nuclearcat Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Кстати на рост тоже неплохо закладываться, а то уложитесь тютелька в тютельку, а тут бац... и новое оборудование. Новый генератор покупать будете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Имеем Ippon SmartWinner 3000, Режим "генератор" используете, или работает без переключения? Если используете, то требуется ли переключение при переходе на резерв и обратно? APC SURT3000XL Это вроде как "онлайн-упс"? Которому, насколько я понял из ответов, не страшны практически любые генераторы. У меня же АРС "смарт".. Будет ли он дружить с "серъезным" дизелем? Кстати на рост тоже неплохо закладываться, а то уложитесь тютелька в тютельку, а тут бац... и новое оборудование. Новый генератор покупать будете? Да это вроде как уже вопрос решеный - и +30% просто "в запас", ну и еще +...дцать "на вырост". Сейчас больше беспокоит, будут ли вообще работать иппоны и арс с "обычным" трехфазным геной (НЕ инверторным), ну и соотв. какой конкретно гена может по-максимуму обеспечить все "хотелки".. Изменено 13 июля, 2012 пользователем AlKov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба есть предложение если хочеш чтобы всё и сразу заработало 1 бери енератор FG Wilsom 2 АВР той-же марки 3 APC SymmetraLX почти пустой отов работать около 8 часов выросли - тянет всего 14 минут +\- Изменено 13 июля, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба AlKov -вы хоть определили свою полную мощность? и что вы собрались питать... также вы должны подумать о том где вы будете размещать генератор чтобы размещение соответствовало нормам и правилам... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба есть предложение если хочеш чтобы всё и сразу заработало 1 бери енератор FG Wilsom 2 АВР той-же марки 3 APC SymmetraLX Задача осложняется опять же еще и тем, что денег на модернизацию(замену UPS) мне однозначно не дадут, только на резервирование. AlKov -вы хоть определили свою полную мощность? и что вы собрались питать... Без кондиционеров ~10 KVA, из которых, около 4 KVA надо запитать 220 V по двухпроводной линии (однофазной). Что надо запитать: 2шт. Ippon Smart Winner 3000, 2шт. Ippon Smart Winner 2000, 1шт. APC smart 2200, 1шт. APC smart 1000. Ну и еще порядка 15 офисных компов. Это по-максимуму и как я понимаю, совсем не критично к напряжению, форме и частоте питающего напряжения. Главное, чтобы упс-ы работали (серверная ПД и ГС КТВ + DOCSIS), остальное может и потерпеть при случае. также вы должны подумать о том где вы будете размещать генератор чтобы размещение соответствовало нормам и правилам... С этим, думаю, серьезных заморочек не будет, поэтому и не озабачивался. От меня требуется предоставить технически обоснованный расчет резервного питания. и само-собой, чтобы приобретенное согласно этим расчетам оборудование, обеспечило нормальную работу головного оборудования на резерве.Все это потребует достаточно серьезных (для нашей компании) финансовых вложений, и как я уже и писал выше ...нет желания жонглировать сотнями тысяч чужих рублей, имея очень высокий шанс в итоге, мягко выражаясь, обос..ся.. Тем более, что прецендент уже однажды имел место быть.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Задача осложняется опять же еще и тем, что денег на модернизацию(замену UPS) мне однозначно не дадут, только на резервирование. селяви! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 июля, 2012 · Жалоба Координаты, с кем можно серъезно пообщаться по этому поводу, не подскажете? http://www.mobil-energy.ru/ Только когда будете звонить, скажите что вам не стационарный генератор нужен, а передвижной, а то вам аренду на целый день сделают - зачем лишние деньги выбрасывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Имеем Ippon SmartWinner 3000, Режим "генератор" используете, или работает без переключения? Если используете, то требуется ли переключение при переходе на резерв и обратно? Изначально - не переключали, все работало. Сейчас тоже не переключаем. APC SURT3000XL Это вроде как "онлайн-упс"? Которому, насколько я понял из ответов, не страшны практически любые генераторы. У меня же АРС "смарт".. Будет ли он дружить с "серъезным" дизелем? По докам - Smart UPS RT =), но да, он таки, онлайн... