Victor Pestov Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Устройство мониторинга и управления Ethernet remote device SNR-ERD-GSM-1.0 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-GSM-1.0 Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция SNR-ERD-GSM MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке: 11.02.2016 - Firmware: 10.0.1 - повышение скорости и стабильности загрузки устройства - фикс бага, при котором некоторые GSM модули некорректно отображали наличие SIM карты 12.11.2015 - Firmware: 10.0 - повышена скорость загрузки устройства без SIM-карты - gsm: добавлена поддержка модулей GSM-2.0 - gsm: добавлен второй номер администратора, на который отправляются оповещения, и к которому можно привязать функцию управления по SMS - gsm: фикс бага, изза которого входящие SMS обрабатывались некорректно с некоторыми GSM модулями - web: добавлен вывод модели GSM модуля, подключенного к устройству 1.07.15 - Firmware: 9.9 - gsm: фикс бага, из-за которого, после отключения GPRS устройство переставало корректно обрабатывать SMS команды - gsm: фикс некорректного ввода APN при включении GSM модуля - web: добавлена функция сохранения GPRS: при включенной опции устройство перезагружается при отключении GPRS 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки 13.04.2015 - Firmware: 9.8.2 - GSM: фикс бага, при котором, отправка нескольких SMS подряд приводила к перезагрузке устройства 06.04.2015 - Firmware: 9.8.1 - фикс сброса настроек устройства 30.03.15 - Firmware: 9.8 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - добавлен новый режим термостата: подогрев (warming) - web: добавлена настройка режима термостата (cooling/warming) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства 21.10.14 - Firmware: 9.7 - gsm: фикс бага, из-за которого устройство не загружалось с некоторыми GSM модулями 17.10.14 - Firmware: 9.6 - gsm: повышена стабильность работы GSM: доступность GPRS сервера больше не пропадает - gsm: добавлена возможность использования SNMP интерфейса по GSM каналу - web: состояния GSM модуля и GPRS сервиса перенесены на главную страница 05.09.14 - Firmware: 9.5 - gsm: увличено время ожидания ответа сети GSM до 25сек - gsm: добавлена привязка управления по SMS к админскому номеру - фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены - web: добавлена опция включения/отключения привязки управления по SMS к админскому номеру - snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов 24.01.14 - Firmware: 9.4 - фикс некорректного значения температуры при первом измерении с вынесенных датчиков температуры при включении устройства - gsm: фикс бага, из-за которого в некоторых случаях не отправлялись SMS при превышении температуры на внешних температурных датчиках - gsm: измерение уровня сигнала GSM происходит через каждые 8с - gsm: добавлена отправка тревожного SMS сообщения при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования - gsm: фикс бага, при котором устройство могло перезагрузиться во время отправки SMS сообщения - gsm: добавлен таймаут ожидания статуса отправки SMS сообщения 20сек - snmp: фикс бага, из-за которого в некоторых случаях не отправлялись трапы при превышении температуры на внешних температурных датчиках - snmp: добавлена отправка трапа при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования - snmp: изменены OID'ы трапов, отсылаемых при превышении температуры и обрыве внешних температурных датчиков - snmp: при обрыве внешних температурных датчиков оповещение по температуре не отправляется - snmp: обновление MIB файла 03.12.13 - Firmware: 9.3 - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - gsm: фикс бага, при котором после переполнения приемного буфера GSM устройство переставало обрабатывать данные с GSM - gsm: устройство отправляет тревожные SMS сообщения только при подключенной sim-карте и при наличии соединения с базовой станцией - gsm: добавлена перезагрузка устройства при звонке на sim-карту - gsm: добавлено измерение уровня сигнала GSM при включении устройства - gsm: добавлен sysName устройства в тело тревожных/системных SMS сообщений - gsm: добавлена отправка SMS сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние - gsm: при запросе состояния датчиков сигнализации по SMS названия датчиков соответствуют заданным - gsm: изменён текст тревожных СМС сообщений при восстановлении температуры на