Jump to content

Проект помещения серверной/узла связи


Recommended Posts

Posted

Образовалось в собственности помещение, часть которого (72 кв м) решено выделить под самое главное - центральный узел. Соответственно встал вопрос, как это место оптимальнее распланировать. На текущий момент это просто большое пустое пространство. Поделитесь, пожалуйста, примерами проектов серверных помещений/ помещений крупных узлов связи.

Перевозить предстоит на сейчас 4 стойки, в основном - компы, телевизионку(порядка 2.2кВт на стойку), в перспективе будет еще ядро сети.

Из вещей, которые интересуют - фальшпол, лотки для кабеля, оптимальная расстановка стоек. Может быть, по охлаждению будут интересные идеи.

 

Вобщем, натолкните на правильные мысли, типовые решения.

Posted

гм.. а что конкретно непонятно? Ставите фальшпол, вдоль стены ставите кондеи с подувом под пол. пластины фальшпола перед стойками заменяете на решетки, образуя холодный коридор. Горячий коридор будет с задней стороны стоек.

Posted

Мысли должны быть такими - на каком этаже оно, что над ним, какую массу выдержит пол, нужна ли отделка, есть ли ввод и нужной ли он емксоти, будут ли проблемы с вводом кабелей.

Решения будут такими - обеспечить должное э/снабжение, климат, ОПС, подготовку помещения, размещение и компановку. С учетом наличия сертификатов для узла связи...

Posted

Не занимайтесь очередным пионерстроем.

Обратитесь к опытным проектировщикам, т.к. строите узел не на один год.

Posted (edited)

Не занимайтесь очередным пионерстроем.

Обратитесь к опытным проектировщикам

Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае.

Я бы делал САМ, но с помощью бывалых.

 

ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали".

Edited by Firsa
Posted

Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения.

Posted

Не занимайтесь очередным пионерстроем.

Обратитесь к опытным проектировщикам

Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае.

Я бы делал САМ, но с помощью бывалых.

 

ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали".

 

В вашем случае я послушал теоретиков.

Posted

Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае.

Я бы делал САМ, но с помощью бывалых.

 

 

Интересно какое количество помещений серверных Вы сможете увидеть скажем в течении года, если постоянно не занимаетесь проектированием таких объектов?

 

Если в течении года бываешь на 40 – 50 крупных узлах связи разных операторов, есть на что посмотреть и пообщаться с эксплуатационным штатом. Вот от сюда и появляется знания и опыт.

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Вы, всё правильно делаете,что интерисуетесь.К проектировщикам уже надо идти с ТЗ,и чем полнее оно будет,тем лучше.На стадии проектирования подкоректируете,и в итоге получите проект, который наиболее подходит для решения ваших задач.И думайте на перспективу,что будет завтра,чтобы когда нужно c минимальными переделками сделать реконструкцию.Если финансы ограничены,лучше вложить в проект "фундаметальные работы",чтобы потом не переделывать.Например:заложить меры от подтопления с крыши,верхнего этажа,необходима ли звукоизоляция,закладывать ли окна в помещении и т.е.

Edited by ВЕСТНИК
  • 6 years later...
Posted
В 24.05.2012 в 13:26, roling сказал:

Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения.

Это если серверов в компании большое количество.

Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже.

Posted

72 м2 вполне приличное помещение - а надо ли Вам именно столько? может лучше разбить на зоны? или вообще от части отказаться в пользу склада/распаковочной и помещения для мониторинга и разных тестов?

реально сколько Вам нужно стоек и какие мощности?

каждый квадратный метр качественно подготовленного под размещение оборудования помещения стоит приличных денег

 

Posted
4 часа назад, VoronS сказал:

Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже.

Это Продакт-плейсмент или обычная реклама?

Удачи в продаже

  • стоимость типового бесшумного серверного шкафа VIST AcoustiRACK – 450 000 руб.
Posted

Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть.

Posted
1 час назад, jffulcrum сказал:

Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть.

вы на дату первого сообщения смотрели?

Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба

и после этого, некто:

"VoronS Абитуриент Новичок 1 сообщение Регистрация: 03.10.2018"

поднял некропост 6-ти летней давности, чтобы продвинуть идею бесшумных серверных шкафов 19″, а один местный профессор и один, тоже местный, аспирант, проснулись с советом "мыть руки перед едой".

классический инфошум

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.