Вентиляция в микроЦОД

Как правильно сделать вентиляцию в маленьком помещении микроЦОД (площадью ~12м)? Достаточно ли просто установить компактную систему приточной вентиляции для создания избыточного давления, например, Systemair TLP?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой-то странный подход к проблеме. Оборудование ЦОД просто дышит и энергии не потребляет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5698511_1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Достаточно ли просто установить компактную систему приточной вентиляции для создания избыточного давления, например, Systemair TLP?

 

Так делать нельзя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так делать нельзя!

А как можно? Я говорю не про охлаждение (сплит-системы там установлены). Вентиляция и избыточное давление с целью борьбы с пылью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

откуда там пыль?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

откуда там пыль?)

Электроны о провода трутся, в пыль... На самом деле - моя серверная не особо герметична, несмотря на все ухищрения.

По крайней мере это заметно ведром конденсата при забитом дренаже кондея. Но и пыли там особо нет - судя по фильтрам кондеев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

откуда там пыль?)

Сам удивляюсь, откуда она берется!

 

Идет экзамен по правилам дорожного движения.

Экзаменатор:- Перекресток, тут вы, тут автобус, тут грузовик. Кто проедет первый?

Экзаменуемый:- Мотоциклист.

Экзаменатор:- Почему мотоциклист??!! Откуда там взялся мотоциклист??!!

Экзаменуемый:- Да хрен его знает, откуда эти мотоциклисты берутся...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Микро да и просто ЦОДы(за исключением некоторых:) ) должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию с подпором, нормативы не помню(последний раз проектировал ОВ ЦОД 2009-2010 году), завтра посмотрю в сколько, но в районе 20Па, плюс если есть у вас коридоры и фальшпол, то под фальшпол надо подавать избыточное давление порядком тех же 20Па относительно зала... производительность притока 3 м3/ч минимум, а так рассчитывается по площади...

Фильтр класс фильтрации именно ЦОД F5(EU5) для телекоммуникационного помещения G3...

По поводу именно этой приточки то лучше дать ТЗ вентиляционщикам пускай они подумают, ведь первое-хороший приток+нормальная автоматика в зимний период позволит использовать режим фрикулинг, и экономить деньги зимой на электричестве кондиционирования..

Летом простой приток будет "добовлять" лишнюю тепловую нагрузку, ведь горячий воздух будет смешиваться и ваши кондиционеры возможно будут в перегрузе... нормальное решение- поставить рекуператор.

Если не хотите обращаться к вентиляционщикам то огласите размеры помещений, размеры окон, площадь стен(и потолков) с "выходом" на улицу, материал и толщина стены, сколько потребляет ваша северная по электричеству и насколько (в %) по вашему она "забита" по электричеству, какие кондиционеры(марка до букв и цифр с шильдика) стоят сейчас и в каком режиме работают 1+1, 1+1+N... регион-город, запыленность воздуха в данном районе(фильтр менять через сколько будете), так кажется все :), если будет время то подберу несколько вариантов завтра...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку