Вовик Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted December 30, 2015 Author Posted December 30, 2015 Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) Добрый день! Нет, не бесполезно. В каком то виде предоставим. Напишите на erd@nag.ru Вставить ник Quote
a.kazancev Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 (edited) Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) На прикрепленном изображении распиновка ATMega328-AU. В Вашей модификации не подключены пины с 30 по 32. DIx - digital input с аппаратным pull-up. DI5_P - вход датчика фазы. DOх - digital output 300мА. ADC_IN - вход АЦП подключен через делитель с коэффициентом 1429*10^-5 PHY ENC28J60 подключен к SPI. Edited December 30, 2015 by a.kazancev Вставить ник Quote
wtyd Posted February 3, 2016 Posted February 3, 2016 (edited) Вопрос следующего плана: ERD шлёт трапы при падении питания (релюшка размыкается на сенсоре №1) 2016-02-02 17:30:53 192.168.200.250(via UDP: [192.168.200.250]:162->[192.168.253.237]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2 Enterprise Specific Trap (6) Uptime: 0:10:57.93 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2.3.3 = STRING: "ERD-2.3_17:111> 1st sensor FAIL" шлёт их постоянно через какой-то интервал времени. Раз в несколько секунд. ПРи подаче питания обратно, прилетает один трап "1st sensor OK" и всё хорошо. Можно ли это поведение как-то изменить ? Например, слать один фэйл и молчать до следующего изменения сенсора, слать N фэйлов и молчать до следующего изменения сенсора. А то на каждый трап хотим е-маил слать, фигня получается :-). Программировать эту логику на стороне snmptrapd можно, но не хочется, хотя наверное это более правильно было бы. Edited February 3, 2016 by wtyd Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 3, 2016 Author Posted February 3, 2016 Вопрос следующего плана: ERD шлёт трапы при падении питания (релюшка размыкается на сенсоре №1) 2016-02-02 17:30:53 192.168.200.250(via UDP: [192.168.200.250]:162->[192.168.253.237]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2 Enterprise Specific Trap (6) Uptime: 0:10:57.93 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2.3.3 = STRING: "ERD-2.3_17:111> 1st sensor FAIL" шлёт их постоянно через какой-то интервал времени. Раз в несколько секунд. ПРи подаче питания обратно, прилетает один трап "1st sensor OK" и всё хорошо. Можно ли это поведение как-то изменить ? Например, слать один фэйл и молчать до следующего изменения сенсора, слать N фэйлов и молчать до следующего изменения сенсора. А то на каждый трап хотим е-маил слать, фигня получается :-). Программировать эту логику на стороне snmptrapd можно, но не хочется, хотя наверное это более правильно было бы. Добрый день! В инструкции к устройству есть информация По умолчанию при срабатывании датчиков устройство отправляет 1 trap, который повторяется каждые 8 секунд. При восстановлении датчиков в исходное состояние устройство так же отправляет 1 trap. Повторная (цикличная) отправка может быть отключена (опция trapMode). При этом устройство при срабатывании датчиков отправляет 1 trap, при восстановлении датчиков в исходное состояние так же 1 trap. Вставить ник Quote
wtyd Posted February 3, 2016 Posted February 3, 2016 Добрый день! В инструкции к устройству есть информация По умолчанию при срабатывании датчиков устройство отправляет 1 trap, который повторяется каждые 8 секунд. При восстановлении датчиков в исходное состояние устройство так же отправляет 1 trap. Повторная (цикличная) отправка может быть отключена (опция trapMode). При этом устройство при срабатывании датчиков отправляет 1 trap, при восстановлении датчиков в исходное состояние так же 1 trap. Спасибо. Инструкции мои коллеги читают только в самом крайнем случае :-). Коллеги почему-то постеснялись и почитать инструкцию и спросить тут, пришлось за них сделать второе :-). Вставить ник Quote
muxeu96 Posted March 1, 2016 Posted March 1, 2016 добрый день, устройство говорит о себе: SysName ERD-2.0_2:64 Firmware 6.1 на наклейке написано ERD-2.3 Подскажите как по этим данным узнать прошивку для какого варианта АЦП выбирать 36 или 76 В. Спасибо. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 2, 2016 Author Posted March 2, 2016 добрый день, устройство говорит о себе: SysName ERD-2.0_2:64 Firmware 6.1 на наклейке написано ERD-2.3 Подскажите как по этим данным узнать прошивку для какого варианта АЦП выбирать 36 или 76 В. Спасибо. Добрый день! Выбирайте на 76В. В случае, если показания будет сильно врать - перепрошейте на 36В. Вставить ник Quote
