itluks Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Вопрос был не о том, что понравилось или не понравилось в текущей версии - а в том, возможна ли технически прошивка на более раннюю версию? Исходя из вашего ответа, подозреваю, что есть. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted July 19, 2013 Author Posted July 19, 2013 Вопрос был не о том, что понравилось или не понравилось в текущей версии - а в том, возможна ли технически прошивка на более раннюю версию? Исходя из вашего ответа, подозреваю, что есть. Все верно, прошить можно на любую версию. Вставить ник Quote
itluks Posted July 31, 2013 Posted July 31, 2013 Ничего не понимаю. 15 июля скачивал прошивку firmware_SNR-ERD-2.3.hex размером 72553 байт. 19 июля - файл с тем же названием - но другим содержимым и размером 79762 байт. Сегодня на http://data.nag.ru/SNR-ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/ опять лежит файл размером 72553 байт. Какой же актуальный и правильный (версия 6.3)? И годится ли эта прошивка, если в веб-интерфейсе устройство определяется как ERD-2.0.2:109 (прошивка 6.1), хотя на наклейке написано ERD-2.3? в приложении файлы от разных дат (переименованы в txt) firmware_SNR-ERD-2.3.txt firmware_SNR-ERD-2.3_2.txt Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted August 2, 2013 Author Posted August 2, 2013 Ничего не понимаю. 15 июля скачивал прошивку firmware_SNR-ERD-2.3.hex размером 72553 байт. 19 июля - файл с тем же названием - но другим содержимым и размером 79762 байт. Сегодня на http://data.nag.ru/SNR-ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/ опять лежит файл размером 72553 байт. Какой же актуальный и правильный (версия 6.3)? И годится ли эта прошивка, если в веб-интерфейсе устройство определяется как ERD-2.0.2:109 (прошивка 6.1), хотя на наклейке написано ERD-2.3? в приложении файлы от разных дат (переименованы в txt) адрес на скачивание прошивки указан в первом сообщении http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/firmware_SNR-ERD-2.3.hex'>http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/firmware_SNR-ERD-2.3.hex обратите внимание на путь http://data.nag.ru/SNR%20ERD Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted August 29, 2013 Author Posted August 29, 2013 29.08.13 - Firmware: 6.4 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - фикс некорректной работы watchdog'а - фикс бага, из-за которого функция проверки работоспособности оборудования работала некорректно - добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, MonitoredHostIP, IP for Trap - web: добавлен счетчик срабатываний датчика сигнализации - web: название датчика сигнализации соответствуют названию Trap'а (аналогично пользовательским датчикам) - web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - snmp: трап по температуре теперь содержит переменную с OID'ом температурного датчика - snmp: трапы на каждое событие теперь имеют свои уникальные OID'ы - snmp: количество срабатываний тревожного сенсора теперь показывается корректно - обновление MIB файла Вставить ник Quote
joins Posted September 13, 2013 Posted September 13, 2013 а будет ли обновление прошивки под АЦП с пределом в 36 вольт? Сейчас там лежит старая 6,3 версия. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 13, 2013 Author Posted September 13, 2013 а будет ли обновление прошивки под АЦП с пределом в 36 вольт? Сейчас там лежит старая 6,3 версия. Обновил. Вставить ник Quote
iddqd2 Posted October 29, 2013 Posted October 29, 2013 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность отключить на erd 2.0 циклическую отсылку трапов. Решается просто прошивкой от серии 2.3 или для 2.0 есть отдельная прошивка? В данный момент установлена версия 6.0 Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted October 29, 2013 Author Posted October 29, 2013 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность отключить на erd 2.0 циклическую отсылку трапов. Решается просто прошивкой от серии 2.3 или для 2.0 есть отдельная прошивка? В данный момент установлена версия 6.0 Можно прошить 6.4, которая позволяет выбрать режим отправки трапов циклично/однократно прошивка совместима со всей серией ЕРД-2 Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 14.11.13 - Firmware: 6.5 - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально Вставить ник Quote
