DobroFenix Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Привезли 2 APC SC 1500 http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sc1500 Один ведёт себя адекватно, а вот другой издаёт очень тихий писк, который характерен для режима работы от батареи. Прочитал документацию и всё, что смог в ней найти, относящиеся к моей проблеме, это вот эта цитата из функций кнопки включения ИБП: Холодный запуск Подача питания от батареи на ИБП и подключенное оборудование в от-сутствие сетевого питания (см. Поиск и устранение неисправностей). Нажмите кнопку , удерживайте ее нажатой в течение одной секунды, а затем отпустите. ИБП подает короткий звуковой сигнал. Нажмите кнопку снова и удерживайте ее в течение примерно трех секунд. Устройство подает непрерывный звуковой сигнал. Отпустите кнопку, прежде чем звуковой сигнал прекратится. Пробовал держать 3 секунды кнопку и отпускать -- ИБП делает самодиагностику и назад возвращается в рабочей режим и продолжает пикать. С чем это может быть связано? Изменено 29 апреля, 2012 пользователем DobroFenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба С чем это может быть связано? С непрочтением форума продукта) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Кроме того у железки есть диагностический порт, USB, подключиться и посмотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Нету же USB Только com, который мне подключать некуда, к тому же написано, что нужен кабель, который идёт с ним в комплекте, то есть обычный ком-ком не подойдёт.... Родного кабеля нет у меня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Щас потыкал его -- загорелся светодиод красным, который говорит, что пора менять батареи. Разобрал его, чтобы посмотреть какие там батареи -- стоят родные APC, которым уже года 3. Собрал всё назад -- больше не горит красным, но так же пикает.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кривицкий Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба стоят родные APC, которым уже года 3 Батареи меняй, больше трех лет они не живут независимо от того работали или нет .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Не думаю, что это объясняет писк... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Не думаю, что это объясняет писк... Нужно не думать... а делать то что советуют.Тестера тоже нет ? Что ни как напряжение на батареях померить нельзя ? Ну тогда СЦ))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Тех. поддержка сказала, что предупреждает о пониженной ёмкости батарей. Если 2 раза пикает в 5 секунд, то говорит о срочной замене батарей. То есть, пока что предупреждает. Проверял их под нагрузкой -- примерно 8-10 минут продержал он 300Вт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...