mikevlz Posted May 21, 2012 Posted May 21, 2012 Образовалось в собственности помещение, часть которого (72 кв м) решено выделить под самое главное - центральный узел. Соответственно встал вопрос, как это место оптимальнее распланировать. На текущий момент это просто большое пустое пространство. Поделитесь, пожалуйста, примерами проектов серверных помещений/ помещений крупных узлов связи. Перевозить предстоит на сейчас 4 стойки, в основном - компы, телевизионку(порядка 2.2кВт на стойку), в перспективе будет еще ядро сети. Из вещей, которые интересуют - фальшпол, лотки для кабеля, оптимальная расстановка стоек. Может быть, по охлаждению будут интересные идеи. Вобщем, натолкните на правильные мысли, типовые решения. Вставить ник Quote
adnull Posted May 21, 2012 Posted May 21, 2012 гм.. а что конкретно непонятно? Ставите фальшпол, вдоль стены ставите кондеи с подувом под пол. пластины фальшпола перед стойками заменяете на решетки, образуя холодный коридор. Горячий коридор будет с задней стороны стоек. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted May 23, 2012 Posted May 23, 2012 Мысли должны быть такими - на каком этаже оно, что над ним, какую массу выдержит пол, нужна ли отделка, есть ли ввод и нужной ли он емксоти, будут ли проблемы с вводом кабелей. Решения будут такими - обеспечить должное э/снабжение, климат, ОПС, подготовку помещения, размещение и компановку. С учетом наличия сертификатов для узла связи... Вставить ник Quote
C105 Posted May 23, 2012 Posted May 23, 2012 Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам, т.к. строите узел не на один год. Вставить ник Quote
Firsa Posted May 23, 2012 Posted May 23, 2012 (edited) Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали". Edited May 23, 2012 by Firsa Вставить ник Quote
roling Posted May 24, 2012 Posted May 24, 2012 Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения. Вставить ник Quote
Magnum72 Posted May 24, 2012 Posted May 24, 2012 Не занимайтесь очередным пионерстроем. Обратитесь к опытным проектировщикам Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. ПыСы: А потом ЕСТ-НО обратился для того, чтобы все это "зарисовали". В вашем случае я послушал теоретиков. Вставить ник Quote
C105 Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Не всегда теоретики имеют практический опыт и могут учесть все тонкости в конкретном случае. Я бы делал САМ, но с помощью бывалых. Интересно какое количество помещений серверных Вы сможете увидеть скажем в течении года, если постоянно не занимаетесь проектированием таких объектов? Если в течении года бываешь на 40 – 50 крупных узлах связи разных операторов, есть на что посмотреть и пообщаться с эксплуатационным штатом. Вот от сюда и появляется знания и опыт. Вставить ник Quote
sevesman Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 у нас 8 стоек в 2 ряда если интересно могу показать Вставить ник Quote
ВЕСТНИК Posted June 30, 2012 Posted June 30, 2012 (edited) Вы, всё правильно делаете,что интерисуетесь.К проектировщикам уже надо идти с ТЗ,и чем полнее оно будет,тем лучше.На стадии проектирования подкоректируете,и в итоге получите проект, который наиболее подходит для решения ваших задач.И думайте на перспективу,что будет завтра,чтобы когда нужно c минимальными переделками сделать реконструкцию.Если финансы ограничены,лучше вложить в проект "фундаметальные работы",чтобы потом не переделывать.Например:заложить меры от подтопления с крыши,верхнего этажа,необходима ли звукоизоляция,закладывать ли окна в помещении и т.е. Edited June 30, 2012 by ВЕСТНИК Вставить ник Quote
VoronS Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 В 24.05.2012 в 13:26, roling сказал: Вы будете смеяться, но иногда наличие слива и системы водоотведения очень даже нужная штука для серверной. если используется под серверную только часть помещения, то его надо отгораживать с соблюдением шумоизоляции и контроля доступа. Еще следует учитывать высоту стоек и высоту помещения. Это если серверов в компании большое количество. Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 72 м2 вполне приличное помещение - а надо ли Вам именно столько? может лучше разбить на зоны? или вообще от части отказаться в пользу склада/распаковочной и помещения для мониторинга и разных тестов? реально сколько Вам нужно стоек и какие мощности? каждый квадратный метр качественно подготовленного под размещение оборудования помещения стоит приличных денег Вставить ник Quote
Goog Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 4 часа назад, VoronS сказал: Нет смысла делать серверную на 5-10 серверов - проще и дешевле в таком случае вклячить прямо в офис или техотдел/склад шумоизолированный серверный шкаф с активным подавлением шума от израильской компании Сайлентиум. По расчетам производителя на круг в три года выходит дешевле строительства отдельной серверной комнаты. Но тут надо смотреть по обстоятельствам уже. Это Продакт-плейсмент или обычная реклама? Удачи в продаже стоимость типового бесшумного серверного шкафа VIST AcoustiRACK – 450 000 руб. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть. Вставить ник Quote
Goog Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 1 час назад, jffulcrum сказал: Не забудьте про проемы, достаточные для перемещения из/в стойки целиком. А то слишком часто приходится видеть "замурованных царевн". И пандусы к этим проемам не забыть бы. Отдельный запираемый отсек - щитовая, отдельный запираемый отсек - аккумуляторная. Вообще, для начала возьмите классику TIA-569, на многие вопросы ответы есть. вы на дату первого сообщения смотрели? Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба и после этого, некто: "VoronS Абитуриент Новичок 1 сообщение Регистрация: 03.10.2018" поднял некропост 6-ти летней давности, чтобы продвинуть идею бесшумных серверных шкафов 19″, а один местный профессор и один, тоже местный, аспирант, проснулись с советом "мыть руки перед едой". классический инфошум Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.