djserg-minyar Posted April 13, 2016 Posted April 13, 2016 Добрый день Покупали у вас http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/10591.SNR-ERD-23 и 3 датчика к нему http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/08428.SNR-DTS хотели получать информацию с него по SNMP, что бы добавить в мониторинг MRTG основную информацию получаю по запросу snmpwalk -v 1 -c public 192.168.100.21 1.3.6.1 iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Fmv_10.1" iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.40418.2.3 iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "ERD-3.4_46:245" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.0 = Hex-STRING: F8 F0 82 02 2E F5 iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.0 = IpAddress: 192.168.100.21 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.1.0 = IpAddress: 192.168.100.21 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.2.0 = IpAddress: 192.168.100.251 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.3.0 = IpAddress: 0.0.0.0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.4.0 = IpAddress: 0.0.0.0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.1.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.1.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.4.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.5.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.6.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.7.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.8.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1.0 = INTEGER: 27 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.1.0 = Hex-STRING: 28 80 EF C6 04 00 00 EF iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2.0 = INTEGER: 48 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.3.0 = Hex-STRING: 28 42 E2 C5 04 00 00 7A iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.4.0 = INTEGER: 54 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.4.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.5.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.6.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.1.0 = STRING: "public" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.3.0 = STRING: "ALARM" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.4.0 = STRING: "ALARM2" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.5.0 = STRING: "1st sensor" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.6.0 = STRING: "2nd sensor" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.7.0 = STRING: "3rd sensor" End of MIB Какой параметр из него это показания температуры? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted April 13, 2016 Author Posted April 13, 2016 skip судя по ответу, устройство 3.4 а не 2.3 Вставить ник Quote
muxeu96 Posted April 17, 2016 Posted April 17, 2016 несоклько вопросов: 1. для режимов управления нагрузкой охлаждение и подогрев, температурные пороги срабатывают по строгому неравенству (меньше, больше) или нестрогому (меньше/больши или равно)? 2. скажите а можно настроить erd2.3 так чтобы нагрузка(вентилятор) отключалась после определенного критического порога температуры? т.е. если температура стала больше 27(например) выключить вентилятор. 3. что будет если нагрузку поставить в режим подогрева и указать одинаковую температуру для обоих порогов (теже 27 градусов), если я верно понимаю нагрузка будет работать до 27, а после выключаться. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 несоклько вопросов: 1. для режимов управления нагрузкой охлаждение и подогрев, температурные пороги срабатывают по строгому неравенству (меньше, больше) или нестрогому (меньше/больши или равно)? 2. скажите а можно настроить erd2.3 так чтобы нагрузка(вентилятор) отключалась после определенного критического порога температуры? т.е. если температура стала больше 27(например) выключить вентилятор. 3. что будет если нагрузку поставить в режим подогрева и указать одинаковую температуру для обоих порогов (теже 27 градусов), если я верно понимаю нагрузка будет работать до 27, а после выключаться. В режиме охлаждения temperature > t_crit // ON temperature <= t_norm // OFF В режиме нагрева temperature <= t_crit // ON temperature > t_norm // OFF 2) Вам подойдет режим термостат - нагрев. В Critical temperature записывайте температуру при которой необходимо включать температуру, а в Normal temperature - при которой выключать. 3) В этом случае нагрузка будет включаться\выключаться каждые 8сек, т.к. температура всегда будет поддерживаться в этом значении. Именно поэтому введено 2 значения температуры - что бы растянуть диапазон Вставить ник Quote
muxeu96 Posted May 6, 2016 Posted May 6, 2016 добрый день еще проблема с очередным snr-erd (скорее всего 2.0) - при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 6, 2016 Author Posted May 6, 2016 добрый день еще проблема с очередным snr-erd (скорее всего 2.0) - при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? Добрый день! Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). Вставить ник Quote
muxeu96 Posted May 7, 2016 Posted May 7, 2016 Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). дак в том и дело что сброс настроек (нажатие и удержание кнопки сброса) не помогает а приводит к описанному выше результату. Почему плата не включает оранжевую лампочку не могу понять. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 10, 2016 Author Posted May 10, 2016 Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). дак в том и дело что сброс настроек (нажатие и удержание кнопки сброса) не помогает а приводит к описанному выше результату. Почему плата не включает оранжевую лампочку не могу понять. попробуйте подключить напрямую к ПК, предварительно прописав даипазон 192.168.15.* на сетевой карте Вставить ник Quote
