Victor Pestov Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба День добрый. Всех с наступающим. Можно ли подключить датчик влажности к erd-gsm, например HIH-4010-004? Спасибо. Добрый день! Датчик подключить можно, но на имеющемся в устройстве АЦП сложно будет добиться высокой точности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба 24.01.14 - Firmware: 9.4 - фикс некорректного значения температуры при первом измерении с вынесенных датчиков температуры при включении устройства - gsm: фикс бага, из-за которого в некоторых случаях не отправлялись SMS при превышении температуры на внешних температурных датчиках - gsm: измерение уровня сигнала GSM происходит через каждые 8с - gsm: добавлена отправка тревожного SMS сообщения при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования - gsm: фикс бага, при котором устройство могло перезагрузиться во время отправки SMS сообщения - gsm: добавлен таймаут ожидания статуса отправки SMS сообщения 20сек - snmp: фикс бага, из-за которого в некоторых случаях не отправлялись трапы при превышении температуры на внешних температурных датчиках - snmp: добавлена отправка трапа при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования - snmp: изменены OID'ы трапов, отсылаемых при превышении температуры и обрыве внешних температурных датчиков - snmp: при обрыве внешних температурных датчиков оповещение по температуре не отправляется - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadimEKB Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Выкладываю программку для ERD-GSM - может кому пригодится. Программка отправляет смс smart reset с телефона под Android. В настройках указать только номер телефона и пароль на ERD. тут скачать программка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба 05.09.14 - Firmware: 9.5 - gsm: увличено время ожидания ответа сети GSM до 25сек - gsm: добавлена привязка управления по SMS к админскому номеру - фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены - web: добавлена опция включения/отключения привязки управления по SMS к админскому номеру - snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба 17.10.14 - Firmware: 9.6 - gsm: повышена стабильность работы GSM: доступность GPRS сервера больше не пропадает - gsm: добавлена возможность использования SNMP интерфейса по GSM каналу - web: состояния GSM модуля и GPRS сервиса перенесены на главную страница Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба 21.10.14 - Firmware: 9.7 - gsm: фикс бага, из-за которого устройство не загружалось с некоторыми GSM модулями Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба 30.03.15 - Firmware: 9.8 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - добавлен новый режим термостата: подогрев (warming) - web: добавлена настройка режима термостата (cooling/warming) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте Обновил SNR-ERD-GSM-1.0 на Firmware 9.8, попробовал сбросить на заводские установки - не сбрасывается. При нажатии и удержании кнопки светодиод не реагирует. Мне это не критично, просто на старых прошивках работало, либо это еще с чем-нибудь связано? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте Обновил SNR-ERD-GSM-1.0 на Firmware 9.8, попробовал сбросить на заводские установки - не сбрасывается. При нажатии и удержании кнопки светодиод не реагирует. Мне это не критично, просто на старых прошивках работало, либо это еще с чем-нибудь связано? Спасибо. Добрый день! Спасибо за сообщение. Проблема действительно имеет место быть. В ближайшее время выложим исправленную версию прошивки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба 06.04.2015 - Firmware: 9.8.1 - фикс сброса настроек устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по проблеме - после обновления на 9.8.1 ERD при срабатывании любого датчика (в моем случае наличия напряжения и измерения напряжения) перезагружается. Если датчик не восстановлен - бесконечно перезагружается, пытаясь отправить sms об аварии, так как деньги с симки снимаются. Если ни один датчик не сработал, или отключена отправка sms, то загружается без проблем. Можно мне выслать более старую версию прошивки для диагностики? Если срабатывает один из датчиков, то ERD перезагружается в 50% случаев, если же срабатывают все одновременно, то ERD перезагружается в 100%. В конфигурации оборудования ничего не менялось (датчики, БП), только прошивка. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по проблеме - после обновления на 9.8.1 ERD при срабатывании любого датчика (в моем случае наличия напряжения и измерения напряжения) перезагружается. Если датчик не восстановлен - бесконечно перезагружается, пытаясь отправить sms об аварии, так как деньги с симки снимаются. Если ни один датчик не сработал, или отключена отправка sms, то загружается без проблем. Можно мне выслать более старую версию прошивки для диагностики? Если срабатывает один из датчиков, то ERD перезагружается в 50% случаев, если же срабатывают все одновременно, то ERD перезагружается в 100%. В конфигурации оборудования ничего не менялось (датчики, БП), только прошивка. Спасибо. Добрый день! Действительно, есть такая проблема. В ближайшее время выложим версию с исправлением. Благодарим за сообщение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба 13.04.2015 - Firmware: 9.8.2 - GSM: фикс бага, при котором, отправка нескольких SMS подряд приводила к перезагрузке устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Добрый день. С праздником! Подскажите, почему иногда ERD возвращает по смс сообщение "Command incorrect", я на ERD звоню, оно перезагружается и смс запросы успешно проходят? