IMPERATOR Posted July 4, 2012 Posted July 4, 2012 Всем доброго времени . Проблема в следующем: есть 2 сервера , на обоих неизвестен пароль на IPMI 1) стоит Centos , ipmicfg сбросить не даёт , вот с такой ошибкой IPMI Completion Code = C1h . Материнская плата : msi ms-9238 rev3.0 Работает через LAN eth0 , ip IPMI пингуется , доступен ввод логина и пароля и все прочее. 2) Стоит Freebsd 8.2 мать Supermicro, Ipmi на отдельном порту. через ipmitool ничего сделать не удается - пишет нету ipmi устройства в системе. ipmicfg не запускается ввиду отсутствия включенной поддержки linux . ip IPMI пингуется , доступен ввод логина и пароля и все прочее. Как можно сбросить настройки IPMI в заводские. Вставить ник Quote
voron Posted July 4, 2012 Posted July 4, 2012 1) use ipmitool 2) kldload ipmi, use ipmitool Не сброс настроек в заводские, а добавление пользователя с привилегиями администратора. ipmitool user list #выбираем свободную ячейку ipmitool user set name 3 user ipmitool user set password 3 password ipmitool user priv 3 4 ipmitool channel setaccess 1 3 callin=on ipmi=on link=on privilege=4 Иногда в user list и user priv нужно указывать в конце номер канала, для SuperMicro это 1 Вставить ник Quote
IMPERATOR Posted July 5, 2012 Author Posted July 5, 2012 Спасибо починил, правда пока только на 2 сервере , там где freebsd . Ключевым было kldload ipmi. По поводу первого , советуют попробовать DOS ipmicfg , как будет возможность попробую. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 6, 2012 Posted July 6, 2012 Вообще-то на нормальных серверах с нормальным IPMI все настраивается в биосе. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.