Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопрос по MVR на коммутаторах SNR

Вопрос такой: Будет ли в данной схеме работать MVR ...

post-71287-036704800 1336906332_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Красненькие и синие линии это линки физические или vlan'ы ? Если vlan'ы - то показывайте конфиг DGS-3100 и SNR на доступе.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Красненькие и синие линии это линки физические или vlan'ы ? Если vlan'ы - то показывайте конфиг DGS-3100 и SNR на доступе.

 

да это vl'ы ...

SNR

vlan 1;50-51;100
!
vlan 20
name TV
multicast-vlan
multicast-vlan association 100
!
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 100
ip dhcp snooping action blackhole
!
Interface Ethernet1/2
switchport access vlan 100
ip dhcp snooping action shutdown
!
    ..........
!
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
!
Interface Ethernet1/26
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
!
interface Vlan1
ip address 192.168.253.73 255.255.255.0
!
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 20
ip igmp snooping vlan 20 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 20 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 20 l2-general-querier-source 192.168.5.1
ip igmp snooping vlan 20 mrouter-port interface Ethernet1/25
ip igmp snooping vlan 100
!
ip default-gateway 192.168.253.1
!
!
no login
!
!
end

 

На D-link'е просто включен снуппинг в vlan 20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ip igmp snooping vlan 20 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 20 l2-general-querier-source 192.168.5.1

Можно "ф топку".

 

Квериер объявлять не надо. C3750 все равно будет квериером. Вроде бы как все правильно, во всяком случае по части multicast-vlan. Зеркалить на свободный гигабитный порт клиентский порт с тестовой машиной и смотреть снифером.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При этом трансляция начинается sh ip ig sn vl 20 показывает наличие группы, циска исправно начинает гнать поток ... только на экране малевич ... К сожалению поснифить смогу лишь завтра ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А файервол настроен, на клиенте? 

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А файервол настроен, на клиенте? 

 

Нет ... Тут же втыкаю в RubyTech 2310 c показывает ... через SNR пробрасываю vlan 20 дальше показывает ... но с подтормаживанием ... до него ОК ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что не работает то сейчас?

и добавьте destination - control глобально.

 

ip multicast destination-control

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что не работает то сейчас?

и добавьте destination - control глобально.

 

ip multicast destination-control

 

 

ip multicast destination-control

включен

не работает на клиентских портах самого SNR ... я имел ввиду что прокинутый через него поток идет хотя и с подтормаживание ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Картинки с СНР нету? или картинка есть но с артефактами? я чего то заблудился в этом ))

 

multicast vlan mode

 

Есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Картинки с СНР нету? или картинка есть но с артефактами? я чего то заблудился в этом ))

 

multicast vlan mode

 

Есть?

 

Картинки на портах SNR нет ... рубик включали последовательно для проверки работы ig sn - работает ... то есть где-то проблема с MVR ...

По порядку:

1. Включаем VLC - циска начинает слать поток ... Но на экране малевич ...

2. Выключаем VLC - циска останавливает трансляцию ...

3. Подключаемся в последовательно подключенный RubyTech 2310c - VLC кажет кино... (Igmp snooping) правда с артефактами ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Картинки с СНР нету? или картинка есть но с артефактами? я чего то заблудился в этом ))

 

multicast vlan mode

 

Есть?

 

На SNR нет

multicast vlan mode

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивка какая?

 

SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jan 21 16:59:31 2011

SoftWare Version 6.2.24.0

BootRom Version 2.2.0

HardWare Version 1.0.1

Device serial number NGSW0110B907000925

Copyright © 2011 NAG LLC

All rights reserved

Last reboot is cold reset.

Uptime is 5 weeks, 6 days, 9 hours, 42 minutes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо попробуем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо попробуем

 

Обновился ... результат тот же пробовал и mu mo d и mu mo c ... что делаю не так ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mode dynamic 

 

Как вариант можно настроить

 

 switchport association multicast-vlan

 

на порту.

 

еще раз скинь конфиг на снр что там наменялось. ну и смотри пакеты какие идут в клиентский интерфейс и что пишет дебаг на снр. что уж сказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mode dynamic 

 

Как вариант можно настроить

 

 switchport association multicast-vlan

 

на порту.

 

еще раз скинь конфиг на снр что там наменялось. ну и смотри пакеты какие идут в клиентский интерфейс и что пишет дебаг на снр. что уж сказать

 

помогло ... СПАСИБО ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mode dynamic 

 

Как вариант можно настроить

 

 switchport association multicast-vlan

 

на порту.

 

еще раз скинь конфиг на снр что там наменялось. ну и смотри пакеты какие идут в клиентский интерфейс и что пишет дебаг на снр. что уж сказать

 

помогло ... СПАСИБО ...

 

Единственное в дополнение к этому на hybrid порту не работает sw ass mu ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственное в дополнение к этому на hybrid порту не работает sw ass mu ...

 

хм.. а должно по определению? =))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственное в дополнение к этому на hybrid порту не работает sw ass mu ...

 

хм.. а должно по определению? =))

 

нет, но мало ли ... просто пробовал во всех вариантах ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Озаботились запуском multicast в отдельном vlan,

где на отдельном сервере посредством igmpproxy ведётся вещение multicast каналов.

На коммутаторе SNR-S2960-24G настроены абонентские порты в vlan 6 и multicast vlan 775

 

проблема в том что при переносе multicast трафика из 6го vlan в 775,

source ip в запросе остаётся клиентский, то есть 6го влана.

igmpproxy ругается не найдя интерфейс на который вещать для такого ip.

Я понимаю, что source_ip в multicast - бред. Но такое поведение програмы

 

Для коммутаторов D-Link (в частности 3526) при настройке мультикаст влан есть возможность настроить подмену Source IP

например:

config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port

25-26 replace_source_ip 100.0.0.150 state enable

 

Подскажите коммутаторах SNR - есть такая возможность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.