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Добрый день. С праздником! Подскажите, почему иногда ERD возвращает по смс сообщение "Command incorrect", я на ERD звоню, оно перезагружается и смс запросы успешно проходят? Добрый день! Какой уровень сигнала GSM? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Midnight Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Добрый день! Какой уровень сигнала GSM? Доброе утро. Сейчас сигнал -81, но довольно часто надпись красная и уровень существенно ниже, сейчас не помню. Видимо с этим и связано? Постараюсь разместить антенну более грамотно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба 1.07.15 - Firmware: 9.9 - gsm: фикс бага, из-за которого, после отключения GPRS устройство переставало корректно обрабатывать SMS команды - gsm: фикс некорректного ввода APN при включении GSM модуля - web: добавлена функция сохранения GPRS: при включенной опции устройство перезагружается при отключении GPRS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 ноября, 2015 · Жалоба 12.11.2015 - Firmware: 10.0 - повышена скорость загрузки устройства без SIM-карты - gsm: добавлена поддержка модулей GSM-2.0 - gsm: добавлен второй номер администратора, на который отправляются оповещения, и к которому можно привязать функцию управления по SMS - gsm: фикс бага, изза которого входящие SMS обрабатывались некорректно с некоторыми GSM модулями - web: добавлен вывод модели GSM модуля, подключенного к устройству Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheff Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. На новой прошивке 10.0 при срабатывании датчиков уходит в кому (перестает пинговаться и не доступна web морда). При перезагрузке секунд 10 - 12 отзывается, потом снова кома... Делаешь сброс в ноль кнопкой, прописываешь конфиг - все нормально до первого срабатывания датчика, потом опять кома и все по кругу. Откатился на предыдущую прошивку - все встало на свои места. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. На новой прошивке 10.0 при срабатывании датчиков уходит в кому (перестает пинговаться и не доступна web морда). При перезагрузке секунд 10 - 12 отзывается, потом снова кома... Делаешь сброс в ноль кнопкой, прописываешь конфиг - все нормально до первого срабатывания датчика, потом опять кома и все по кругу. Откатился на предыдущую прошивку - все встало на свои места. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой именно датчик срабатывает? (быть может несколько?) При этом происходит перезагрузка устройства? (можно определить по морганию индикатора питания) Так же обращаю внимание на то, что при срабатывании какого либо датчика и при включенной опции отправляется СМС оповещение на указанный номер; если указаны оба номера, смс 2 отправляются 2 шт. пауза между ними ~20сек. Все это время устройство занято этим процессом, а остальной функционал не обеспечивает. Т.е. это нормально, если при срабатывании датчика и отправке смс оповещения устройство "замораживается" на 30-50сек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба 11.02.2016 - Firmware: 10.0.1 - повышение скорости и стабильности загрузки устройства - фикс бага, при котором некоторые GSM модули некорректно отображали наличие SIM карты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ben1 Опубликовано 1 мая, 2016 · Жалоба Текущая прошивка - Firmware: 1.6.1 Взято отсюда: http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Firmware/firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex (11-Feb-2016 08:31, 138438) Если для устройства ERD - GSM-1.1 загружать другую прошивку, то не будет GSM. Пожалуйста уточните откуда взять прошивку 10.0.1 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Текущая прошивка - Firmware: 1.6.1 Взято отсюда: http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Firmware/firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex (11-Feb-2016 08:31, 138438) Если для устройства ERD - GSM-1.1 загружать другую прошивку, то не будет GSM. Пожалуйста уточните откуда взять прошивку 10.0.1 ? ссылка на прошивку указана в первом сообщении: firmware_SNR-ERD-GSM-1.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ben1 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Датчикам sensor1-3 можно изменить наименования: вместо: ERD-GSM>Sensor1 FAIL / OK ERD-GSM>Sensor2 FAIL / OK ERD-GSM>Sensor3 FAIL / OK такие: ERD-GSM>Door open - FAIL / OK ERD-GSM>Fire - FAIL / OK ERD-GSM>Air conditioning - FAIL / OK Можно ли изменить наименования в SMS сообщениях для остальных датчиков ? Сейчас имеем такие: ERD-GSM>SMART1 Reseted ERD-GSM>Temp-out>Crit ERD-GSM>Voltage-1 FAIL Нужно: ERD-GSM>8.8.8.8 FAIL / OK ERD-GSM>Temp communication center FAIL / OK ERD-GSM>220v FAIL / OK Ну и косметическое удобство, на веб странице можно подписать контакты для датчиков, например: 12: (3-8) ALARM1 12: (3-9) ALARM2 12: (3-5) sensor1 12: (3-6) sensor2 12: (3-7) sensor3 12: (1-2) Monotor 1 10: (7-8) Monotor 2 10: (1-9-10) Temp1-5 и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...