встроенном и внешних датчиках до нормального значения - gsm: при обрыве и восстановлении внешних температурных датчиков устройство отправляет СМС сообщения - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние - web: состояние датчиков сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - web: добавлена опция отправки SMS сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние - web: добавлен вывод уровня сигнала GSM - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально - snmp: изменен тест трапа при восстановлении температуры на внутреннем датчике до нормального значения - snmp: изменены текст и OID трапа при восстановлении температуры на внешних датчиках до нормального значения - snmp: при обрыве и восстановлении внешних температурных датчиков устройство отправляет трап - snmp: обновление MIB файла 29.08.13 - Firmware: 9.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - фикс некорректной работы watchdog'а - исправлен баг, из-за которого в некоторых случаях при включении устройство загружалось не с первого раза - фикс бага, из-за которого функция проверки работоспособности оборудования работала некорректно - фикс некорректного мак адреса получателя в UDP сообщениях, посылаемых устройством при работе функции синхронной работы с аналогичным устройством - добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, MonitoredHostIP, IP for Trap, IP for SYN - web: добавлен счетчик срабатываний датчиков сигнализации - web: названия датчиков сигнализации соответствуют названиям Trap'ов (аналогично пользовательским датчикам) - web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - snmp: трап по температуре теперь содержит переменную с OID'ом температурного датчика - snmp: трап по измеренному напряжению теперь содержит переменные с OID'ами вольтметров - snmp: трапы на каждое событие теперь имеют свои уникальные OID'ы - snmp: количество срабатываний тревожных сенсоров теперь показывается корректно - gsm: фикс бага, из-за которого при управлении через web страницу устройство могло зависнуть или изменить настройки - gsm: исправлен баг, из-за которого после прихода длинных SMS портились настройки и данные - gsm: добавлен таймаут ожидания поднятия GPRS сервера (60сек) - gsm: добавлен таймаут до перезагрузки устройства (15с) при зависании GPRS - gsm: добавлено отключение GPRS сервиса после прихода сообщения о том, что закончились средства на SIM карте - обновление MIB файла 1.07.13 - Firmware: v.9.1 - фикс глюка, из-за которого устройство работало некорректно с паролем длинной 10 символов - фикс глюка, из-за которого после открытия web страницы GSM Config могли повредиться настройки устройства - сообщение о срабатывании датчика сигнализации аналогичному устройству теперь отправляется сразу и однократно - web: добавлена возможность изменять несколько параметров одновременно - web: добавлена настройка времени перезагрузки SMART1 (7й контакт) - snmp: трап при срабатывании датчиков сигнализации теперь отправляется сразу - snmp: добавлены команды включения/выключения переключаемой нагрузки (8й контакт): man_on/man_off теперь не только отображают состояние нагрузки, но управляют ей - gsm: sms при срабатывании датчика сигнализации теперь отправляется сразу - gsm: добавлена sms команда узнать IP адрес GPRS сервера "Get ip" - обновление MIB файла 22.04.13 - Firmware: v.9.0 - фикс бага, при котором устройство могло зависнуть или потерять Ethernet link после сработки датчиков сигнализации - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - добавлена новая функция синхронной работы с аналогичным устройством (подробное описание функции в инструкции Пункт 10) - термостат теперь включается при температуре выше критической на любом из датчиков и выключается при достижении нормальной температуры на всех датчиках. больше нет необходимости выбирать с каким датчиком работать термостату, встроенным или вынесенным - устройство отправляет пинг опрашиваемому хосту каждые 16 секунд - gsm: добавлена перезагрузка GSM модуля при перезагрузке устройства - gsm: GPRS сервер поднимается автоматически при включении устройства - gsm: добавлена проверка пароля в командах управления по SMS - gsm: добавлены новые команды управления по SMS (подробное описание функции в инструкции Пункт 7) - gsm: предупреждающий SMS по температуре теперь отправляется только при выключенном термостате. пороговые значения температуры