Jump to content
Калькуляторы

sce 1000 sce 1000 Recover mode

Всем доброго дня! Сегодня приобрели SCE 1000 , но не новый. Он грузится в Recover mode, каждый раз предупреждает NOTE: System is in Recover mode !!! . Как заставит его грузится в нормальном режиме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как вариант перезагрузить один раз нормально, командой reload, а не выдергивать из нее шнурок питания, SCE такого не любят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сделал как вы сказали , но не получается !

 

SCE1000#reload

Are you sure? y

 

ошибки при подключению по aux порту !

 

 

/SYSTEM/BACKUP/FAIL.DFL

Allocation error, size adjusted

 

ERRORS FOUND !!!

 

595 lost allocation units in 1 chains

4874240 bytes disk space would be freed.

 

All lost chains have been made available

 

Corrections have been written to disk.

 

total disk space (bytes) : 394,166,272

bytes in each allocation unit : 8,192

total allocation units on disk : 48,116

bad allocation units : 0

available bytes on disk : 185,262,080

available clusters on disk : 22,615

maximum available contiguous chain (bytes) : 130,056,192

available space fragmentation (%) : 30

clusters allocated : 25,501

Done Checking Disk.

 

 

 

Finished boot. TimeStamp:83.

 

*****************************************************************

*

* Welcome to SCE1000 Version 3.5.0 Build 407.

*

*

*

* Recovery mode detected, loaded with minimal hardware interaction.

*

* This might result from various reasons (HW problem, explicit user request, et

c.)

* Use the 'show system operation-status' to verify the exact reason

*

* You should be able to telnet to the box and install a package file

* using the 'debug package extract system <package name>'

* CLI command.

* Using the logger for Dbg interpretation is possible as well.

*

* Usage of any other commands might be risky, as they might

* cause the box to get stuck !

*

* Good Luck!

*****************************************************************

 

CALLING LIC WD FOR THE FIRST TIME AT TIME = 105236

Before HWSRV_NIC_Basic::SyncWithLic()

SYNC WITH LIC DONE AT TIME = 105243

 

SCE1000->ERROR: RucClient::syncRpcClientToSlave(rpcIf=RiRucLoader) about to retu

rn FAIL for cpu 0, rpcStatus=2, halting boot.

 

SCE1000->ERROR: RucClient::syncMultiRpcClientToAllSlaves(rpcIf=RiRucLoader) abou

t to return FAIL, halting boot.

Registering RuC RPC client RDB_PartyContext.

RDB_PartyContext::initRpcClients(): Running.

ERROR: RucClient::syncRpcClientToControl(rpcIf=RiPartyTpToControl) about to retu

rn FAIL, rpcStatus=2, halting boot.

ERROR: RDB_PartyContext::initRpcClients() failed.

Registering RuC RPC client SipAtckDtctIntrfcReal.

Registering RuC RPC client AttackFilterIntReal.

AttackFilterIntReal::initRpcClients(): Running.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.