Bachaa Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Знакомый звонил. Кабель варили бронированный, идущий в земле вдоль ЛЭП 110 кВ. В момент разреза брони получил сильный удар током. Строительная длина около километра. Говорят наводящий ток такой. Спецы есть по теме? Есть ли методика расчета наводящего тока? И вообще как правильно работать с бронированный кабелем в таких ситуациях? Вставить ник Quote
gohn1985 Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 монтировал кабель с металлической бронёй....порядка 120 км, тоже идёт вдоль лэп. сначала тоже одевали перчатки как у электриков, потом померели напругу на конце кабеля, в итоге, броню в мухтах не соединяли, и всё нормально было! Вставить ник Quote
Bachaa Posted June 18, 2012 Author Posted June 18, 2012 А как его искать потом в земле в случае обрыва, если не соединять в муфтах броню? Как мерили напругу на концах. Один контакт на бронь, а куда второй !? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Просто надо работать стоя на резиновом коврике, и первое касание к броне делать через резистор - тогда током бить не будет. Вставить ник Quote
gohn1985 Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 в продаже имееться кабель ГПП 1х4,0! одни концы заводяться на муфту, дргие на столб ( мы ставили металлические столбы, внутри них стоит планка с штекерами которые напаены на кабель который я указал, сверху столба завинчиваеться крышка мтеллическая ), на крышках наварены рога, а на рогах площадка с надписью фирмы и с указанием номера телефона! мерили индикаторной отвёрткой)))))) Вставить ник Quote
arseniiv Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы. А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте. Вставить ник Quote
Andrei Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Сталкивался с таким даже в городе без всяких ЛЭП - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47852 Вставить ник Quote
zoro Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы. :) практика- когда подвес- подземный кабель желательно но не обязательно изолированный... Покажите требования :) А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте. По правилам с обоих сторон, в случае нахождения в зоне влияния электромагнитных волн, на каждой муфте делается вывод проводов на КИП, 1 и второй кабель отдельные провода- параллельно кабелю к муфте укладывается контур заземления- не менее 8 ом, обычно на глубину кладут пруток параллельно кабеля- 3метра.. от него также провод на щиток кип- на щитке все провода соединяют... Вставить ник Quote
G.K. Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 из практики: при монтаже линии на бронированном кабеле, броню соединять во всех муфтах которые не заземлены обязательно, иначе потеряется такое его преимущество как поископригодность, через одну-две строительные длины или КИП или просто заземлить. Лучше КИП с разрывом брони, а то потом проблематично будет сопротивление оболочки мерять. Для всех этих целей, кстати, хороши МТОК-96 с латунными пластинами и фторопластовой изоляцией. Контур заземления в одну линию - перпендикулярно трассе. По концам участков и секций, конечно тоже надо заземлять. но логика подсказывает, что вдоль 110кВ только диэлектрика должна быть, либо подвесом, либо в трубке (говорят, что ещё в диэлектрической броне сейчас кабель делают, сам не видел врать не буду)ну и в грозотросе, конечно же.. Вставить ник Quote