задаются в Critical temperature и Normal temperature - web: фикс глюка, при котором могли не открываться или открываться не сразу некоторые web-странички по Ethernet и GPRS - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок - web: добавлен вывод ID внешних температурных датчиков + температуры - web: добавлен вывод IP адреса GPRS сервера - web: добавлен вывод ARP таблицы (страница IP Config) - web: добавлена настройка количества неответов от опрашиваемого хоста до перезагрузки - snmp: фикс некорректного OID'а в Trap'ах - snmp: трапы о восстановлении датчиков сигнализации в исходное состояние теперь приходят сразу - snmp: Walk теперь работает корректно: можно опрашивать как всю ветку OID'ов устройства, так и каждую ветку по отдельности - snmp: предупреждающий трап по температуре теперь отправляется только при выключенном термостате. пороговые значения температуры задаются в Critical temperature и Normal temperature - snmp: OID trap'а и OID переменной с сообщением больше не совпадают - snmp: в трапах теперь содержится OID датчика, при сработке которого был отправлен трап - snmp: добавлены разные OID'ы trap'ов при сработке и восстановлении состояния датчиков в исходное состояние - snmp: добавлен вывод версии прошивки устройства в MIB'е Sysdescr - snmp: добавлен вывод показаний со всех подключенных датчиков температуры - snmp: добавлен вывод серийных номеров подключенных датчиков температуры - обновление MIB файла 13.09.12 - Firmware: v.8 - фикс бага с самопроизвольным отключением "тревожных сенсоров" после перезагрузки устройства и при "дребезге" контактов - исправлена нумерация "тревожных сенсоров" ("тревожный сенсор 1" - контакт 5, "тревожный сенсор 2" - контакт 6) - gsm: при неподключенной сим-карте или отсутствии соединения с базовой станцией, устройство работает без GSM модуля - http: добавлено состояние GSM модуля - http: добавлено состояние GPRS сервера - snmp: переорганизация дерева OID'ов: перенос в ветку enterprise (описание новых OID'ов в инструкции) - snmp: корректный вывод ObjectID (1.3.6.1.4.1.40418.2.3) - snmp: добавлен вывод IFindex (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - snmp: добавлен вывод IFPhysAddress (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - snmp: добавлен вывод IPAdEntAddr (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - обновление MIB файла 20.07.12 - Firmware: v.7 - фикс бага, при котором отключался один из тревожных сенсоров при условии одновременной сработки датчиков - фикс бага, при котором показания измерений напряжений путались между собой - фикс бага, при котором после перезагрузки устройства могли ошибночно приходить трапы о низком заряде батарей - фикс многократноповторяющихся трапов при включении термостата - snmp: изменение трапов при сработке датчиков ("имя датчика FAIL"/"имя датчика OK") - snmp: добавлен трап при восстановлении температуры < 75' - snmp: добавлен выбор режима отправки трапов (однократно/циклично) - обновление MIB файла: добавлен trapMode (однократно/циклично = 1/0 = once/cyclically) - sms: добавлена отправка сообщений при напряжении ниже заданного - sms: добавлена отправка сообщений при температуре > 75' - sms: добавлена отправка сообщений при открытии/закрытии термостата 16.07.12 - Firmware: v.6 - добавлена функция отправки SMS при сработке "тревожных сенсеров" - snmp: добавлены трапы при возвращении "тревожных сенсоров" в исходное состояние - snmp: фикс некорректных трапов при сработке тревожных сенсоров - snmp: фикс бага с не отображением " ОК" в трапах при восстановлении пользовательских датчиков в исходное состояние Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) · Жалоба 16.07.12 - Firmware: v.6 - добавлена функция отправки SMS при сработке "тревожных сенсеров" - snmp: добавлены трапы при возвращении "тревожных сенсоров" в исходное состояние - snmp: фикс некорректных трапов при сработке тревожных сенсоров - snmp: фикс бага с не отображением " ОК" в трапах при восстановлении пользовательских датчиков в исходное состояние Изменено 16 июля, 2012 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба 20.07.12 - Firmware: v.7 - фикс бага, при котором отключался один из тревожных сенсоров при условии одновременной сработки датчиков - фикс бага, при котором показания измерений напряжений путались между собой - фикс бага, при котором после перезагрузки устройства могли ошибночно