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Привет народ - подскажите далекому человеку решение проблемы, энергетики задолбали вырубают на 6-7 часов электричество. Оборудование вытягивает на акумах максимум 2. Нужно что то типа 5 Киловат генератор с автостартом (типа нет электричества. автоматом включаеться). Всё осложняеться тем что объект в центре города. Кругом на рассоянии 20 метров жилые дома + сам обект прилигает вплотную к зданию. Может кто встречал генераторы 5 Киловат и уровнем шума наверно так ниже 50 децибел - насколько знаю шёпот человека около 30 децибел. Вот табличку нашёл http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html . Ещё интересно сильно ли слышно выхлоп - думаю просто трубу вывести с серверной - правда получиться практически под окна жил дома. Но если основоной шум будет оставаться в серверной, а выхлоп неслышно - то думаю такое решение может прокатить или я не прав? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Сильно беспокоитесь о шуме из трубы - вварите в нее автомобильный глушитель дополнительно. Ну и аккумы поставьте более емкие, не обязательно гелевые - можно стартерные, только сделать к ним доступ удобный (заглядывать под крышечку раз в полгода, смотреть не выкипели ли). Автостарт генератора - делайте свой девайс на управление, запускайте его через час-полтора отключения напряжения ну или при разряде упса ниже скажем 30%. Генератор - лучше дизельный, в районе $1000 будет (нонейм/малоизвестный бренд с мотором Honda). Ресурс раз в 10 выше, чем у бензиновых. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Привет народ - подскажите далекому человеку решение проблемы, энергетики задолбали вырубают на 6-7 часов электричество. Оборудование вытягивает на акумах максимум 2. Нужно что то типа 5 Киловат генератор с автостартом (типа нет электричества. автоматом включаеться). Всё осложняеться тем что объект в центре города. Кругом на рассоянии 20 метров жилые дома + сам обект прилигает вплотную к зданию. Может кто встречал генераторы 5 Киловат и уровнем шума наверно так ниже 50 децибел - насколько знаю шёпот человека около 30 децибел. Вот табличку нашёл http://www.kakras.ru...um-decibel.html . Ещё интересно сильно ли слышно выхлоп - думаю просто трубу вывести с серверной - правда получиться практически под окна жил дома. Но если основоной шум будет оставаться в серверной, а выхлоп неслышно - то думаю такое решение может прокатить или я не прав? Привариваете к глушителю резьбу на 32 или больше, покупаете гофрированный шланг из нержавейки для подключения газового оборудования. Вторую такую же резьбу привариваете на глушитель. Шума выхлопа не будет=) Но останутся механические звуки и свист подшипников генератора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Что то когда читал форумы вроде есть разница какой генератор цепляешь к своему ups. У нас APC ups5000. Может кто посоветует конкретно марку генератора, вдруг кто то уже для себя делал? желательно с низким уровнем шума - или в принципе если глушитель поможет то без разницы. И ещё кто нибудь ставил софтину к APC ups5000 - нужная весчь или вобще не стоит заморачиваться. Встретился пост http://www.kraton.ru/forum/1gb_krafor/read.php?id_forum=1&id_theme=1124 там цепляют кратоновский бензиновый 8 киловатный генератор. Только непонятно зачем к 5 киловатному апсу 8 киловатный вход. Ну и шумный кратон по характеристикам 75 или 79 Дб. Цена правдо привлекательная 29900р как и говорили. Нашёл полные характеристики на свои апс http://www.karma-group.ru/catalog/smart-ups_apc/apc_smart-ups_5000va_230v_5u_rackmount_tower_sua5000rmi5u входное напряжение 151-302 В, сигнал синусоидальный. Хотелось бы сделать так выключается например свет - вначале пашет от апса, как остаётся критическое значение 30 процентов заряда - так включаеться в работу автоматически генератор - как включают свет - так генератор успокаивается. Изменено 29 августа, 2012 пользователем rom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба ... и генератор кроме питания оборудования еще полкиловатта дает на зарядку аккумуляторов.