Есть у кого то пример?

Нужны ли какие-то расчеты или заключения по поводу величины электромагнитного поля в точке подвеса кабеля?

Posted

Дык еслиб был у меня без проблем. Я не занимаюсь проектированием. Просто хочу знать как он должен правильно выглядеть. Если не трудно, сбрось vic.torov(dog)ya.ru

Posted

какая ЛЭП? 0,4 или 6-10 КВТ или что? какаой кабель - с тросом или самонесущий, сколько волокон.

Posted

какая ЛЭП? 0,4 или 6-10 КВТ или что? какаой кабель - с тросом или самонесущий, сколько волокон.

110кв, оксн, 52 волокна. Главный вопрос про электромагнитное поле в точке подвеса))

Posted

Дык еслиб был у меня без проблем. Я не занимаюсь проектированием. Просто хочу знать как он должен правильно выглядеть. Если не трудно, сбрось vic.torov(dog)ya.ru

 

А где гарантия что то, что вам наприсылают соответствует тому как это действительно должно выглядеть?

Posted

Согласен с SNEG. Я бы не рисковал. Всю ответственность ( вплоть до уголовной) за построенное - несет ГИП. 110 кВ - не детские игрушки, да и 35 кВ - мало не покажется. Хотя бы запросите ценник у компетентных организаций, а потом уж ищите "халявы".

Posted

Ребята, никто по этому проекту строить не будет. Проект уже притащили. Там написано, что электрическое поле в точке подвеса не превышает 8кв. И все. А от куда взята такая инфа ни слова. Так вот: должна ли быть эта доп информация типа рсчетов либо заключений каких то в проекте?

Posted

А если 10 КВ? Достаточно общих рекомендаций http://www.v380.ru/component/content/article/109-pue42 для составления проекта?

 

Общий язык с РСК почти найден, но хочется подвесить так, чтобы потом вопросов не было.. Кабель естественно диэлектрик..

Posted

Ребята, никто по этому проекту строить не будет. Проект уже притащили. Там написано, что электрическое поле в точке подвеса не превышает 8кв. И все. А от куда взята такая инфа ни слова. Так вот: должна ли быть эта доп информация типа рсчетов либо заключений каких то в проекте?

Для вас основной нормативкой должно быть (ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 KB И ВЫШЕ) http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/project/Rules_Project_VOLS_LEP_more_110_kV.htm

 

А если 10 КВ? Достаточно общих рекомендаций http://www.v380.ru/component/content/article/109-pue42 для составления проекта?

 

Общий язык с РСК почти найден, но хочется подвесить так, чтобы потом вопросов не было.. Кабель естественно диэлектрик..

А для вас - (ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ)

http://rudocs.exdat.com/docs/index-90289.html

Posted

2.1.56. При выборе места размещения ОКСН на опорах ВЛ должны учитываться следующие условия:

— удобство монтажа и последующего технического обслуживания;

— воздействие электрического поля (ЭП) межфазного пространства ВЛ при реальных условиях загрязнения и увлажнения оболочки кабеля;

— условия работы ОКСН в пролетах.

2.1.57. При выборе расположения ОКСН относительно фазных проводов по воздействию ЭП параметры электрического поля должны соответствовать указанным в нормативной документации на кабель.

 

Вот только это там есть по моему вопросу..

 

2.1.56. При выборе места размещения ОКСН на опорах ВЛ должны учитываться следующие условия:

— удобство монтажа и последующего технического обслуживания;

— воздействие электрического поля (ЭП) межфазного пространства ВЛ при реальных условиях загрязнения и увлажнения оболочки кабеля;

— условия работы ОКСН в пролетах.

2.1.57. При выборе расположения ОКСН относительно фазных проводов по воздействию ЭП параметры электрического поля должны соответствовать указанным в нормативной документации на кабель.

 

Вот только это там есть по моему вопросу..

  • 2 months later...
Posted

110кв, оксн, 52 волокна. Главный вопрос про электромагнитное поле в точке подвеса))

 

Вот тут вроде рекламируют эту услугу. Должно быть недорого.

Проблем с расчетом быть не должно - он достаточно прост. Это же поля из 9-го класса. Если люди это один раз освоили и программку настроили, то все должно быть ОК.

Но в целом не только в этом проблемы в проектировании ОКСН. Как вытяжку считать? Схлестывание? Там проблем много. Странно, что у вас только в поле затык.

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.