Ilya Evseev Posted June 5, 2012 Posted June 5, 2012 Имеется DES-3200-28 A1. В какой-то момент все клиентские порты (1-24) дружно перешли в link down, остались работать только транзитные и аплинки (24-28). Первый порт перешел в 10M/Half, но мак-адреса и пакеты с него тоже пропали. В логах чисто, петель нет, удалённое выключение портов не помогает. Визит на место показал обрыв одного из клиентских кабелей и попадание воды под изоляцию. Когда кабель вынули из порта, все остальные порты поднялись и работают нормально. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Порт не выгорел, удаленное отключение порта не помогает, управление свитч-фабрикой формально есть, а фактически ничего не пашет. Вставить ник Quote
arseniiv Posted June 5, 2012 Posted June 5, 2012 Разбирайте его и смотрите натекло ли через разъем на плату. Вообще запросто могло. Последствия непредсказуемы. Вставить ник Quote
xtrigger Posted June 5, 2012 Posted June 5, 2012 Да как можно быстрее обесточить и разобрать, электрокоррозия страшная вещь, за пару дней сожрет все ноги у залитых микросхем. А так есть возможность отделаться легким испугом. Ну возьмете зубную щетку, спирт и хорошенько пройдетесь по плате где попала вода, а потом высушить пару часов. Если не запущено дело, часто оживают такие свичи. Вставить ник Quote
kf72 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 продолжение.. мокрые провода вытащили. внутри сухо. в 1-м порту была мыльница (compex ps2216). проблема ушла после его перезагрузки. окончательно будем лечить перевешиванием ящика в подъезд с 3026 Вставить ник Quote