Adim Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба здраствуйте уважаемые!!! собственна ...стоят 750VA Ippon Smart Winner 750 на узлах...в количестве трёх штук (один на узел естесно)...и вот буквально за месяц каждый давал сбой по непонятной причине...я подозреваю что из за жары чем посоветуете заменить сиё чудо природы...смотрю в сторону из APC. требуется толька поддержка питания пары коммутаторов в течении часа полтора. заранее всем ответившим спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба apc 750/1000 RMI2U Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба что ещё можете предложить ...кто что использует...? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Иппоны при питании от сети не включают вентилятор, установите дополнительный на корпус, или переделайте схему питания внутреннего, что бы он работал постоянно. Тогда сообщения "отказ платы управления" больше не будет. Если нагрузка не велика, можно использовать интвертеры 12-220 вольт со встроенной зарядкой. Это уже не убиваемая от перегрева штука. Правда аккумуляторы большие и тяжелые и выделяют взрывоопасные газы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...