Bachaa Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Знакомый звонил. Кабель варили бронированный, идущий в земле вдоль ЛЭП 110 кВ. В момент разреза брони получил сильный удар током. Строительная длина около километра. Говорят наводящий ток такой. Спецы есть по теме? Есть ли методика расчета наводящего тока? И вообще как правильно работать с бронированный кабелем в таких ситуациях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gohn1985 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба монтировал кабель с металлической бронёй....порядка 120 км, тоже идёт вдоль лэп. сначала тоже одевали перчатки как у электриков, потом померели напругу на конце кабеля, в итоге, броню в мухтах не соединяли, и всё нормально было! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба А как его искать потом в земле в случае обрыва, если не соединять в муфтах броню? Как мерили напругу на концах. Один контакт на бронь, а куда второй !? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Просто надо работать стоя на резиновом коврике, и первое касание к броне делать через резистор - тогда током бить не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gohn1985 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба в продаже имееться кабель ГПП 1х4,0! одни концы заводяться на муфту, дргие на столб ( мы ставили металлические столбы, внутри них стоит планка с штекерами которые напаены на кабель который я указал, сверху столба завинчиваеться крышка мтеллическая ), на крышках наварены рога, а на рогах площадка с надписью фирмы и с указанием номера телефона! мерили индикаторной отвёрткой)))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы. А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Сталкивался с таким даже в городе без всяких ЛЭП - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47852 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы. :) практика- когда подвес- подземный кабель желательно но не обязательно изолированный... Покажите требования :) А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте. По правилам с обоих сторон, в случае нахождения в зоне влияния электромагнитных волн, на каждой муфте делается вывод проводов на КИП, 1 и второй кабель отдельные провода- параллельно кабелю к муфте укладывается контур заземления- не менее 8 ом, обычно на глубину кладут пруток параллельно кабеля- 3метра.. от него также провод на щиток кип- на щитке все провода соединяют... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
G.K. Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба из практики: при монтаже линии на бронированном кабеле, броню соединять во всех муфтах которые не заземлены обязательно, иначе потеряется такое его преимущество как поископригодность, через одну-две строительные длины или КИП или просто заземлить. Лучше КИП с разрывом брони, а то потом проблематично будет сопротивление оболочки мерять. Для всех этих целей, кстати, хороши МТОК-96 с латунными пластинами и фторопластовой изоляцией. Контур заземления в одну линию - перпендикулярно трассе. По концам участков и секций, конечно тоже надо заземлять. но логика подсказывает, что вдоль 110кВ только диэлектрика должна быть, либо подвесом, либо в трубке (говорят, что ещё в диэлектрической броне сейчас кабель делают, сам не видел врать не буду)ну и в грозотросе, конечно же.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...