приходить трапы о низком заряде батарей - фикс многократноповторяющихся трапов при включении термостата - snmp: изменение трапов при сработке датчиков ("имя датчика FAIL"/"имя датчика OK") - snmp: добавлен трап при восстановлении температуры < 75' - snmp: добавлен выбор режима отправки трапов (однократно/циклично) - обновление MIB файла: добавлен trapMode (однократно/циклично = 1/0 = once/cyclically) - sms: добавлена отправка сообщений при напряжении ниже заданного - sms: добавлена отправка сообщений при температуре > 75' - sms: добавлена отправка сообщений при открытии/закрытии термостата Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба 13.09.12 - Firmware: v.8 - фикс бага с самопроизвольным отключением "тревожных сенсоров" после перезагрузки устройства и при "дребезге" контактов - исправлена нумерация "тревожных сенсоров" ("тревожный сенсор 1" - контакт 5, "тревожный сенсор 2" - контакт 6) - gsm: при неподключенной сим-карте или отсутствии соединения с базовой станцией, устройство работает без GSM модуля - http: добавлено состояние GSM модуля - http: добавлено состояние GPRS сервера - snmp: переорганизация дерева OID'ов: перенос в ветку enterprise (описание новых OID'ов в инструкции) - snmp: корректный вывод ObjectID (1.3.6.1.4.1.40418.2.3) - snmp: добавлен вывод IFindex (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - snmp: добавлен вывод IFPhysAddress (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - snmp: добавлен вывод IPAdEntAddr (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд) - обновление MIB файла Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба 22.04.13 - Firmware: v.9.0 - фикс бага, при котором устройство могло зависнуть или потерять Ethernet link после сработки датчиков сигнализации - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - добавлена новая функция синхронной работы с аналогичным устройством (подробное описание функции в инструкции Пункт 10) - термостат теперь включается при температуре выше критической на любом из датчиков и выключается при достижении нормальной температуры на всех датчиках. больше нет необходимости выбирать с каким датчиком работать термостату, встроенным или вынесенным - устройство отправляет пинг опрашиваемому хосту каждые 16 секунд - gsm: добавлена перезагрузка GSM модуля при перезагрузке устройства - gsm: GPRS сервер поднимается автоматически при включении устройства - gsm: добавлена проверка пароля в командах управления по SMS - gsm: добавлены новые команды управления по SMS (подробное описание функции в инструкции Пункт 7) - gsm: предупреждающий SMS по температуре теперь отправляется только при выключенном термостате. пороговые значения температуры задаются в Critical temperature и Normal temperature - web: фикс глюка, при котором могли не открываться или открываться не сразу некоторые web-странички по Ethernet и GPRS - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок - web: добавлен вывод ID внешних температурных датчиков + температуры - web: добавлен вывод IP адреса GPRS сервера - web: добавлен вывод ARP таблицы (страница IP Config) - web: добавлена настройка количества неответов от опрашиваемого хоста до перезагрузки - snmp: фикс некорректного OID'а в Trap'ах - snmp: трапы о восстановлении датчиков сигнализации в исходное состояние теперь приходят сразу - snmp: Walk теперь работает корректно: можно опрашивать как всю ветку OID'ов устройства, так и каждую ветку по отдельности - snmp: предупреждающий трап по температуре теперь отправляется только при выключенном термостате. пороговые значения температуры задаются в Critical temperature и Normal temperature - snmp: OID trap'а и OID переменной с сообщением больше не совпадают - snmp: в трапах теперь содержится OID датчика, при сработке которого был отправлен трап - snmp: добавлены разные OID'ы trap'ов при сработке и восстановлении состояния датчиков в исходное состояние - snmp: добавлен вывод версии прошивки устройства в MIB'е Sysdescr - snmp: добавлен вывод показаний со всех подключенных датчиков температуры - snmp: добавлен вывод серийных номеров подключенных датчиков температуры - обновление MIB файла Изменено 22 апреля, 2013 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба 1.07.13 - Firmware: v.9.1 - фикс глюка, из-за которого устройство работало некорректно с паролем длинной 10 символов - фикс глюка, из-за которого после открытия