Перейти к содержимому
Калькуляторы

Juniper, после настройки aggregation group не доступны snmp OID интерфейсов

Всем хорошего дня.

 

Есть несколько ex3200-48t. JUNOS Base OS boot [11.3R1.7]

 

С их интерфейсов снимается статистика по трафику. После настройки на одном из них

> show configuration interfaces ae0

aggregated-ether-options {

lacp {

passive;

}

}

unit 0 {

family ethernet-switching {

port-mode access;

vlan {

members vlan-113;

}

filter {

output icmp-udp-attack;

}

}

}

> show interfaces terse | match ae0

ge-0/0/44.0 up up aenet --> ae0.0

ge-0/0/45.0 up up aenet --> ae0.0

ae0 up up

ae0.0 up up eth-switch

> show configuration interfaces ge-0/0/44

ether-options {

802.3ad ae0;

}

 

перестал отвечать на часть запросов по snmp:

snmpwalk -v2c -c community sw6 iso.3.6.1.2.1.2.2.1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1 = No Such Object available on this agent at this OID

 

В то время как другие отдают:

snmpwalk -v2c -c community sw5 iso.3.6.1.2.1.2.2.1 | wc -l

2530

 

делал restart mib-process и restart snmp - безрезультатно. При чем часть OID доступна, "пропали" только некоторые:

snmpwalk -v2c -c community sw6 iso|wc -l

16290

snmpwalk -v2c -c community sw5 iso|wc -l

32134

 

Рестартовал pfed:

% ps auxwww | grep pfed

root 79468 0.0 0.9 11480 4528 ?? S 11:40AM 0:00.14 /usr/sbin/pfed -N

% kill 79468

% ps auxwww | grep pfed

root 79490 6.7 0.9 11492 4528 ?? S 11:46AM 0:00.12 /usr/sbin/pfed -N

 

В логах:

Aug 3 11:58:25 sw6 init: pfe (PID 79490) exited with status=0 Normal Exit

Aug 3 11:58:25 sw6 init: pfe (PID 79509) started

Aug 3 11:58:25 sw6 pfed: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 2 rows

Aug 3 11:58:25 sw6 pfed: PFED unable to listen for stats

Aug 3 12:02:44 sw6 mgd[79520]: UI_RESTART_EVENT: User 'root' restarting daemon 'Management Information Base II process'

Aug 3 12:02:44 sw6 init: mib-process (PID 79522) started

Aug 3 12:02:44 sw6 init: can not access /usr/sbin/smihelperd: No such file or directory

Aug 3 12:02:44 sw6 init: subscriber-management-helper (PID 0) started

Aug 3 12:02:45 sw6 mib2d[79522]: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 88 rows

Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name

:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name

:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Aug 3 12:02:48 sw6 mib2d[79522]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: get_ifd_oper_state:ifd infomation wrt ifd_index: 179 from kernel (name:ae0, snmpi

ndex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

 

Что это, как лечить и что еще посмотреть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

% ps auxwww | grep mib

root 80043 0.0 0.2 2264 984 p0 R+ 3:05PM 0:00.01 grep mib

 

В процессах нет.

 

% /usr/sbin/mib2d -N

 

Segmentation fault (core dumped)

 

Логи:

 

Aug 3 15:11:52 sw6 mib2d[80065]: LIBJSNMP_SA_IPC_REG_ROWS: ns_subagent_register_mibs: registering 88 rows

Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name

:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name

:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Aug 3 15:11:56 sw6 mib2d[80065]: MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: get_ifd_oper_state:ifd infomation wrt ifd_index: 179 from kernel (name:ae0, snmpi

ndex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может так:

 

nag@ex> restart mib-process 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал, делал restart mib-process и restart snmp - безрезультатно.

