Перейти к содержимому
Калькуляторы

Доработка Smart UPS RT3000 XL до автоаккумуляторов

Я наверное сейчас очень банальный вопрос спрошу....

Но все же, коллеги, подскажите, можно ли к данной модели подсоединить автомобильные аккумуляторы и если да, то какие, как и сколько? Может есть схема какая-то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы подключили. Купили разьемы для внешних батарей и подключили 4 200-АЧ аккумулятора... Стоит, работает....

 

В настройках упса сказали, что теперь у тебя 7 внешних модулей батарей. Примерно так по емкости и получается...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а можно ссылку на эти самые разъемы? я так понимаю, это модуль какой-то?

 

это ж сколько ваш упс теперь держит???? неделю чтоли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

средняя нагрузка на упсы - стараемся держать в районе 50-60%....

работает от батарей - до 8 часов....

Но это уже так, на всякий случай... Поставили ДГУ, надо удержаться 15 сек, пока автозапуск пройдет ;)

 

Разьемы - штатные, такими батареи подключаются. На задней стенке упса есть разьем голубенький такой ;)

 

Ссылку пока не дам - инженера на месте нету, появится - спрошу...

 

http://discon.ua/article/razemi-Anderson-Power-Product/Novie-resheniya-v-oblasti-peredachi-visokoampernogo-toka-.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подключили 4 200-АЧ аккумулятора...

Молодцы) сам такой.

неделю чтоли?

Ага щаз..... часов бы 8-12выдержал-бы) а мож и 24)

НЕДЕЛЯ=Этож скоко бабла ? мы пока воевать не собираемся)))))

 

Токо авто акумы гуано в этой схеме...увы.

Изменено пользователем kosmich7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А оно способно заряжать 4 аккумулятора после их разрядки?

Что-то Я сомневаюсь....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не нашел разъема для подключения внешних батарей на нашем упсе.

но есть две заглушки сзади, может под ними? или же докупать что-то надо и как раз под эти заглушки устанавливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вроде нашел разхъемы, но стоят 7500 рублей.

 

это что-то вроде патчкордов из витой пары по 450 баксов?

 

Может есть какие-то аналоги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А оно способно заряжать 4 аккумулятора после их разрядки?

Мой выдает току 4А 24В две 200ки в "0"(до отключения) не разряжались никогда)

Ключи и все такое несгорят потому как карлсон трудиться во всех вариантах кроме штатного состояния)

 

Может есть какие-то аналоги?

Инструменты в руки, смекалка и вперед)

 

Пасиб за ссылочку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по нашим замерам - на зарядку идет полкиловатта мощности ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может кто-нибудь точно написать модель разъема, который на SURT3000 на задней панели?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слева направо:

для 24V (SC50 50A 600V), для 48V (SB 50A 600V), для 192V (SBS 50A 600V ).

Подскажите плиз sc50 и sb50 физически разные ? по фото несовсем понятно, а на ebay все пишут SB50 ! где правда ?

Меня интересует SUA1500I в нем на разьёме написано (SC50 50A 600V) так вот те что SB50 продают серые подойдут ? вот пример туц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SUA1500I - это не "XL", к нему подключение доп.блоков не предусмотрено.

Но если очень надо, то подойдёт "серенький" разъем, т.к. батарея в этом UPS на 24V (см. сайт apc.com)

У него батарея 24V

Уже подключены)))

Про ньюансы я в курсе;) спасибо просто янки пишут SB50 на разных цветах, спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чего-то я совсем запутался...

sb50 на smart ups rt 3000 для подключения внешних батарей не подойдет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По размеру вроде да. Главное что-бы ключ подходил по напряжению... Или прийдется доработать напильником

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присмотрелся к своим разъемам на упсе. на самом деле там написано sbs50 и они белые.

sb50 и sbs50 как я понимаю разные вещи...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся арифметика понятна, но все равно спасибо за ваши мысли.

Я думаю что нам пока хватит зайдействовать один разъем, прицепив на него 16шт * 18 А/ч 12V батерей.

 

Вопрос остался только в разъеме SB50 и SBS50 - принципиально разные, или, купив sb50 можно доработать его до sbs50

 

Наши батареи сейчас держат 30 минут при нагрузке на упс 47%, нам надо 1,5-2 часа чтобы спокойно доезжать до серверной и заводить генератор.

 

Благодарю всех участников дискуссии за предоставление разной информации. Уверен, она поможет многим в будущем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Буду премного благодарен.

У вас случайно лишнего sbs50 нет? А то не могу найти в россии его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C пересылкой и ненадо возиться, брат завтра будет в питере, может подъехать к вам и купить, тольку цену озвучьте пожалуйста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас както не заморачивались, на болтовых разьемах сделали. Внутреннюю батарею только убирали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да в принципе можно было бы и вскрыть корпус, вывести эти провода отрезав стандартный разъем и поставить на любые другие надежные соединения, вот только не хочется из-за этого останавливать работу узла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да в принципе можно было бы и вскрыть корпус, вывести эти провода отрезав стандартный разъем и поставить на любые другие надежные соединения, вот только не хочется из-за этого останавливать работу узла.

Прикручивал лично в 1,5КВт-ном APC к "живому и работающему" более мощные батареи - сначала ставил в парарель родным, а потом отбрасывал родные. Ставил на обычные болтовые соединения с последующей изоляцией термоусадкой. Уже года два как полет нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вы человек - пассатижи! Мне брат уже привез это злосчастный разьем, на неделе будем пробовать.

 

Еще обнаружил одну интерес ную вещь... У меня упс в стойке верх ногами стоит уже 2 года ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И так, подведем промежуточный итог!

Благодаря одному из участников данного форума, был приобретен разъем sbs 50

Также было куплено 16 батарей по 18 Ампер каждая.

Обращаясь к школьному курсу физике, вспоминаем, что при последовательном соединении вольтаж суммируется. На выходе требуется получить 192 вольта. Именно такое количество батарей требуется для этого.

Батареи закуплены.

Выполнение соединений это лирика, допустим соединение есть.

Теперь надо этот батарейный "блок" подключить к упсу.

 

Теперь вопрос.

На упсе сзади 2 разъема, я так полагаю, для подключения двух штатных блоков. То есть разъемы равнозначны.

 

Каким образом проводить подключение? Просто воткнуть в любой из разъемов? Или все выключить и потом только воткнуть?

 

Далее, в настройках упса надо указать количество внешних блоков.

В штатном блоке вроде идут батареи 5,5 Ампер, а у нас 18 Ампер, то есть как минимум надо указать 3 внешних блока. Или, может, указать 4?

 

Заранее благодарен за консультацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.