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasel Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Хотелось бы сделать так выключается например свет - вначале пашет от апса, как остаётся критическое значение 30 процентов заряда - так включаеться в работу автоматически генератор - как включают свет - так генератор успокаивается. Что бы именно генератор включался при каком то % значение конечно проблематично еще при полном разряди и отключение упса переход на генератор сделать возможно с помощью АВРа ну а так по моему подойдет схема при проподание ввода с подстанции переключение на генератор с помощью АВР, можно конечно поискать генератор в котором уже есть встроенный ATS (АВР), то есть пропадает ввод включается автоматом генератор и подается нагрузка на упсы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба up-ну тему.. Вопрос такой - возможно ли реализовать такую схему автоматического перехода серверной на резерв (питание от генератора): 1. пропадает штатное питание (380В 3 фазы) 2. упс-ы (3 шт., по одной на каждой "фазе") переходят на батареи 3. отрабатывает АВР, запускает генератор, подает питание в серверную 4. самое интересное - упс-ы переходят на питание "от сети", НО! Не мгновенно все три, а с задержкой, каждый с индивидуальной. Т.е. необходимо обеспечить постепенный переход на питание от генератора, аналогично и при возврате на штатное питание. Больше конечно, волнует момент старта на генераторе, т.к. при одномоментном вводе на полной нагрузке, есть шанс получить серъезную "болтанку". P.S. Знаю, что в упс есть такой параметр - ups.delay.start (задержка при включении). И она работает, проверял. Но.. Походу, это не то, что нужно, т.к. задержка эта отрабатывает только при появлении питания после отключения упс, а не в режиме работы от батарей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Так вы контактором отрубайте питание от упсов на минуту, а потом снова подключайте через них, тогда и проблем никаких не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Так вы контактором отрубайте питание от упсов на минуту, а потом снова подключайте через них, тогда и проблем никаких не будет. Думал об этом, но.. Как-то уж слишком "грубо". :) Контакторы, конечно, можно разместить где-то в силовом щите, но к тому же на каждый контактор придется еще и реле времени прикручивать. Вообщем, еще одна "подстанция" получается. :) Хотелось бы как-то поэлегантнее осуществить. Видел в каком-то "крутом" АРС интересную функцию "Synchronized Turn-on Delay", назначение которой "..время задержки перед включением после восстановления электроснабжения (для предотвращения перегрузки сети)". Похоже, это то, что нужно, но в "моих" упс (APC-2200, Ippon Smart Winner 2000/3000) ничего похожего не обнаружил. P.S. Еще раз перосмыслил предполагаемую схему и появились сомнения - а не будет ли наоборот ещё хуже от этой затеи с поэтапным включением упс?? Суть сомнений - ввод трёхфазный, а потребители-то однофазные! Т.е. получится так: на 1-м этапе грузим одну фазу, соотв. получаем перекос фаз, тем самым создавая более тяжелые условия для старта нагрузки 2-го этапа (из-за повышения напряжения на 2-х не нагруженных фазах). Аналогично, если не ещё хуже, произойдёт подключение последней нагрузки (3-й фазы). Как к такой свистопляске отнесётся генератор без солидного запаса по мощности, да и собственно сами упс? Не лучше ли будет прогрузить генератор сразу по трём фазам? Может лучше в режиме "резерв" перейти на одну фазу (соотв. однофазный генератор), закоротив тем же контактором фазы потребителей и вот тут применить схему с поэтапным включением упс? Или все эти "страхи" беспочвенны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Если генератор трехфазный и Вы нагрузите сначала одну фазу - на других будет серьезный перекос и повышенное напряжение Второй УПС, запускаемый с задержкой может или сгореть в худшем случае, или в аварию уйти по перенапряжению Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба