Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте, плз посоветуйте как можно защитить следующее оборудование от грозы: PoE свитч, стоит в здании, к немю подключается 3 кабеля (уличных, экранированных, с тросом), два кабеля идут по стенке здания примерно 15 метров и подключае.тся к IP камерам, третий идёт по воздуху и по стене, около 80 метров, затем стоит PoE повторитель, затем ещё примерно 50 метров и свитч, к нему подключается ещё две камеры. Эти две камеры стоят на 20 метровой вышке, и около повторителя вроде как есть грозоотвод (штырь метров 10). Что можно сделать? Только плз не отправляйте на другие сайти итд, я уже кучю форумов облазил, и мнения очень противоречивые, кто-то говорит одно, кто-то совсем другое...

Posted

Начнем с начала: Какой регион нашей необъятной Родины и как часто там бывают грозы?

Posted

А что тут делать? Использовать грозозащиту перед коммутатором и перед камерами, PoE повторитель так же можно защитить грозозащитой. Экран кабеля заземлить перед коммутатором, перед повторителем и на вышке с камерами.

 

 

Posted

т.е. я заземляю экраны и тросы трёх проводов входящих в здание, ставлю на них защиту c PoE типа такой http://nanaiki.ru/products/Grozozashhita-RG4-PoE

перед камерами тоже, перед повторителем, экран и трос заземляю (получается он будет зазаемлен с двух сторон), на вышке опять защита и заземлить кабель?

Posted

Понятно... Хочется волшебной таблетки и не хочется вникать в вопрос.

 

Хоть экран кабеля с двух сторон не заземлите... Сгорите нахрен вместе с кабелем...

Posted

не понял сути...

пжл скажите, верно ли я понимаю: ставлю грозозащиту со всех сторон кабеля, и заземляю её, а трос и экран кабеля заземляю с какой-либо ОДНОЙ стороны?

 

p.s. забыл сказать, живу в Москве, грозы не то что бы очень часто, но бывают

Posted (edited)

А как Вам такая грозозащита?

e236a78f34734309d4ae77c425e68f25.png

Вроде все красиво расписал в теории, а как оно на деле будет работать.

Чел ведь делал это с одной клиентской стороны кабеля, а если и со стороны свича еще такой трансформатор, будут потери или нет х.з.

Хотя лишний развязывающий транс лишним не будет, одно дело интегрированные трансы на плате, там промежуток и изоляция между обмотками слабенькая, а тут дубово вроде получается, изоляция проводов+воздушный зазор.

Edited by xtrigger
Posted

для дома наверное самое оно))

а так врятли подойдёт, я ведь не для себя это делаю, можно и купить. + как быть с PoE, сомневаюсь что заработает...

Posted

1. ВСЕ, РЕШИТЕЛЬНО И АБСОЛЮТНО ВСЕ НЕ ТОКОНЕСУЩЕЕ И ПРОТЯЖЕННОЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!! Иначе случится страшное! Вы будете выравнивать потенциалы РАЗНЫХ земель через свои провода. Разница напряжений там не велика, вольты, а вот токи могут достигать килоампер. Особенно весело, когда с одной стороны земля или отгорит/отвалится или туда приедет высокий потенциал/молния/провод от высоковольтки/чего еще а с другой стороны все ОК. Вот тогда все и уравняется через AWG24 проводник дренажа под оплеткой. Посему, заземлять и трос и дренажный проводник (тот, что под фольгой) только с одной стороны и оба с одинаковой стороны. Землить там, где лучше земля и ниже высота. С другой стороны трос крепить через изолятор (специальный керамический "орех" или кусок окгстекла/стеклотекстолита/другой прочной пластмассы с двумя отверстиями) а дренаж откусить заподлицо и замотать изолентой так, что-бы не торчала фольга.

 

2. Грозозащиту ставить с обоих концов _кабеля_ и землить ее. Если землить некуда - лучше не ставить а изолировать устройство, к которому подключен кабель, от земли.

Posted

спс за ответы, а что значит изолировать устройство от земли?

скорее всего в здании заземления нет, так что может не получиться заземлить два провода длиной метров 20, в этом случае грозозащиту тоже не ставить? или лучше поставить её без заземления?

Posted

Изолировать устройство от земли значит, что это устройство не должно иметь контакта с проводящими конструкциями.

В здании есть электрощит? Если есть, то есть и земля и/или глухозаземленная нейтрать, которая не совсем заземление, но на безрыбье...

Грозозащиту не ставят, если некуда "сливать" тот потенциал, который она должна не пустить к устройству по своему назначению.

Posted

спс за ответы, а что значит изолировать устройство от земли?

скорее всего в здании заземления нет, так что может не получиться заземлить два провода длиной метров 20, в этом случае грозозащиту тоже не ставить? или лучше поставить её без заземления?

 

Без заземления грозозащита тупо не работает. Изолировать от земли нужно камеры. Заземлять нужно коммутатор.

 

А вообще рекомендую поставить коммутатор со встроенной грозозащитой - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=9&t=8&start=0 .

 

Тем более, что в них есть грозозащита и по питанию, и по Ethernet.

Posted

Если землить некуда - лучше не ставить а изолировать устройство, к которому подключен кабель, от земли

Не поможет от противофазной э-м наводки.

 

Без заземления грозозащита тупо не работает.

Работает. Если уравнивать потенциал кабеля и корпуса свича/устройства при помощи грозозащиты.

Posted (edited)

Без заземления грозозащита тупо не работает.

 

Работает. Если уравнивать потенциал кабеля и корпуса свича/устройства при помощи грозозащиты.

 

а можно поподребней?

 

P.s. свитч уже есть, покупать новый не вариант

Edited by romix.lab
Posted (edited)

А где у свитча в пластиковом корпусе и питанием от "адаптора" "корпус", с которым надо соединять грозозащиту для уравнивания?!?

Edited by sol
Posted

Странно, а сотовые наверно не знаю что заземлять надо только с одной стороны, заземляя витуху не только с обоих концов, но и вдобавок каждые 25 метров.

 

 

Posted

Странно, а сотовые наверно не знаю что заземлять надо только с одной стороны, заземляя витуху не только с обоих концов, но и вдобавок каждые 25 метров.

Вроде как у сотовых нет витухи , наверное Вы имели в виду коаксиал.

Posted

Сааб, заземляют прямо? т.е. землю роют, строят заземлитель и за него заземляют? Или все-же делают повторные соединения оболочки фидера за _одну_и_ту_же_ мачту? Так это делается для снятия индуктивной синфазной наводки. А топикстартер тащит между _разными_ сооружениями.

Posted

а можно поподребней?

Почитайте о основных "поражающих факторах" импульса (синфазная и противофазная состоавляющие в витухе), посмотрите типовую схему грозозащиты...

 

А где у свитча в пластиковом корпусе и питанием от "адаптора" "корпус", с которым надо соединять грозозащиту для уравнивания?!?

Та самая минусовая клемма адаптера питания, которая идет на общую землю свича (ессно, разговор не о доисторических свичах с питанием от переменки 9в - их уже лет 5 не видел). Либо - на пластины, контактирующие с экранированным RJ45 коннектором (да-да, те самые железные рамки вокруг гнезд), которые есть практически во всех свичах.

А коли руки не стоят к доработке - заплатить человеку, который это сделает вместо вас.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.