Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проблемы с Ippon Smart Winner

Посмотрите настройки через прогу управления и выставьте что и когда вам отключать и при каких условиях...

А вот это уже интересно! На своих ничего не выставлял, все по дефолту.

А не подскажете, через СОМ порт с Linux возможно что-то "подкрутить"? Машинки с Win нет в серверной, ноута с СОМ-портом тоже, а программка наверняка под Win..

И что конкретно наиболее желательно скорректировать?

Вот то, что выставлено сейчас (считано с помощью NUT на Linux)

[root@router /]# upsc ippon2000@localhost
battery.charge: 95.9
battery.voltage: 54.00
battery.voltage.nominal: 48.0
device.mfr: unknown
device.model: unknown
device.serial: unknown
device.type: ups
driver.name: megatec
driver.parameter.offdelay: 30
driver.parameter.ondelay: 1
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.4.3
driver.version.internal: 1.6
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50.0
input.voltage: 222.7
input.voltage.fault: 222.7
input.voltage.maximum: 239.2
input.voltage.minimum: 199.6
input.voltage.nominal: 230.0
output.voltage: 222.7
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 1
ups.load: 71.0
ups.mfr: unknown
ups.model: unknown
ups.serial: unknown
ups.status: OL
ups.temperature: 60.4
ups.type: standby

 

Идет скачок напряжения сети 230-245 вольт, вырубается - отказ платы управления.

Точно уже не помню, но скорее всего оно самое и происходило при попытке запуска с генератора.

Изменено пользователем AlKov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всегда советовал брать иппон на 3000VA, они работают нормально и без глюков.

А чтО, 3000 от 2000 принципиально отличаются?

 

Конечно, батарейное напряжение разное=)

 

Кстати у кого проблемы с выключениями - вы его к серверу не USB кабелем случайно подключали? С ним как раз заметны глюки с отрубанием всего по не понятной причине. Стоит вместо USB использовать COM порт - все в порядке. Или вообще не подключать его к серверу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы их в каких условиях эксплуатируете?

Ток отключают бывает раз в 2-3 месяца минут на 5

Бывает и на секунду отключают, бывают скачки и менее секунды(при которых сервера отключаются без ИБП)

 

Сервера стоят в обычной комнате с дверьми и окнами на улицу. Всегда работает кондиционер, но с трудом справляется -- завтра должны ставить дополнительный.

 

Идет скачок напряжения сети 230-245 вольт, вырубается - отказ платы управления.

У меня в сети почти всегда 230.... Рабочий диапазон вообще до 260 вольт.

 

умерла плата управления из-за нерадивых мастеров менявших аккумуляторы

Что не так сделали?

Какие там тонкости при замене батарей?

 

[root@router /]# upsc ippon2000@localhost

battery.charge: 95.9

battery.voltage: 54.00

.....

А есть возможность без подключения к ИБП сбросить все его конфиги на стандартные?

Просто нету ни где ничего с com портами, хотя имею к нему полный физический доступ.

 

вы его к серверу не USB кабелем случайно подключали?

Очень давно подключал по USB к windows -- вообще ничего не завелось.... Либо работало очень криво. Уже и не помню....

Кстати, а через usb кабель возможно что-нибудь сделать с ним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через USB кабель можно сделать все, что и через COM.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не поделитесь софтом под Windows 7 х86_64 ?

Изменено пользователем DobroFenix

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, аналогично 2000 отказала пара смарт 1400.. Один пылиться на полке, второй работает в офисе в качестве "защитного буфера", т.к. при отключении 220, моментально отрубает нагрузку и через несколько сек. тухнет сам. Оба сдохли где-то через пару лет.

Отремонтируйте, оно того стоит.

После переезда в новую локацию от старых хозяев остался дохлый APC-620, грязный и не рабочий...

Вроде при отказе сети сам отрубался, при холодном старте работал и тянул аппаратуру.

Поменял один или два электролита, отмыл, новая батарея - от нового не отличишь.

 

Первый ippon 1500 прожил 5 лет и дай бог ему пенсионеру работал отлично никаких нареканий, умерла плата управления из-за нерадивых мастеров менявших аккумуляторы, второй взяли уже 2000 6 месяцев полёт отличный! Посмотрите настройки через прогу управления и выставьте что и когда вам отключать и при каких условиях...

У меня APC маломощьные (до 750) от 1995 года выпуска, от 2001-2002 и далее чуть моложе - до сих пор работают.

Пара в пластиковых корпусах - они по хуже, в частности иногда "свистят" при работе от сети.

Ипонны (маломощные) имеют свойство "кипятить" акки (из тех что мне попадались) - всякий раз они в них вздутые, горячие или слышно что там уже всё выкипело и осыпалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вроде при отказе сети сам отрубался, при холодном старте работал и тянул аппаратуру.

Ну прям, как мой ippon

 

Имеется вспученный аккумулятор от APC

Так что тут дело случая....

Изменено пользователем DobroFenix

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел winpower на рутрекере...

Сейчас покекаем его...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну прям, как мой ippon Имеется вспученный аккумулятор от APC Так что тут дело случая....

Это косяк именно 620 модели был, про электролит то ли на форуме нашёл то ли в начале их перепаял а потом нашёл.

В APC они тоже иногда вспухают, но реже (в металлических).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто что скажет про Ippon Smart Winner 3000?

Насколько он лучше 2000 модели?

А то предлагают за 6000р

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати у кого проблемы с выключениями - вы его к серверу не USB кабелем случайно подключали? С ним как раз заметны глюки с отрубанием всего по не понятной причине. Стоит вместо USB использовать COM порт - все в порядке. Или вообще не подключать его к серверу.