web страницы GSM Config могли повредиться настройки устройства - сообщение о срабатывании датчика сигнализации аналогичному устройству теперь отправляется сразу и однократно - web: добавлена возможность изменять несколько параметров одновременно - web: добавлена настройка времени перезагрузки SMART1 (7й контакт) - snmp: трап при срабатывании датчиков сигнализации теперь отправляется сразу - snmp: добавлены команды включения/выключения переключаемой нагрузки (8й контакт): man_on/man_off теперь не только отображают состояние нагрузки, но управляют ей - gsm: sms при срабатывании датчика сигнализации теперь отправляется сразу - gsm: добавлена sms команда узнать IP адрес GPRS сервера "Get ip" - обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
berserkdeep Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Думаю было бы неплохо реализовать отправку смс c текстом из определеного snmp поля заданого администратором. Видится мне это так: 1. snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.....1 s "foo" (произвольный текст) 2. snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.....2 i "1" (отправить смс с текстом выше) Это позволит использовать ERD-GSM в качестве смс шлюза, пригодиться для систем мониторинга и оповещения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) · Жалоба 29.08.13 - Firmware: 9.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - фикс некорректной работы watchdog'а - исправлен баг, из-за которого в некоторых случаях при включении устройство загружалось не с первого раза - фикс бага, из-за которого функция проверки работоспособности оборудования работала некорректно - фикс некорректного мак адреса получателя в UDP сообщениях, посылаемых устройством при работе функции синхронной работы с аналогичным устройством - добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, MonitoredHostIP, IP for Trap, IP for SYN - web: добавлен счетчик срабатываний датчиков сигнализации - web: названия датчиков сигнализации соответствуют названиям Trap'ов (аналогично пользовательским датчикам) - web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - snmp: трап по температуре теперь содержит переменную с OID'ом температурного датчика - snmp: трап по измеренному напряжению теперь содержит переменные с OID'ами вольтметров - snmp: трапы на каждое событие теперь имеют свои уникальные OID'ы - snmp: количество срабатываний тревожных сенсоров теперь показывается корректно - gsm: фикс бага, из-за которого при управлении через web страницу устройство могло зависнуть или изменить настройки - gsm: исправлен баг, из-за которого после прихода длинных SMS портились настройки и данные - gsm: добавлен таймаут ожидания поднятия GPRS сервера (60сек) - gsm: добавлен таймаут до перезагрузки устройства (15с) при зависании GPRS - gsm: добавлено отключение GPRS сервиса после прихода сообщения о том, что закончились средства на SIM карте - обновление MIB файла Изменено 30 августа, 2013 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте Хотел бы поделиться наблюдениями за работой SNR-ERD-GSM-1.0 (прошивка 9.2): 1. Почему-то устройство не возвращает uptime - все время нули. 2. Нет индикатора уровня сигнала GSM, или его значения по snmp. Бывает иногда сигнал базовой станции уменьшается либо пропадает, а не понятно почему SMS не приходят, или например для поиска наилучшего положения антенны. Была бы очень полезной функцией. 3. Иногда проверяю доступность устройства по GSM обычным звонком на него, если гудки идут - значит все нормально, но позвонив еще раз через 10 секунд - абонент недоступен, и так может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Причем вынимаю симку из SNR-ERD-GSM-1.0 и вставляю в телефон, уровень сигнала отличный и на эту симку можно дозвониться. 4. По поводу датчиков протечки воды (ложные срабатывания) я уже писал вам на почту - вами была дана рекомендация использовать только один датчик, но даже один датчик хотя бы раз в день дает ложное срабатывание, может он требует какого-то специфичного включения (обвязки), отличного от инструкции. Как можно проверить, проблема в ПО или на аппаратном уровне? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте Хотел бы поделиться наблюдениями за работой SNR-ERD-GSM-1.0 (прошивка 9.2): 1. Почему-то устройство не возвращает uptime - все время нули. 2. Нет индикатора уровня сигнала GSM, или его значения по snmp. Бывает иногда сигнал базовой станции уменьшается либо пропадает, а не понятно почему SMS не приходят, или например для поиска наилучшего положения антенны. Была бы очень полезной функцией. 