Перейти к содержимому
Калькуляторы

замена dual wan router: 2xRouterBOARD + ospf

Положим домой заведено 2 провайдера, один быстрый и используется как основной, второй медленный и резервный. Оба провайдера для доступа к Internet применяют VPN.

Маршрутизатор с 2мя и более wan портами с нормальной производительность можно купить где начиная от 11к рублей (dfl-260e например). При этом от маршрутизатора требуется просто переключиться на резервного провайдера на другой в случае выхода из строя основного. Возникла следующая схема

 

t35NVXDg.png

 

На RB750gl dhcp clinet принудительно задается метрика >110

Если l2tp соединение отключается, то для rb750gl шлюзом по умолчанию становиться RB751U-2HnD

 

Можно добавить vrrp на случай выхода из строя одного из маршрутизаторов

Всякие netbook и прочую портативную технику можно заставить ходить через более медленного провайдера при помощи Policy Base Routing

 

Настройки OSPF

 

[admin@MikroTik750GL] > /routing ospf export

# jul/21/2012 14:36:46 by RouterOS 5.2

#

/routing ospf instance

set default disabled=no distribute-default=if-installed-as-type-1 in-filter=\

ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \

metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \

out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=as-type-1 \

redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=\

as-type-1 router-id=192.168.88.1

/routing ospf area

set backbone area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=backbone type=\

default

add area-id=0.0.0.88 disabled=no instance=default name=home type=default

/routing ospf network

add area=backbone disabled=no network=0.0.0.0/32

add area=home disabled=no network=192.168.88.0/24

[admin@MikroTikRB751U-2HnD] > /routing ospf export

# jul/21/2012 10:35:03 by RouterOS 5.18

#

/routing ospf instance

set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=if-installed-as-type-1 \

in-filter=ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \

metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \

out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=as-type-1 \

redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=\

as-type-1 router-id=192.168.88.2

/routing ospf area

set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\

backbone type=default

add area-id=0.0.0.88 disabled=no instance=default name=home type=default

/routing ospf network

add area=home disabled=no network=192.168.88.0/24

add area=backbone disabled=no network=0.0.0.0/32

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так скромно предполагаю, что тут можно использовать 2 штуки RB750GL ?

(на один RB750GL надо повесить два компа и не более)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да можно и RB751U-2HnD использовать, там вайфай есть.

 

А в верхней схеме можно было одним микротиком обойтись и поднять на нем сразу 2 PPP соединения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в верхней схеме можно было одним микротиком обойтись и поднять на нем сразу 2 PPP соединения.

 

ЗдОрово! WiFi ненужен, не подскажите где про 2 PPP на борту можно пример посмотреть ?

 

Один L2TP уже работает, я так предполагаю надо из 5го master local(например) сделать 2 Gateway(Только что при этом поменять...?)? И его указать во втором PPP соединении.

 

Да, собственно смысл этой схемы - переход на резервный канал и обратно при отсутствии одного из них. Как тут быть ?

Изменено пользователем Diman_xxxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мастер порт - вы начальную конфигурацию не сбросили. Нужно сбросить, настроить первый порт на первого провайдера, второй на второго. Создать 2 PPP соединения (возможно придется прописать Routing Mark для того что бы соединения через нужные каналы пошли), далее уже рулить метриками для указания основного канала.

 

Остальные порты объединяете в бридж и делаете на нем нат и DHCP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мастер порт - вы начальную конфигурацию не сбросили. Нужно сбросить, настроить первый порт на первого провайдера, второй на второго. Создать 2 PPP соединения (возможно придется прописать Routing Mark для того что бы соединения через нужные каналы пошли), далее уже рулить метриками для указания основного канала.

 

Остальные порты объединяете в бридж и делаете на нем нат и DHCP.

 

Спасибо.

А сбрасывать обязательно?

В начальной кфг 2-5 порты объединены в бридж? (считал что в бридже только 2 порта)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Они объединены не в бридж, там настроен мастер порт и работает по подобию коммутатора. Я вам в личку скинул информацию по настройке.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в верхней схеме можно было одним микротиком обойтись и поднять на нем сразу 2 PPP соединения.

тогда vrrp не прекрутиш

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.