joins Posted April 23, 2014 Posted April 23, 2014 14.11.13 - Firmware: 6.5 - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально После обновления появилась странная тенденция, вымирают ЕРД непонятным образом. Перестают отвечать на ICMP, на кнопку сброса реагирует морганием диода, но пинг до дефолт-IP не появляется. http://prntscr.com/3ckvf1 скрин пока еще работающего ERD, боюсь перезапускать его. Возможно стоит откатиться до 6.4!? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted April 24, 2014 Author Posted April 24, 2014 14.11.13 - Firmware: 6.5 - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально После обновления появилась странная тенденция, вымирают ЕРД непонятным образом. Перестают отвечать на ICMP, на кнопку сброса реагирует морганием диода, но пинг до дефолт-IP не появляется. http://prntscr.com/3ckvf1 скрин пока еще работающего ERD, боюсь перезапускать его. Возможно стоит откатиться до 6.4!? Вряд ли дело в ПО Вставить ник Quote
joins Posted April 25, 2014 Posted April 25, 2014 14.11.13 - Firmware: 6.5 - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально После обновления появилась странная тенденция, вымирают ЕРД непонятным образом. Перестают отвечать на ICMP, на кнопку сброса реагирует морганием диода, но пинг до дефолт-IP не появляется. http://prntscr.com/3ckvf1 скрин пока еще работающего ERD, боюсь перезапускать его. Возможно стоит откатиться до 6.4!? Вряд ли дело в ПО И вот уже имеем 4 таких устройства. Индикатор ETHER на устройстве показывает что идет какой-то обмен, но на сетевом интерфейсе входящих пакетов 0. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted April 25, 2014 Author Posted April 25, 2014 14.11.13 - Firmware: 6.5 - переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно - web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях - snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально После обновления появилась странная тенденция, вымирают ЕРД непонятным образом. Перестают отвечать на ICMP, на кнопку сброса реагирует морганием диода, но пинг до дефолт-IP не появляется. http://prntscr.com/3ckvf1 скрин пока еще работающего ERD, боюсь перезапускать его. Возможно стоит откатиться до 6.4!? Вряд ли дело в ПО И вот уже имеем 4 таких устройства. Индикатор ETHER на устройстве показывает что идет какой-то обмен, но на сетевом интерфейсе входящих пакетов 0. Обновление ПО прошло без ошибок? Прошивка вышла 5 месяцев назад, за это время вы первый, кто столкнулся с такой проблемой. Напишите на erd@nag.ru постараемся подсказать пути решения этой проблемы Вставить ник Quote
zero00 Posted June 4, 2014 Posted June 4, 2014 Подскажите, можно ли как-то менять интервал проверки пинга, например нужно пингать раз в 60 секунд, а не 16, как стоит по дефолту? Или количество пингов при неответе на которые срабатывает розетка? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted June 4, 2014 Author Posted June 4, 2014 Подскажите, можно ли как-то менять интервал проверки пинга, например нужно пингать раз в 60 секунд, а не 16, как стоит по дефолту? Или количество пингов при неответе на которые срабатывает розетка? Добрый день! К сожалению, в erd-2 такой возможности нет (только в ерд-3). можем предложить вам кастомную прошивку с необходимыми вам параметрами. обратитесь на erd@nag.ru Вставить ник Quote
zero00 Posted June 4, 2014 Posted June 4, 2014 Спасибо, пока потестируем на дефолте, просто сами коммутаторы после перезагрузки больше минуты загружаются. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted June 25, 2014 Author Posted June 25, 2014 25.06.14 - Firmware: 6.6 - snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов - snmp: добавлена отправка трапа при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования - snmp: изменен текст трапа при восстановлении температуры до нормального значения - snmp: обновление MIB файла Вставить ник Quote
xeroin Posted October 26, 2014 Posted October 26, 2014 (edited) Добрый день,подскажите,можно ли доработать ПО чтобы в случае если сработает скажем датчик открытия двери (геркон) нельзя было вернуть самостоятельно статус -дверь закрыта (а сделать это скажем с веб интерфейса только)? Простой пример- открылась дверь сработал датчик пришло оповещение ,при закрывании двери все- вернется в первоначальный вид. Edited October 26, 2014 by xeroin Вставить ник Quote
joins Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 А можно ли как-то прочитать значение "Counter of ERD resets" через SNMP? Вставить ник Quote
