Знакомый звонил. Кабель варили бронированный, идущий в земле вдоль ЛЭП 110 кВ. В момент разреза брони получил сильный удар током.

Строительная длина около километра. Говорят наводящий ток такой.

 

Спецы есть по теме? Есть ли методика расчета наводящего тока? И вообще как правильно работать с бронированный кабелем в таких ситуациях?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

монтировал кабель с металлической бронёй....порядка 120 км, тоже идёт вдоль лэп. сначала тоже одевали перчатки как у электриков, потом померели напругу на конце кабеля, в итоге, броню в мухтах не соединяли, и всё нормально было!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как его искать потом в земле в случае обрыва, если не соединять в муфтах броню?

Как мерили напругу на концах. Один контакт на бронь, а куда второй !?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто надо работать стоя на резиновом коврике, и первое касание к броне делать через резистор - тогда током бить не будет.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в продаже имееться кабель ГПП 1х4,0! одни концы заводяться на муфту, дргие на столб ( мы ставили металлические столбы, внутри них стоит планка с штекерами которые напаены на кабель который я указал, сверху столба завинчиваеться крышка мтеллическая ), на крышках наварены рога, а на рогах площадка с надписью фирмы и с указанием номера телефона! мерили индикаторной отвёрткой))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще есть практика когда энергетики запрещают проход вдоль ЛЭП кабелем имеющим металические элементы.

 

:)

практика- когда подвес- подземный кабель желательно но не обязательно изолированный... Покажите требования :)

 

А по делу - заземляйте по всем правилам-то есть с одной стороны. И во время работы заземляйте.

По правилам с обоих сторон, в случае нахождения в зоне влияния электромагнитных волн, на каждой муфте делается вывод проводов на КИП, 1 и второй кабель отдельные провода- параллельно кабелю к муфте укладывается контур заземления- не менее 8 ом, обычно на глубину кладут пруток параллельно кабеля- 3метра.. от него также провод на щиток кип- на щитке все провода соединяют...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из практики:

при монтаже линии на бронированном кабеле, броню соединять во всех муфтах которые не заземлены обязательно, иначе потеряется такое его преимущество как поископригодность, через одну-две строительные длины или КИП или просто заземлить. Лучше КИП с разрывом брони, а то потом проблематично будет сопротивление оболочки мерять. Для всех этих целей, кстати, хороши МТОК-96 с латунными пластинами и фторопластовой изоляцией. Контур заземления в одну линию - перпендикулярно трассе. По концам участков и секций, конечно тоже надо заземлять.

но логика подсказывает, что вдоль 110кВ только диэлектрика должна быть, либо подвесом, либо в трубке (говорят, что ещё в диэлектрической броне сейчас кабель делают, сам не видел врать не буду)ну и в грозотросе, конечно же..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас