Заземление бронированного кабеля. Как рассчитать наводящиеся токи?

Знакомый звонил. Кабель варили бронированный, идущий в земле вдоль ЛЭП 110 кВ. В момент разреза брони получил сильный удар током.

Строительная длина около километра. Говорят наводящий ток такой.

 

Спецы есть по теме? Есть ли методика расчета наводящего тока? И вообще как правильно работать с бронированный кабелем в таких ситуациях?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

монтировал кабель с металлической бронёй....порядка 120 км, тоже идёт вдоль лэп. сначала тоже одевали перчатки как у электриков, потом померели напругу на конце кабеля, в итоге, броню в мухтах не соединяли, и всё нормально было!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как его искать потом в земле в случае обрыва, если не соединять в муфтах броню?

Как мерили напругу на концах. Один контакт на бронь, а куда второй !?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто надо работать стоя на резиновом коврике, и первое касание к броне делать через резистор - тогда током бить не будет.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в продаже имееться кабель ГПП 1х4,0! одни концы заводяться на муфту, дргие на столб ( мы ставили металлические столбы, внутри них стоит планка с штекерами которые напаены на кабель который я указал, сверху столба завинчиваеться крышка мтеллическая ), на крышках наварены рога, а на рогах площадка с надписью фирмы и с указанием номера телефона! мерили индикаторной отвёрткой))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сталкивался с таким даже в городе без всяких ЛЭП - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47852

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

:)

практика- когда подвес- подземный кабель желательно но не обязательно изолированный... Покажите требования :)

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

По правилам с обоих сторон, в случае нахождения в зоне влияния электромагнитных волн, на каждой муфте делается вывод проводов на КИП, 1 и второй кабель отдельные провода- параллельно кабелю к муфте укладывается контур заземления- не менее 8 ом, обычно на глубину кладут пруток параллельно кабеля- 3метра.. от него также провод на щиток кип- на щитке все провода соединяют...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из практики:

при монтаже линии на бронированном кабеле, броню соединять во всех муфтах которые не заземлены обязательно, иначе потеряется такое его преимущество как поископригодность, через одну-две строительные длины или КИП или просто заземлить. Лучше КИП с разрывом брони, а то потом проблематично будет сопротивление оболочки мерять. Для всех этих целей, кстати, хороши МТОК-96 с латунными пластинами и фторопластовой изоляцией. Контур заземления в одну линию - перпендикулярно трассе. По концам участков и секций, конечно тоже надо заземлять.

но логика подсказывает, что вдоль 110кВ только диэлектрика должна быть, либо подвесом, либо в трубке (говорят, что ещё в диэлектрической броне сейчас кабель делают, сам не видел врать не буду)ну и в грозотросе, конечно же..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.