Купите нормальный дизель с требуемой степенью автоматизации и не насилуйте мозг. Все уже изобретено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба И нормальный упс, который умеет работать с генераторами с большим уходом частоты - 43-63Гц и на заряд АКБ умеет не более определенной мощности вместе с нагрузкой брать APC VT как вариант умеет так Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба Купите нормальный дизель с требуемой степенью автоматизации и не насилуйте мозг. Очень расплывчатая формулировка. Такой совет любой дворник может дать. ;) Все уже изобретено. Вот именно! Только вот как найти нужное в тоннах рекламы всевозможного дерьма.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба у вас какой генератор? марка- количество фаз одно/трех? Просто извините телепаты в отпуске, если трех то ваше решение по поэтапному включению как правильно сказал RialCom.ru утопична- вы натворите дел еще хуже будет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба у вас какой генератор? марка- количество фаз одно/трех? Никакой.. Только пытаемся определиться.. Штатное питание серверной - 3 фазное (на каждой фазе UPS, 3 стойки - 3 UPS) Просто извините телепаты в отпуске, если трех то ваше решение по поэтапному включению как правильно сказал RialCom.ru утопична- вы натворите дел еще хуже будет... Именно это я и предположил.. И похоже, не безосновательно.. (как кто-то уже написал - 30 лет (у меня чуть больше) радиолюбительского стажа никуда не деть :)) P.S. Пытаюсь доказать руководству, что для авто-запуска "гена" должен быть НЕ МЕНЕЕ: +30% от потребляемой мощности, с учётом 2-х кратной перегрузки ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАПУСКА. Т.е. имея 6 КВт потребляемой мощности в рабочем режиме, нужно брать гену НЕ МЕНЕЕ 13 КВт. Но... Мои "посылы" улетают в пустоту.. "Зачем нам ТАКОЙ МОЩНЫЙ и ДОРОГОЙ" (знакомая фраза?;)) генератор, хватит и..." Вот так и живём... Коммерсанты у руля... :( P.P.S. При всём при этом, "руководство" - это не "глупый денежный мешок", а человек, обладающий ВЫСШИМ электротехническим образованием.. Вот такое у нас ...ёвое лето, Марья Ивановна... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба Уважаемый, у вас бумажный внутренний документооборот приветствуется? Если да, да (в принцепе когда и нет, то надо бы ввести) пишем Служебную записку, в которой запрашивайте трехфазный дизельгенератор на 15Квт, обоснование суммарная нагрузка, плюс запас на развитие и двукратный запас на запуск+ округление до стандартного ряда( дело в том что если 24часа в сутки то максимум на 75% загрузка)... там же и АВР+автозапуск... секретарю с отметкой входящего на своей копии... если человек соображающий :) то он поймет, если нет- то у вас будет жопа прикрыта когда будет писец при запуске :) причем рекомендую когда будет запуск тупо стоять и ржать- но при этом незаморачивать голову последовательным включением итд итп... После того как 3-4 генератора поменяете или вам поменяют(лучше нанять фирму козла отпущения ) тогда можете поговорить о том что кончай изврат и наконец купим нормальный генератор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Уважаемый, у вас бумажный внутренний документооборот приветствуется? Отсутствует, как класс. :) Но. Что интересно.. ...пишем Служебную записку, в которой запрашивайте трехфазный дизельгенератор на 15Квт, обоснование суммарная нагрузка, плюс запас на развитие и двукратный запас на запуск+ округление до стандартного ряда( дело в том что если 24часа в сутки то максимум на 75% загрузка)... там же и АВР+автозапуск... приблизительно так оно и было - подошёл директор (он же владелец бизнеса), озадачил. Через день получил "доклад", на 99% совпадающий с вашей цитатой. И.. Ответ в моём предыдущем посте.. Не принимаются начальством такие доводы, цифирей хочут, шоб за копейку и до крови.. Вообщем, воз и ныне там.. А отключения эл-ва всё чаще и чаще и всё на дольше, вчера без малого 4 часа прокуковали.. Где бы найти какой-нибудь "научный доклад" на эту тему, чтоб убедить Фому Неверующего. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...