки я правильно помню. КО изоляция может работать при температуре 180 С. Можно попробовать на коротком перегретом участке, например, вот такой шланг использовать: ПРКС. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted August 6, 2012 (edited) КИПвЭВ - с повышенной термостойкостью есть и в Украине. Другое дело, что кабель предназначен для RS-485 и не очень похож на витую пару 5-ой категории. Выводы делайте сами как оно в итоге будет работать. Edited August 6, 2012 by passer Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted August 6, 2012 По-моему, гонять хладагент (воздух или вода относительно легкодоступны на таких предприятиях) по трубе, в которой будет проложен кабель. Ввод и вывод кабеля - штуцер + гермоввод. Вода для обычной витухи - смерть почти сразу при малейшей ошибке в монтаже... технический воздух - это вообще адская смесь из мусора с маслом... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aasd Posted August 6, 2012 может взять провод мгтф 0.12 мм и свить витую? или мгтфэ? теплостойкость 220 с Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted August 6, 2012 Вода для обычной витухи - смерть почти сразу при малейшей ошибке в монтаже... технический воздух - это вообще адская смесь из мусора с маслом...Допустим, но раз мы сейчас придумываем различные способы извращений, то кабель типа П296 в трубе с хладагентом в виде воды вполне себе решение. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 6, 2012 А градусник в трубу еще не ствили? Зря :( Градусник нужно ставить когда открыта печь сейчас они все в наргреве. Я уже вот думаю может проще будет выйти из пультовой на улицу пройти все расстояние по улице и потом зайти с торца печи что бы обойти это участок там немного по холодней (во всяком случае можно стоять без защиты) Другое дело, что кабель предназначен для RS-485 и не очень похож на витую пару 5-ой категории Самого это смущает. Блин неужели в наше время когда контроллеры лепять куда угодно не у кого не возникла потредность прокладки сети по горячим участкам когда начинал искать думал фигня кислотный есть морозостойкий есть должен быть и жаростойкий, а оказываеться фиг вам Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arseniiv Posted August 6, 2012 то кабель типа П296 в трубе с хладагентом в виде воды вполне себе решение. А если насос остановится? Систему разорвет. Учитывая что внизу горячий металл, который обрабатывается по технологической карте - проишествие будет отнесено к разряду ЧП. Нужно чтобы хладагент был максимально инертным. Азот предлагать не буду(при высокой температуре он довольно активен), а вот циркуляцию аргона через трубу с охлаждением через водяной теплообменник - вроде жизненно. проще будет выйти из пультовой на улицу пройти все расстояние по улице и потом зайти с торца печи что бы обойти это участок там немного по холодней (во всяком случае можно стоять без защиты) ну а чего сразу не решили обойти? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...