Jump to content
Калькуляторы

Juniper ex4500 - cfp+, многомод, линки не поднимаются и вообще всеяден ли он?)

Доброго времени суток!

 

Приехал к нам ex4500, радуемся, ковыряемся =) Но возникла проблема: не хочет поднимать линки на наговских многомодах SNR SFP+-10G-LR (длинна патчкордов - два метра =) ). Ни порты между собой не линкуются, ни с сетевухой ixgbe.

На тех же модулях и с теми же патчкордами сетевуха+сетевуха или экстрим x670 / сетевуха - линкуются, а джуник вот нет.

 

В логах:

Aug  2 22:38:18  EX4500 chassism[1041]: xcvr_cache_eeprom XCVR link 10 pic_slot 0 unplugged
Aug  2 22:38:18  EX4500 chassism[1041]: IFCM: no handler for command subtype 238
Aug  2 22:38:18  EX4500 chassism[1041]: IFCM: no handler for command subtype 238
Aug  2 22:38:18  EX4500 chassism[1041]: ifcm_ifd_remove_vector: ifd xe-0/0/10 is_vcp 0 peer master
Aug  2 22:38:18  EX4500 mib2d[1089]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 523, ifAdminStatus down(2), ifOperStatus down(2), ifName xe-0/0/10.0
Aug  2 22:38:21  EX4500 chassisd[1083]: ch_java_reconfig_mac(): Operation                 RTM_CHANGE for ifd xe-0/0/10 Successful
Aug  2 22:38:22  EX4500 chassism[1041]: IFCM: no handler for command subtype 238
Aug  2 22:38:24  EX4500 chassism[1041]:  link 10 SFP receive power low  alarm set
Aug  2 22:38:24  EX4500 chassism[1041]:  link 10 SFP receive power low  warning set

 

Поскольку джуники до этого не использовали, не знаем, с какой стороны подступится. Это несовместимость модулей? Или джуник на порядок требовательнее к уровню сигнала, чем тот же экстрим? Вроде как знакомые, пользующие ex4500, говорили, что он всеяден...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток!

 

Приехал к нам ex4500, радуемся, ковыряемся =) Но возникла проблема: не хочет поднимать линки на наговских многомодах SNR SFP+-10G-LR (длинна патчкордов - два метра =) ).

LR = Long Range. это одномод до 10км.

вам нужны модуля SR = Sorth Range. многомод до 300м.

 

Вы конечно можете просто взять одномодовые патч-корды - ничего страшного не случится. У нас в MX80 работают все наговские модуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LR = Long Range. это одномод до 10км.

вам нужны модуля SR = Sorth Range. многомод до 300м.

 

Вы конечно можете просто взять одномодовые патч-корды - ничего страшного не случится. У нас в MX80 работают все наговские модуля.

Блин, соврал, конечно: у нас и есть SR, а вот 4500 их определяет как LR

В закрытом отделе подсказали, что это именно несовместимость модулей ;(

Share this post


Link to post
Share on other sites

=)

Повторять свой ответ в вашей же теме не буду :Р

 

Не всем открыт доступ в Ваш закрытый уголок, так что ссылки бесполезны!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не всем открыт доступ в Ваш закрытый уголок, так что ссылки бесполезны!!!

 

ИМХО сабж не о чем

 

И звучит как от обиженного ребенка

Share this post


Link to post
Share on other sites

LR = Long Range. это одномод до 10км.

вам нужны модуля SR = Sorth Range. многомод до 300м.

 

Вы конечно можете просто взять одномодовые патч-корды - ничего страшного не случится. У нас в MX80 работают все наговские модуля.