3. Иногда проверяю доступность устройства по GSM обычным звонком на него, если гудки идут - значит все нормально, но позвонив еще раз через 10 секунд - абонент недоступен, и так может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Причем вынимаю симку из SNR-ERD-GSM-1.0 и вставляю в телефон, уровень сигнала отличный и на эту симку можно дозвониться. 4. По поводу датчиков протечки воды (ложные срабатывания) я уже писал вам на почту - вами была дана рекомендация использовать только один датчик, но даже один датчик хотя бы раз в день дает ложное срабатывание, может он требует какого-то специфичного включения (обвязки), отличного от инструкции. Как можно проверить, проблема в ПО или на аппаратном уровне? Спасибо. Добрый день! 1) В устройстве не заложено функции подсчета uptime 2) В следующей версии прошивки будет добавлено измерение уровня сигнала GSM 3) Вероятно, на устройстве используется прошивка, которую я вам высылал на почту? В ней была добавлена функция перезагрузки устройства при звонке на номер сим-карты, так что не удивительно, что после звонка номер недоступен некоторое время (1-2 мин). Так же причиной тому может быть тариф на сим-карте, при котором при поднятом GPRS сервере недоступна голосовая связь. Так же стоит обратить внимание на питание устройства: оно должно быть 5в не менее 3А. 4)Датчик протечки воды подключается согласно инструкции Датчик протечки воды: Один провод датчика подключается к контакту №1, а второй к одному из контактов №2,№3,№4 одиннадцатиконтактного разъёма. Так же необходимо подключить нагрузочное сопротивление (4k7) между вторым контактом датчика и контактом 3 трёхконтактного разъёма. При ложных срабатываниях стоит удостовериться в надёжности соединений в коннекторе. Как вариант, вместо датчика можно подключить отрезок простого провода (перемычку) между входом датчика и 3им контактом трехкокнтактного разъема без дополнительной обвязки, что бы удостовериться, что ложных срабатываний нет. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Отлично, спасибо. Проверю, отпишусь по результатам. Проверил, оставив подключенными резисторы между землей и входом №2 и №3 в качестве перемычки. Как и предполагал, snr-erd-gsm тут ни при чем, без датчиков не срабатывает, срабатывают сами датчики, но непонятно почему, может им на вход RC или LC фильтр добавить от помех? Также возникала мысль уменьшить номинал резисторов, которые 4к7, для помехоустойчивости, но неизвестна нагрузочная способность входа snr-erd-gsm, и ток датчиков, поэтому не стал экспериментировать. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Midnight Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Отлично, спасибо. Проверю, отпишусь по результатам. Проверил, оставив подключенными резисторы между землей и входом №2 и №3 в качестве перемычки. Как и предполагал, snr-erd-gsm тут ни при чем, без датчиков не срабатывает, срабатывают сами датчики, но непонятно почему, может им на вход RC или LC фильтр добавить от помех? Также возникала мысль уменьшить номинал резисторов, которые 4к7, для помехоустойчивости, но неизвестна нагрузочная способность входа snr-erd-gsm, и ток датчиков, поэтому не стал экспериментировать. в датчиках протечки нет ничего хитрого - просто медь на текстолите и два провода(допускаю что могут быть наводки). можно пробовать уменьшить сопротивление до 4К. И самое главное - нельзя подключать сразу два сопротивления на два входа. на одно устройство мониторинга, только один датчик протечки, соответственно только одно сопротивление. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Отлично, спасибо. Проверю, отпишусь по результатам. Проверил, оставив подключенными резисторы между землей и входом №2 и №3 в качестве перемычки. Как и предполагал, snr-erd-gsm тут ни при чем, без датчиков не срабатывает, срабатывают сами датчики, но непонятно почему, может им на вход RC или LC фильтр добавить от помех? Также возникала мысль уменьшить номинал резисторов, которые 4к7, для помехоустойчивости, но неизвестна нагрузочная способность входа snr-erd-gsm, и ток датчиков, поэтому не стал экспериментировать. в датчиках протечки нет ничего хитрого - просто медь на текстолите и два провода(допускаю что могут быть наводки). можно пробовать уменьшить сопротивление до 4К. И самое главное - нельзя подключать сразу два сопротивления на два входа. на одно устройство мониторинга, только один датчик протечки, соответственно только одно сопротивление. Понял, буду экспериментировать. Кстати на сайте гидролока нашел фото датчика протечки, там немного видно что внутри серьезная начинка - контроллер и обвязка. Хотя может это другая модификация. