Знакомый звонил. Кабель варили бронированный, идущий в земле вдоль ЛЭП 110 кВ. В момент разреза брони получил сильный удар током.

Строительная длина около километра. Говорят наводящий ток такой.

 

Спецы есть по теме? Есть ли методика расчета наводящего тока? И вообще как правильно работать с бронированный кабелем в таких ситуациях?

Posted

монтировал кабель с металлической бронёй....порядка 120 км, тоже идёт вдоль лэп. сначала тоже одевали перчатки как у электриков, потом померели напругу на конце кабеля, в итоге, броню в мухтах не соединяли, и всё нормально было!

Posted

А как его искать потом в земле в случае обрыва, если не соединять в муфтах броню?

Как мерили напругу на концах. Один контакт на бронь, а куда второй !?

Posted

Просто надо работать стоя на резиновом коврике, и первое касание к броне делать через резистор - тогда током бить не будет.

 

 

Posted

в продаже имееться кабель ГПП 1х4,0! одни концы заводяться на муфту, дргие на столб ( мы ставили металлические столбы, внутри них стоит планка с штекерами которые напаены на кабель который я указал, сверху столба завинчиваеться крышка мтеллическая ), на крышках наварены рога, а на рогах площадка с надписью фирмы и с указанием номера телефона! мерили индикаторной отвёрткой))))))

Posted

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

Posted

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

:)

практика- когда подвес- подземный кабель желательно но не обязательно изолированный... Покажите требования :)

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

По правилам с обоих сторон, в случае нахождения в зоне влияния электромагнитных волн, на каждой муфте делается вывод проводов на КИП, 1 и второй кабель отдельные провода- параллельно кабелю к муфте укладывается контур заземления- не менее 8 ом, обычно на глубину кладут пруток параллельно кабеля- 3метра.. от него также провод на щиток кип- на щитке все провода соединяют...

Posted

из практики:

при монтаже линии на бронированном кабеле, броню соединять во всех муфтах которые не заземлены обязательно, иначе потеряется такое его преимущество как поископригодность, через одну-две строительные длины или КИП или просто заземлить. Лучше КИП с разрывом брони, а то потом проблематично будет сопротивление оболочки мерять. Для всех этих целей, кстати, хороши МТОК-96 с латунными пластинами и фторопластовой изоляцией. Контур заземления в одну линию - перпендикулярно трассе. По концам участков и секций, конечно тоже надо заземлять.

но логика подсказывает, что вдоль 110кВ только диэлектрика должна быть, либо подвесом, либо в трубке (говорят, что ещё в диэлектрической броне сейчас кабель делают, сам не видел врать не буду)ну и в грозотросе, конечно же..

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.