muxeu96 Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 все так и делал, подключал напрямую к ПК, прописывал ип из 192.168.15.* (в частности 192.168.15.15), сбрасывал настройки на плате (долгое удержание кнопки пока несколько раз не мигнет индикатор). дальше все тоже: при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? ну с той лишь разницей что линк не на коммутаторе, а на сетевой карте ПК поднимается. Вставить ник Quote
T72Ninja Posted October 12, 2016 Posted October 12, 2016 Как-то можно восстановить SNR-ERD-2.3-termo-out? По ошибке загрузилась прошивка от 3 серии, на половину. И теперь сброс не работает, устройство не отвечает, но индикаторы ethernet работают. Есть режим прошивки recovery или что-то подобное? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted October 12, 2016 Author Posted October 12, 2016 Как-то можно восстановить SNR-ERD-2.3-termo-out? По ошибке загрузилась прошивка от 3 серии, на половину. И теперь сброс не работает, устройство не отвечает, но индикаторы ethernet работают. Есть режим прошивки recovery или что-то подобное? Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Вставить ник Quote
T72Ninja Posted October 13, 2016 Posted October 13, 2016 (edited) Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? Edited October 13, 2016 by T72Ninja Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted October 13, 2016 Author Posted October 13, 2016 Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? присылайте, восстановим ПО. Самостоятельно восстановить, к сожалению, не сможете Вставить ник Quote
pashtetHK Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 заметили такой баг: при пропадании питания, пинговалка может какое то время "хлопать" дверьми, присылая трапы то открыто то закрыто Вот например из последнего в 2016-11-01 11:27:46 пропало питание, а дальше она начинает присылать то door open то door close с разницей во времени когда как... естественно дверьми никто не хлопает. А каждое такое событие это с десяток смэсок. Такое проявляется не на одном устройстве... Есть мысли? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 2, 2016 Author Posted November 2, 2016 (edited) заметили такой баг: при пропадании питания, пинговалка может какое то время "хлопать" дверьми, присылая трапы то открыто то закрыто Вот например из последнего в 2016-11-01 11:27:46 пропало питание, а дальше она начинает присылать то door open то door close с разницей во времени когда как... естественно дверьми никто не хлопает. А каждое такое событие это с десяток смэсок. Такое проявляется не на одном устройстве... Есть мысли? Добрый день! Причина "ложных срабатываний" - наводки на провода датчиков. Устройство случайно не находится вблизи УПС (ИБП)? Какая длинна провода датчика открытия двери? ЗЫ: смс-ок? речь идет об устройстве SNR-ERD-2.3? Edited November 2, 2016 by Victor Pestov Вставить ник Quote
pashtetHK Posted November 3, 2016 Posted November 3, 2016 Здравствуйте Да речь идет о серии SNR-ERD-2.0 и 2.3 Сегодня разговаривал с главным инженером (ему приходят все смс). Он рассказал что от длины провода до датчика вообще не зависит. Есть узлы, где длина достигает до трех метров и глюков не наблюдается. Данная конкретная пинговалка, как он сказал имеет длину не более 30-40 см. Рассказал что при пропадании питания на одном узле пинговалка начинает хлопать дверьми даже с не подключенным датчиком :) (узел назвать затруднился. по возможности сообщу). Также он сказал что и от положения пинговалки относительно ИБП тоже никак не зависит. Говорит есть узлы где небольшой ящик и все запихано чуть не с ноги, свитч, ИБП, пинговалка. И всё работает, а бывает стойка всё разнесено, но глюки бывают Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 3, 2016 Author Posted November 3, 2016 Здравствуйте Да речь идет о серии SNR-ERD-2.0 и 2.3 Сегодня разговаривал с главным инженером (ему приходят все смс). Он рассказал что от длины провода до датчика вообще не зависит. Есть узлы, где длина достигает до трех метров и глюков не наблюдается. Данная конкретная пинговалка, как он сказал имеет длину не более 30-40 см. Рассказал что при пропадании питания на одном узле пинговалка начинает хлопать дверьми даже с не подключенным датчиком :) (узел назвать затруднился. по возможности сообщу). Также он сказал что и от положения пинговалки относительно ИБП тоже никак не зависит. Говорит есть узлы где небольшой ящик и все запихано чуть не с ноги, свитч, ИБП, пинговалка. И всё работает, а бывает стойка всё разнесено, но глюки бывают Наиболее вероятная причина - наводки. Попробуйте потестировать устройство "на столе" + вместо датчика перемычка. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.