Блин, соврал, конечно: у нас и есть SR, а вот 4500 их определяет как LR

В закрытом отделе подсказали, что это именно несовместимость модулей ;(

 

может LR - это режим совместимости в прошивке модулей?.. XFP Juniper все ест:

 

FPC slot 1, PIC slot 0 information:
PIC port information:
                         Fiber                    Xcvr vendor
 Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE LR        SM    OEM                XFP-BIDI-20       1330 nm 

FPC slot 1, PIC slot 1 information:
PIC port information:
                         Fiber                    Xcvr vendor
 Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE LR        SM    OptiCin            XFP-LR.LC.10      1310 nm 

FPC slot 1, PIC slot 2 information:
PIC port information:
                         Fiber                    Xcvr vendor
 Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE LR        SM    OEM                XFP-BIDI-20       1270 nm 

FPC slot 1, PIC slot 3 information:
PIC port information:
                         Fiber                    Xcvr vendor
 Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE SR        MM    SNR                SNR-XFP-SR        850 nm  

FPC slot 0, PIC slot 0 information:
PIC port information:
                         Fiber                    Xcvr vendor
 Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE SR        MM    SNR                SNR-XFP-SR        850 nm  
 1     10GBASE SR        MM    SNR                SNR-XFP-SR        850 nm  
 2     10GBASE SR        MM    SNR                SNR-XFP-SR        850 nm  
 3     10GBASE SR        MM    UPNET              XFP-10G-03SR      850 nm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, именно несовместимость прошивки. Те, что пробовали, были прошиты под экстрим и под интел (определялись как LR, второй вообще как sfp вместо sfp+)

Нашли один непрошитый (вроде бы), он нормально определился и поднял линк. В понедельник отправим все на перепрошивку)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно от знакомых слышал как раз про EX4500, что он только родные Juniper'овские SFP принимает.

Видимо juniper как и cisco решил пойти по порочному пути огораживания от сторонних модулей...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ест всё и не давится, даже китай. софт 11.3R5.3

 

  Port  Cable type        type  Xcvr vendor        part number       Wavelength
 0     10GBASE LR        SM    OEM                SFP+ LR           1310 nm
 1     10GBASE LR        SM    OptiCin            SFP+-LR.LC.10     1310 nm
 2     10GBASE SR        MM    OEM                SFP+ SR           850 nm
 3     10GBASE LR        SM    OEM                SFP+ LR           1310 nm
 4     10GBASE LR        SM    Modultech          10GB-SFP-U27      1270 nm
 6     10GBASE SR        MM    OEM                SFP+ SR           850 nm
 7     10GBASE SR        MM    OEM                SFP+ SR           850 nm
 8     10GBASE SR        MM    OEM                SFP+ SR           850 nm
 9     10GBASE ER        SM    OEM                FBT-PP-55192-ERC  1550 nm
 10    10GBASE LR        SM    OEM                SFP+ LR           1310 nm
 11    10GBASE LR        SM    OEM                SFP-10G-LR        1310 nm
 29    10GBASE SR        MM    OEM                FBT-PP-85192-SRC  850 nm
 30    10GBASE SR        MM    OEM                FBT-PP-85192-SRC  850 nm
 31    10GBASE SR        MM    OEM                FBT-PP-85192-SRC  850 nm
 32    10GBASE LR        SM    OptiCin            SFP+-1534.25-40   1534 nm
 34    10GBASE LR        SM    OEM                SFP+ LR           1310 nm
 35    10GBASE LR        SM    OEM                SFP+ LR           1310 nm
 36    10GBASE SR        MM    OEM                SFP+ SR           850 nm
 37    10GBASE LR        SM    OptiCin            SFP+ DWDM1530.33  1530 nm
 38    unknown cable     n/a   Modultech          MT-DP-34192-08CD  1550 nm
 39    10GBASE LR        SM    MODULTECH          MT-PP-31192-LRC   1310 nm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно от знакомых слышал как раз про EX4500, что он только родные Juniper'овские SFP принимает.

Видимо juniper как и cisco решил пойти по порочному пути огораживания от сторонних модулей...

Покупал в белую - работа модулей не блокируется, но бывают кривые как модули так и прошивки... - это вольный пересказ jtac-а.

 

Да пока что 3 вида разных китайцев в 4500 работают на ура...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.