Я наверное сейчас очень банальный вопрос спрошу....

Но все же, коллеги, подскажите, можно ли к данной модели подсоединить автомобильные аккумуляторы и если да, то какие, как и сколько? Может есть схема какая-то?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы подключили. Купили разьемы для внешних батарей и подключили 4 200-АЧ аккумулятора... Стоит, работает....

 

В настройках упса сказали, что теперь у тебя 7 внешних модулей батарей. Примерно так по емкости и получается...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а можно ссылку на эти самые разъемы? я так понимаю, это модуль какой-то?

 

это ж сколько ваш упс теперь держит???? неделю чтоли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

средняя нагрузка на упсы - стараемся держать в районе 50-60%....

работает от батарей - до 8 часов....

Но это уже так, на всякий случай... Поставили ДГУ, надо удержаться 15 сек, пока автозапуск пройдет ;)

 

Разьемы - штатные, такими батареи подключаются. На задней стенке упса есть разьем голубенький такой ;)

 

Ссылку пока не дам - инженера на месте нету, появится - спрошу...

 

http://discon.ua/article/razemi-Anderson-Power-Product/Novie-resheniya-v-oblasti-peredachi-visokoampernogo-toka-.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

подключили 4 200-АЧ аккумулятора...

Молодцы) сам такой.

неделю чтоли?

Ага щаз..... часов бы 8-12выдержал-бы) а мож и 24)

НЕДЕЛЯ=Этож скоко бабла ? мы пока воевать не собираемся)))))

 

Токо авто акумы гуано в этой схеме...увы.

Edited by kosmich7

Share this post


Link to post
Share on other sites

А оно способно заряжать 4 аккумулятора после их разрядки?

Что-то Я сомневаюсь....

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не нашел разъема для подключения внешних батарей на нашем упсе.

но есть две заглушки сзади, может под ними? или же докупать что-то надо и как раз под эти заглушки устанавливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вроде нашел разхъемы, но стоят 7500 рублей.

 

это что-то вроде патчкордов из витой пары по 450 баксов?

 

Может есть какие-то аналоги?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А оно способно заряжать 4 аккумулятора после их разрядки?

Мой выдает току 4А 24В две 200ки в "0"(до отключения) не разряжались никогда)

Ключи и все такое несгорят потому как карлсон трудиться во всех вариантах кроме штатного состояния)

 

Может есть какие-то аналоги?

Инструменты в руки, смекалка и вперед)

 

Пасиб за ссылочку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

по нашим замерам - на зарядку идет полкиловатта мощности ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может кто-нибудь точно написать модель разъема, который на SURT3000 на задней панели?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слева направо:

для 24V (SC50 50A 600V), для 48V (SB 50A 600V), для 192V (SBS 50A 600V ).

Подскажите плиз sc50 и sb50 физически разные ? по фото несовсем понятно, а на ebay все пишут SB50 ! где правда ?

Меня интересует SUA1500I в нем на разьёме написано (SC50 50A 600V) так вот те что SB50 продают серые подойдут ? вот пример туц

Share this post


Link to post
Share on other sites

SUA1500I - это не "XL", к нему подключение доп.блоков не предусмотрено.

Но если очень надо, то подойдёт "серенький" разъем, т.к. батарея в этом UPS на 24V (см. сайт apc.com)

У него батарея 24V

Уже подключены)))

Про ньюансы я в курсе;) спасибо просто янки пишут SB50 на разных цветах, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

чего-то я совсем запутался...

sb50 на smart ups rt 3000 для подключения внешних батарей не подойдет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По размеру вроде да. Главное что-бы ключ подходил по напряжению... Или прийдется доработать напильником

Share this post


Link to post
Share on other sites

Присмотрелся к своим разъемам на упсе. на самом деле там написано sbs50 и они белые.

sb50 и sbs50 как я понимаю разные вещи...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вся арифметика понятна, но все равно спасибо за ваши мысли.

Я думаю что нам пока хватит зайдействовать один разъем, прицепив на него 16шт * 18 А/ч 12V батерей.

 

Вопрос остался только в разъеме SB50 и SBS50 - принципиально разные, или, купив sb50 можно доработать его до sbs50

 

Наши батареи сейчас держат 30 минут при нагрузке на упс 47%, нам надо 1,5-2 часа чтобы спокойно доезжать до серверной и заводить генератор.

 

Благодарю всех участников дискуссии за предоставление разной информации. Уверен, она поможет многим в будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду премного благодарен.

У вас случайно лишнего sbs50 нет? А то не могу найти в россии его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

C пересылкой и ненадо возиться, брат завтра будет в питере, может подъехать к вам и купить, тольку цену озвучьте пожалуйста

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас както не заморачивались, на болтовых разьемах сделали. Внутреннюю батарею только убирали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да в принципе можно было бы и вскрыть корпус, вывести эти провода отрезав стандартный разъем и поставить на любые другие надежные соединения, вот только не хочется из-за этого останавливать работу узла.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да в принципе можно было бы и вскрыть корпус, вывести эти провода отрезав стандартный разъем и поставить на любые другие надежные соединения, вот только не хочется из-за этого останавливать работу узла.

Прикручивал лично в 1,5КВт-ном APC к "живому и работающему" более мощные батареи - сначала ставил в парарель родным, а потом отбрасывал родные. Ставил на обычные болтовые соединения с последующей изоляцией термоусадкой. Уже года два как полет нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вы человек - пассатижи! Мне брат уже привез это злосчастный разьем, на неделе будем пробовать.

 

Еще обнаружил одну интерес ную вещь... У меня упс в стойке верх ногами стоит уже 2 года ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

И так, подведем промежуточный итог!

Благодаря одному из участников данного форума, был приобретен разъем sbs 50

Также было куплено 16 батарей по 18 Ампер каждая.

Обращаясь к школьному курсу физике, вспоминаем, что при последовательном соединении вольтаж суммируется. На выходе требуется получить 192 вольта. Именно такое количество батарей требуется для этого.

Батареи закуплены.

Выполнение соединений это лирика, допустим соединение есть.

Теперь надо этот батарейный "блок" подключить к упсу.

 

Теперь вопрос.

На упсе сзади 2 разъема, я так полагаю, для подключения двух штатных блоков. То есть разъемы равнозначны.

 

Каким образом проводить подключение? Просто воткнуть в любой из разъемов? Или все выключить и потом только воткнуть?

 

Далее, в настройках упса надо указать количество внешних блоков.

В штатном блоке вроде идут батареи 5,5 Ампер, а у нас 18 Ампер, то есть как минимум надо указать 3 внешних блока. Или, может, указать 4?

 

Заранее благодарен за консультацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this