Тот, который глюкнул, подключен по COM порту. По USB подключен другой, который помоложе, поменьше загружен и пока не глючил. Нет СОМ порта на серваке, к которому он подключен, пришлось цеплять по USB..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто что скажет про Ippon Smart Winner 3000?

Насколько он лучше 2000 модели?

А то предлагают за 6000р

Говно, простите за мою ярость в след этого производителя... ну не делает иппон нормальных ибп...

 

Если на то пошло - возьмите бу апц и поменяйте батарейки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть 3000 такой же как и 2000 ?

По отзывам на яндекс маркете вполне пригодный для питания серверов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

такой же. Если будете давать нагрузку до 1КВт, то может и нормально будет работать... Но оно такое надо? В общем, мое мнение таково, что этот производитель не делает оборудования для питания сервисов 24x7, для домашних устройств, котлов там всяких - пожалуйста, но черт побери, я не готов ехать куда то в 2 ночи потому что у меня пол стойки вырубилось из-за этого говнища...

Изменено пользователем dignity

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

внесу и я копейку ))

Ippon Smart Winner 750 пара штук один отработал почти год второй неделю...стоят в разных районах города

и тут в один "прекрасный" день или после скачка или от помехи в сети один Ippon уходит в защиту с индикатором отказ платы управления на выходе всё отключает и попискивает...это ладно приехали включили напрямую заработало.

Ippon в офисе поставили хотели толька посмотреть как вырубается второй Ippon в другом конце города с той же самой проблемой (аааа это теракт или происки конкурентов ))))

снимаем и тоже тащим в офис ... через пол часика оцепенения решаем его включить и о чудо они работают, тогда как оба пробовали повторно включать на местах установки они не включались.

Что это могло быть всё гадаем.

Сам я канечно против этих Ippon-офф

У самого дома стоит АРС уже второй год и ноль проблем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пахал у меня в офисе Ippon Smart Winner 3000 больше 2-х лет, правда нагрузка была не более 50%, но условия суровые, рядом шла стройка так что отключения и скачки напряжения, и работа на одной фазе со сварочником в течении нескольких месяцев. Потом нас ещё и затопили ... нескольких ведер воды UPS не пережил (стоял на полу).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В прошлом году удалось починить только 1 экземпляр из 4 вышедших из строя Ippon Smart Winner 1000/2000. Симптомы замечательные - отрицательный ток зарадки, т.е. разряжает батареи до потери пульса вместо того, чтобы их заряжать, затем вырубается сам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У иппонов не работает вентилятор при питании от сети, поэтому температура внутри всегда под 60-65 градусов, от этого сохнут аккумуляторы и выходит из строя платы управления. Если сделать принудительную вентиляцию - температура внутри устройства будет нормальной и он отработает долго и счастливо.

 

Естественно не надо его грузить большой нагрузкой, если брать 3000 и подключать на него не более 50 процентов от макс мощности - отработает без проблем. Если продешевили и купили на 1500 и грузите его под 75 и выше - конечно он выйдет из строя, в этом случае APC на 1500 работал бы куда лучше, т.к. там все компоненты расчитаны на долговременную нагрузку.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У иппонов не работает вентилятор при питании от сети, поэтому температура внутри всегда под 60-65 градусов,

Это да..

А вот это -

сохнут аккумуляторы

как так?

Во-первых, разве такое бывает? А во-вторых, аккумуляторы у smart winner 2000 и smart winner 3000 находятся в отдельном корпусе, где кроме них самих греться нечему..

Может Вы имели ввиду, что от повышенной температуры в корпусе высыхают электролитические конденсаторы и далее, как следствие, гибель блока управления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сохнут аккумуляторы

как так?

Во-первых, разве такое бывает? А во-вторых, аккумуляторы у smart winner 2000 и smart winner 3000 находятся в отдельном корпусе, где кроме них самих греться нечему..

Может Вы имели ввиду, что от повышенной температуры в корпусе высыхают электролитические конденсаторы и далее, как следствие, гибель блока управления?

 

Конденсаторы и прочая электроника портится от постоянного нагрева, но аккумуляторам тоже достается - они так же нагреваются до 60 градусов вместе с корпусом, ведь все расположено в стойке плотно и плохо обдувается. Под крышкой аккумутятора находится резиновый клапан, который постепенно и выпускает влагу из него. Когда аккумуляторы начинают плохо держать нагрузку, достаточно капнуть воды в них и они еще какое-то время исправно работают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть брать APC и даже больше не думать в сторону Ippon ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть брать APC и даже больше не думать в сторону Ippon ?

Кроме них есть ещё куча производителей UPS :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне предлагают APC и Ippon

В принципе проблема уже решена =)

Заказал 2 APC 1500VA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В День Радио решил заняться своими больными иппонами.

Итак, smart winner 2000 - однозначно сдохли аккумуляторы, кстати все "Panasonic" и на вид вроде не левак.

Заменил, все зачирикало. При замене обнаружил, что в коробке с электроникой из-за нагрева образовался существенный "провал" в пластиковом корпусе в месте расположения трансформатора, который из-за того что блок эл. стоял на блоке аккумов, плавно перешел на последний. Но до самих аккумуляторов "яма" добраться не успела. Переставил блоки на полку рядом.

На двух из четырех аккумах отчётливо видна "грыжа", но не со стороны нагрева, а с противоположной. По-видимому, просто от неправильного расположения аккумуляторов ("на боку"), тяжелые пластины со временем просто продавили корпус.

После замены аккумуляторов, всё зажжужало обычным порядком (дёргал вилку с 220 под полной нагрузкой - никаких экцессов, все штатно).

Попутно заменил аккумуляторы еще у двух "тысячных" иппонов, тоже все тип-топ.

Вот такая "иппон-история"...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.