Cisco SB SLM248GT-EU и потери пакетов

Есть такой коммутатор. Настроены вланы: 3 шт (1 для локалки, и 2 для внених каналов инета). Есть сервак (роутер) с одной сетевой и поднятыми вланами на ней так, что он маршрутизирует трафик.

Канала инета вставлены в коммутатор.

Проблема в следующем - один канал инета работает нормально, а второй - постоянно сбоит (работает, потом через 2 минуты отваливается, потом опять работает и потом опять повторяется). В среднем сбои составляют 50% (если брать промежуток сутки и больше).

Если подключить сбоивший канал в обычный комп, то сбоев нету, всё работает. Если подключить другое прмежуточное устройство между копмом и каналом инет, то сбоев тоже нету. Сбои появляются только когда трафик проходит через свитч cisco. Смена номеров вланов, номеров портов, жёсткое прибитие 100FD ни к чему не приводят.

При этом второй канал инета работает точно по такой же схеме, но без сбоев. У провайдера порт прибит 100FD, остальные параметры в auto, то есть ничего сверх естественного.

На лицо явно проблема свича cisco. Может кто в курсе, что можно ещё покрутить, потюнить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем спасибо.

С помощью проб причина была найдена - MTU. При использовании vlan'ов, MTU становится больше, чем 1500, а свитч не пропускал такие пакеты.

Решение - включил jumbo frames и всё стало работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this