No_name Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 (edited) Уважаемые гуру cisco, поскольку с cisco никогда дела не имел нужна ваша помощь. Есть свитч cisco 2950, понадобилось восстановить прошивку. При включении свитча при зажатой кнопке MODE загрузка происходит до командной строчки ожидающей ввода. Далее, ввожу flash_init пробегает инфо о флэш: switch: flash_init Initializing Flash... flashfs[0]: 1 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 7741440 flashfs[0]: Bytes used: 1536 flashfs[0]: Bytes available: 7739904 flashfs[0]: flashfs fsck took 5 seconds. ...done initializing flash. Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4 и ... железяка звисает(?), т.е как по мурзилке командная строка не появляется. Что можно сделать в данной ситуации? upd извиняюсь не в тот раздел запостил Edited August 3, 2012 by Brainiac Вставить ник Quote
No_name Posted August 3, 2012 Author Posted August 3, 2012 Сам разобрался. Случайно для себя обнаружил и другие команды в данном режиме, среди которых форматирование файловой системы флешки. Форматнул память и прошивка отлично накатилась. А то уж было отчаялся. Вставить ник Quote