joins Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 В общем есть такая тенденция, на ERD в неопределенный момент времени начинает расти значение "Counter of ERD resets", иногда достигает значений 180-190, после этого вываливается насовсем. Далее, кнопка восстановления не срабатывает. Но! Восстановить работу можно удерживая кнопку сброса 10-15 секунду уже включенной ERD. Сброс происходит успешно и значение "Counter of ERD resets" выставляется в 0. После установки на прежнее место этот счетчик через не определенный момент времени опять начинает расти. От чего может быть такое поведение? К ERD подключен геркон, замер напряжения АКБ, наличие 220. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 4, 2015 Author Posted February 4, 2015 В общем есть такая тенденция, на ERD в неопределенный момент времени начинает расти значение "Counter of ERD resets", иногда достигает значений 180-190, после этого вываливается насовсем. Далее, кнопка восстановления не срабатывает. Но! Восстановить работу можно удерживая кнопку сброса 10-15 секунду уже включенной ERD. Сброс происходит успешно и значение "Counter of ERD resets" выставляется в 0. После установки на прежнее место этот счетчик через не определенный момент времени опять начинает расти. От чего может быть такое поведение? К ERD подключен геркон, замер напряжения АКБ, наличие 220. Добрый день! Кнопка сброса осуществляет сброс настроек и счетчиков устройства (в том числе и счетчик перезагрузок устройства). Больше никаких функций кнопка не выполняет. Увеличение счетчика говорит о перезагрузках устройства, которые могут происходить при зависаниях и сбросе ватчдогом. Какие еще действия производятся над устройством (например опрос по SNMP)? Проводами какой длинны подключены датчики к устройству? Какое питание подключено к устройству? Предлагаю для начала отключить физически все датчики (не отключая опрос по SNMP/WEB, отправку трапов) и понаблюдать за поведением устройства. Затем прошить устройство тестовой прошивкой http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/Beta/firmware_SNR-ERD-2.3.hex Отпишите пожалуйста по результатам. Вставить ник Quote
joins Posted February 4, 2015 Posted February 4, 2015 Добрый день! Кнопка сброса осуществляет сброс настроек и счетчиков устройства (в том числе и счетчик перезагрузок устройства). Больше никаких функций кнопка не выполняет. Увеличение счетчика говорит о перезагрузках устройства, которые могут происходить при зависаниях и сбросе ватчдогом. Какие еще действия производятся над устройством (например опрос по SNMP)? Проводами какой длинны подключены датчики к устройству? Какое питание подключено к устройству? Предлагаю для начала отключить физически все датчики (не отключая опрос по SNMP/WEB, отправку трапов) и понаблюдать за поведением устройства. Затем прошить устройство тестовой прошивкой http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/Beta/firmware_SNR-ERD-2.3.hex Отпишите пожалуйста по результатам. Здравствуйте, Виктор! Странно, но при сбросе по инструкции сбрасываются настройки, но счетчики не сбрасываются, а при таком методе сбрасываются и настройки и счетчики. Да, идет опрос по SNMP: -Датчик двери опрашивается каждые 15 секунд -Датчик наличия 220 раз в минуту -Датчик температуры раз в минуту -Датчик 12V раз в 30 секунд Трапы не используются. Длинна провода 70-80 см. Питается устройство через Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1, такой же используется для датчика наличия 220. Могут ли периоды опроса влиять на зависания? Прошивку попробуем потестить ближайшую неделю. О результатах отпишусь. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 4, 2015 Author Posted February 4, 2015 Добрый день! Кнопка сброса осуществляет сброс настроек и счетчиков устройства (в том числе и счетчик перезагрузок устройства). Больше никаких функций кнопка не выполняет. Увеличение счетчика говорит о перезагрузках устройства, которые могут происходить при зависаниях и сбросе ватчдогом. Какие еще действия производятся над устройством (например опрос по SNMP)? Проводами какой длинны подключены датчики к устройству? Какое питание подключено к устройству? Предлагаю для начала отключить физически все датчики (не отключая опрос по SNMP/WEB, отправку трапов) и понаблюдать за поведением устройства. Затем прошить устройство тестовой прошивкой http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/Beta/firmware_SNR-ERD-2.3.hex Отпишите пожалуйста по результатам. Здравствуйте, Виктор! Странно, но при сбросе по инструкции сбрасываются настройки, но счетчики не сбрасываются, а при таком методе сбрасываются и настройки и счетчики. Да, идет опрос по SNMP: -Датчик двери опрашивается каждые 15 секунд -Датчик наличия 220 раз в минуту -Датчик температуры раз в минуту -Датчик 12V раз в 30 секунд Трапы не используются. Длинна провода 70-80 см. Питается устройство через Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1, такой же используется для датчика наличия 220. Могут ли периоды опроса влиять на зависания? Прошивку попробуем потестить ближайшую неделю. О результатах отпишусь. Какой программой ведется опрос устройства? не The Dude случайно? Вставить ник Quote