Cynic Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 У меня есть свичи Cisco без PoE и точки доступа Cisco Aironet 1130AG. Хотелось бы не тянуть питание к каждой точке, а протянуть Ethernet кабель от точки доступа до комнаты со свичём, там воткнуть его в инжектор и подключить к свичу. В связи с этим у меня два вопроса: 1) Возможно ли это сделать в таком варианте? 2) Как рассчитать необходимую мощность, если Ethernet кабель будет иметь длину порядка 50-70 метров? Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Если точки не поддерживают Poe, разрезаете кабель там где удобно и возле точки, разрезаете синюю и коричневую жилы. Там где удобно на синюю и коричневую жилу подаете питание, а возле точки запаиваете штатный штекер. на 50 -70 метров нужно поднять напряжение на 5-7 вольт относительно штатного. Если штатный бп на 24 вольт, может и не нужно поднимать... Если штатный бп на 5 вольт, то нужно попробовать 10. Я так смотрю, The Cisco Aironet 1130AG and Aironet 1130G support local power as well as Power over Ethernet (PoE), either by an IEEE 802.3af-compliant Power Sourcing Equipment (PSE) device так что берите, ставьте IEEE 802.3af PoE и все будет работать. Там 48 вольт, должно прострелить на 70 метров. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Вам просто надо купить вот такие проводки - http://www.lanmart.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/maxlink-passive-poe-universal-set-afa-1.html - и через них подать питание в кабель, уже обжатый разъемом. Не надо ничего резать. Вставить ник Quote
Cynic Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 (edited) Я тут немного порыл и нарыл следующее: 1) Точки поддерживают PoE; 2) Есть специальный инжектор у Cisco для этих точек - http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/poe/technical/reference/Power.html#wp45205. Так что собственно вопрос к тем кто пользовался этими ижекторами (или аналогичными). Хватит ли их мощности инжекторов для кабеля длинной 50-70 метров или Cisco заранее рассчитывала на максимальную длинну сегмента 100 метров? Нет ли каких проблем связанных с их использованием? P/S За проводочки спасибо. Может пригодиться! Edited June 22, 2012 by Cynic Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Прибивает не мощность а напряжение :). Мощность есть произведение силы тока на напряжение. Падение напряжение зависит от силы тока. Чем выше напряжение при той-же мощности, тем ниже сила тока. Получается чем выше напряжение, тем меньше потери. В принципе, на 24 вольт на 100 метров железо уже работает. в стандарте IEEE 802.3af 48 вольт. Вставить ник Quote
Realwizard Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 При питании 48в, уменя есть трасса длиной 180м. Все пучком, единственное но... Force Duplex - Half-Duplex, а Force Speed - 10Mbps. А так все пока работает, уже примерно полтора года. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Действительно, обычное потребление точек, работающих от PoE 48V около 0.3-0.4А, блок питания выдает не менее 0.5-0.6, а то и 1 ампер. Поэтому энергетических параметров хватает с лихвой, на 100 метров точно все всегда работает. Естественно на медном кабеле, на омедненке более 60 метров уже проблемы. Вставить ник Quote
Constantin Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 на омедненке более 60 метров уже проблемы. там проблеммы на изернете уже а не на питании ))) Вставить ник Quote
kosmich7 Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 на омедненке более 60 метров уже проблемы. там проблеммы на изернете уже а не на питании ))) После 30-40Метров непонятно чего:) сначала начнуться вопросы по питанию ;) Вставить ник Quote