mikevlz Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Образовалось в собственности помещение, часть которого (72 кв м) решено выделить под самое главное - центральный узел. Соответственно встал вопрос, как это место оптимальнее распланировать. На текущий момент это просто большое пустое пространство. Поделитесь, пожалуйста, примерами проектов серверных помещений/ помещений крупных узлов связи. Перевозить предстоит на сейчас 4 стойки, в основном - компы, телевизионку(порядка 2.2кВт на стойку), в перспективе будет еще ядро сети. Из вещей, которые интересуют - фальшпол, лотки для кабеля, оптимальная расстановка стоек. Может быть, по охлаждению будут интересные идеи. Вобщем, натолкните на правильные мысли, типовые решения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба гм.. а что конкретно непонятно? Ставите фальшпол, вдоль стены ставите кондеи с подувом под пол. пластины фальшпола перед стойками заменяете на решетки, образуя холодный коридор. Горячий коридор будет с задней стороны стоек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Мысли должны быть такими - на каком этаже оно, что над ним, какую массу выдержит пол, нужна ли отделка, есть ли ввод и нужной ли он емксоти, будут ли проблемы с вводом кабелей. Решения будут такими - обеспечить должное э/снабжение, климат, ОПС, подготовку помещения, размещение и компановку. С учетом наличия сертификатов для узла связи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C105 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам, т.к. строите узел не на один год. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали". Изменено 23 мая, 2012 пользователем Firsa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали". В вашем случае я послушал теоретиков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C105 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. Интересно какое количество помещений серверных Вы сможете увидеть скажем в течении года, если постоянно не занимаетесь проектированием таких объектов? Если в течении года бываешь на 40 – 50 крупных узлах связи разных операторов, есть на что посмотреть и пообщаться с эксплуатационным штатом. Вот от сюда и появляется знания и опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sevesman Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба у нас 8 стоек в 2 ряда если интересно могу показать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВЕСТНИК Опубликовано 30 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Вы, всё правильно делаете,что интерисуетесь.К проектировщикам уже надо идти с ТЗ,и чем полнее оно будет,тем лучше.На стадии проектирования подкоректируете,и в итоге получите проект, который наиболее подходит для решения ваших задач.И думайте на перспективу,что будет завтра,чтобы когда нужно c минимальными переделками сделать реконструкцию.Если финансы ограничены,лучше вложить в проект "фундаметальные работы",чтобы потом не переделывать.Например:заложить меры от подтопления с крыши,верхнего этажа,необходима ли звукоизоляция,закладывать ли окна в помещении и т.е. Изменено 30 июня, 2012 пользователем ВЕСТНИК Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VoronS Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба В 24.05.2012 в 13:26, roling сказал: Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения. Это если серверов в компании большое количество. Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 72 м2 вполне приличное помещение - а надо ли Вам именно столько? может лучше разбить на зоны? или вообще от части отказаться в пользу склада/распаковочной и помещения для мониторинга и разных тестов? реально сколько Вам нужно стоек и какие мощности? каждый квадратный метр качественно подготовленного под размещение оборудования помещения стоит приличных денег Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Goog Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, VoronS сказал: Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже. Это Продакт-плейсмент или обычная реклама? Удачи в продаже стоимость типового бесшумного серверного шкафа VIST AcoustiRACK – 450 000 руб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Goog Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, jffulcrum сказал: Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть. вы на дату первого сообщения смотрели? Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба и после этого, некто: "VoronS Абитуриент Новичок 1 сообщение Регистрация: 03.10.2018" поднял некропост 6-ти летней давности, чтобы продвинуть идею бесшумных серверных шкафов 19″, а один местный профессор и один, тоже местный, аспирант, проснулись с советом "мыть руки перед едой". классический инфошум Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...