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 26 ноября, 2013 · Жалоба Отлично, спасибо. Проверю, отпишусь по результатам. Проверил, оставив подключенными резисторы между землей и входом №2 и №3 в качестве перемычки. Как и предполагал, snr-erd-gsm тут ни при чем, без датчиков не срабатывает, срабатывают сами датчики, но непонятно почему, может им на вход RC или LC фильтр добавить от помех? Также возникала мысль уменьшить номинал резисторов, которые 4к7, для помехоустойчивости, но неизвестна нагрузочная способность входа snr-erd-gsm, и ток датчиков, поэтому не стал экспериментировать. в датчиках протечки нет ничего хитрого - просто медь на текстолите и два провода(допускаю что могут быть наводки). можно пробовать уменьшить сопротивление до 4К. И самое главное - нельзя подключать сразу два сопротивления на два входа. на одно устройство мониторинга, только один датчик протечки, соответственно только одно сопротивление. Понял, буду экспериментировать. Кстати на сайте гидролока нашел фото датчика протечки, там немного видно что внутри серьезная начинка - контроллер и обвязка. Хотя может это другая модификация. Это другая модификация, уточню название. Можете разобрать свой и проверить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба День добрый, продолжаю эксперименты: оставил один датчик со своим резистором в системе, буду следить за его поведением. Заодно разобрал второй датчик, в нем действительно ничего нет - только текстолит и дорожки на обратной стороне, хотя посадочные места под компоненты есть, ну и силиконовый герметик был. Я не жадный, но получается, что муляжи датчиков стоят дороже оригиналов с контроллером? Можно ведь и настоящий датчик подключить, трехпроводной. Получается, датчик представляет собой длинный провод, разорванный на дальнем конце дорожками на текстолите, тоесть это конденсатор, и вдобавок антенна, причем неплохая. Может датчик по витой паре (5Е) подключить вместо стандартных проводов, чтобы не было наводок, ну и шунт наверно нужен на дальнем конце (датчике)? Вот только что пришла смс, что сработал датчик, который я оставил для тестирования. Сделал запрос по состоянию датчиков: get senses - пришел ответ, что все нормально, сработок нет. Тоесть датчик на мгновение срабатывает и приходит в норму. Пришли еще 2 смс - сработали оба датчика, даже тот которого нет. Теперь точно ничего не понимаю. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Midnight Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба муляжы НАГ не продаёт )) просто есть три вида этих датчиков 1.старый, не продаётся 2.обычный без контроллера, который продаёт НАГ 3.с контроллером, самостоятельное устройство, стоит около 1000 рублей. при "ложном" срабатывании обратите внимание на счётчик перезагрузок устройства. номинал подтягивающего сопротивления уменьшили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба муляжы НАГ не продаёт )) просто есть три вида этих датчиков 1.старый, не продаётся 2.обычный без контроллера, который продаёт НАГ 3.с контроллером, самостоятельное устройство, стоит около 1000 рублей. при "ложном" срабатывании обратите внимание на счётчик перезагрузок устройства. номинал подтягивающего сопротивления уменьшили? Дмитрий, здравствуйте Сопротивление пока не менял, устройство далеко от меня, к тому же срабатывает даже датчик, которого нет (и резистора тоже нет). Счетчик это который "Counter of ERD resets" , правильно понимаю, а то в инструкции не нашел? По поводу датчиков, я сравнивал цены с официальным сайтом гидролока, поэтому посчитал, что без начинки он должен стоить намного дешевле, но это как говорится только мое личное мнение. Извините если нагрубил. Не кините еще ссылку на датчик за 1000 руб., тоже найти не могу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба муляжы НАГ не продаёт )) просто есть три вида этих датчиков 1.старый, не продаётся 2.обычный без контроллера, который продаёт НАГ 3.