 

Насколько я понимаю ситуацию,

MIB2D_IFD_IFL_ORDERING_ERROR: if_track_ifdindex_to_snmpindex:ifd infomation wrt ifdindex: 179 from kernel (name:ae0, snmpindex:0) from shm_db (name:ae0, snmpindex:0)

Обозначает, что этот процесс убивается т.к. для агрегированного интерфейса нет счетчиков. Вопрос - как (и какие) их создать и вообще, возможно-ли это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно конечно ещё рестартнуть shm-rtsdbd, но сначала лучше на рекомендуемый Junos перейти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перезапуск не решил проблему, к сожалению.

 

Обновление - последняя мера, к оборудованию подключены критически важные сервисы и перезагрузка требует согласования, любой простой крайне не желателен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так?

 

> show interfaces ae0 snmp-index 607

Logical interface ae0.0 (Index 106) (SNMP ifIndex 607)

Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2

Statistics Packets pps Bytes bps

Bundle:

Input : 0 0 0 0

Output: 456217 0 48815097 0

Protocol eth-switch

Flags: None

 

> show interfaces ae0

Physical interface: ae0, Enabled, Physical link is Up

Interface index: 179, SNMP ifIndex: 0

Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 2Gbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled,

Flow control: Disabled, Minimum links needed: 1, Minimum bandwidth needed: 0

Device flags : Present Running

Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x0

Current address: 02:23:9c:1b:8d:83, Hardware address: 02:23:9c:1b:8d:83

Last flapped : 2012-07-24 17:20:48 MSD (1w3d 01:00 ago)

Input rate : 16765880 bps (7986 pps)

Output rate : 23699072 bps (10947 pps)

 

Logical interface ae0.0 (Index 106) (SNMP ifIndex 607)

Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2

Statistics Packets pps Bytes bps

Bundle:

Input : 0 0 0 0

Output: 456255 0 48819163 0

Protocol eth-switch

Flags: None

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что косяк здесь Interface index: 179, SNMP ifIndex: 0

Правка snmp index'ов в файле с последующим подсасыванием эффекта не дало.

попробуй создать новый агрегат и перетянуть на него логику.

 

Да и уже говорили про команду restart shm-rtsdbd и баг PR782231 (Workaround

The issue could be resolved after an additional reboot of the chassis or restarting the shared-memory daemon (shm-rtsdbd).)

Изменено пользователем fomka31ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNMP ifIndex: 0

В этом как раз и проблема =)

У нас это решилось рестартом shm-rtsdbd

А вообще поможет ребут. Но чтобы не повторялось нужно переходить на новый софт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77690&view=findpost&p=738585

 

"Можно конечно ещё рестартнуть shm-rtsdbd"

 

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77690&view=findpost&p=738601

 

"Перезапуск не решил проблему, к сожалению."

 

"перетянуть на него логику." - можно подробнее, пожалуйста?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

создаешь новый ае интерфейс и перетягиваешь на него настройки старого, не забыв поменять на физ. интерфейсах ссылку нп новый ае. Будет пропадание трафика

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создал новый интерфейс ae1 с точно такими-же настройками как и ae0. После этого на физ. интерфейсах поменял ссылки на новый интерфейс. Проблема не решилась.

 

 

> show interfaces ae1

Physical interface: ae1, Enabled, Physical link is Up

Interface index: 180, SNMP ifIndex: 0

Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 2Gbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled,

Flow control: Disabled, Minimum links needed: 1, Minimum bandwidth needed: 0

Device flags : Present Running

Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x0

Current address: 02:23:9c:1b:8d:84, Hardware address: 02:23:9c:1b:8d:84

Last flapped : 2012-08-08 15:57:25 MSD (00:06:20 ago)

Input rate : 15598376 bps (7046 pps)

Output rate : 21090864 bps (9537 pps)

 

Logical interface ae1.0 (Index 119) (SNMP ifIndex 0)

Flags: SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2

Statistics Packets pps Bytes bps

Bundle:

Input : 0 0 0 0

Output: 202 0 21492 0

Protocol eth-switch

Flags: None

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну что тут скажешь, планируйте апгрейд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.