с контроллером, самостоятельное устройство, стоит около 1000 рублей. при "ложном" срабатывании обратите внимание на счётчик перезагрузок устройства. номинал подтягивающего сопротивления уменьшили? Дмитрий, здравствуйте Сопротивление пока не менял, устройство далеко от меня, к тому же срабатывает даже датчик, которого нет (и резистора тоже нет). Счетчик это который "Counter of ERD resets" , правильно понимаю, а то в инструкции не нашел? По поводу датчиков, я сравнивал цены с официальным сайтом гидролока, поэтому посчитал, что без начинки он должен стоить намного дешевле, но это как говорится только мое личное мнение. Извините если нагрубил. Не кините еще ссылку на датчик за 1000 руб., тоже найти не могу. на офсайте гидролока датчик стоит 450р в НАГе оптовая цена 483 рубля, за такой же двухпроводный датчик, без начинки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Я все понял, спасибо за разъяснение - оказывается это гидролок продает муляжи :). Оффтоп конечно, но как может кусочек пластмассы с копеечным проводом стоить 450 руб, лучше за 1000 нормальный взять. На да Бог с ними. Все таки скажите мне как посмотреть количество перезагрузок snr-erd-gsm, в инструкции это явно нигде не указано. Счетчик "Counter of ERD resets", правильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Счетчик "Counter of ERD resets", правильно? правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба 03.12.13 - Firmware: 9.3 - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - gsm: фикс бага, при котором после переполнения приемного буфера GSM устройство переставало обрабатывать данные с GSM - gsm: устройство отправляет тревожные SMS сообщения только при подключенной sim-карте и при наличии соединения с базовой станцией - gsm: добавлена перезагрузка устройства при звонке на sim-карту - gsm: добавлено измерение уровня сигнала GSM при включении устройства - gsm: добавлен sysName устройства в тело тревожных/системных SMS сообщений - gsm: добавлена отправка SMS сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние - gsm: при запросе состояния датчиков сигнализации по SMS названия датчиков соответствуют заданным - gsm: изменён текст тревожных СМС сообщений при восстановлении температуры на встроенном и внешних датчиках до нормального значения - gsm: при обрыве и восстановлении внешних температурных датчиков устройство отправляет СМС сообщения - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние - web: состояние датчиков сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - web: добавлена опция отправки SMS сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние - web: добавлен вывод уровня сигнала GSM - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально - snmp: изменен тест трапа при восстановлении температуры на внутреннем датчике до нормального значения - snmp: изменены текст и OID трапа при восстановлении температуры на внешних датчиках до нормального значения - snmp: при обрыве и восстановлении внешних температурных датчиков устройство отправляет трап - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brigadir Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день, если можно, добавьте пожалуйста, возможность отправки смс о событиях, на несколько номеров(например если их вводить через запятую) у нас группа дежурных администраторов, поэтому хотелось бы чтобы они одновременно получали оповещение о событиях(мало ли отпуск, кто-то вне зоны и т.п.) Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба при "ложном" срабатывании обратите внимание на счётчик перезагрузок устройства. Здравствуйте. Проверил, действительно, когда пришла очередная смс о ложном срабатывании датчика (датчик физически отключен), счетчик перезагрузок увеличился на единицу. Из-за чего такое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба при "ложном" срабатывании обратите внимание на счётчик перезагрузок устройства. Здравствуйте. Проверил, действительно, когда пришла очередная смс о ложном срабатывании датчика (датчик физически отключен), счетчик перезагрузок увеличился на единицу. Из-за чего такое? напишите на erd@nag.ru постараемся решить вашу проблему Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба День добрый. Всех с наступающим. Можно ли подключить датчик влажности к erd-gsm, например HIH-4010-004? Спасибо. Изменено 4 января, 2014 пользователем Midnight Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...